Beorn
сообщение 18.1.2013, 21:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 30220



Здраствуйте! При проектировании возник вопрос. Мощность цеха 510,67 кВА кл 240мм не проходит проверку в ПА режиме и на термическую стойкость. Устанавливать шинопровод. И возможно ли заживить два ГРЩ шинопроводом магистрально, но после первого ГРЩ изменить марку шинопровода, как при кабеле. Извините, но на 0,4 кВ никогда ничего не делал и первый раз встретился с шинопроводом). И ето дипломный проект. Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 18.1.2013, 21:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Вы имеете ввиду шинопроводы от трансформаторов во вводные ячейки РУ 0,4кВ? Можно пустить кабели в параллель. Понятное дело, что один кабель 240мм не потянет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Beorn
сообщение 18.1.2013, 21:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 30220



Цитата(shpinel @ 18.1.2013, 22:39) *
Вы имеете ввиду шинопроводы от трансформаторов во вводные ячейки РУ 0,4кВ? Можно пустить кабели в параллель. Понятное дело, что один кабель 240мм не потянет.

да. я проверял 2 кабели. и два не проходят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 18.1.2013, 21:49
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Можно и 4. Тут, в принципе, на усмотрение проектировщика. Видел проекты, где 4 кабеля по 150мм, видел и с шинопроводами Canalis.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Beorn
сообщение 18.1.2013, 22:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 30220



Цитата(shpinel @ 18.1.2013, 22:49) *
Можно и 4. Тут, в принципе, на усмотрение проектировщика. Видел проекты, где 4 кабеля по 150мм, видел и с шинопроводами Canalis.

просто никогда с шинопроводами не имел дел. да и с 0,4 за шесть лет учебы только проектирование жилого многоетажного дома... а с большой мощностю первый раз встретился. И еще вопрос если можно... Например у меня в строении завода 4 цеха, в каждом цехе ру 0,4. Так ети РУ живить от ТП или нужен еще главный вводной щит,от которого будут живится РУ 0,4 и которий одной линией будет живится от ТП? Извините если ошибаюсь с названиями, плохо знаю русскую терминологию)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 19.1.2013, 1:06
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Помнится, когда ещё учился в техникуме, делал курсовую по электроснабжению. Так там применял шинопровод и от него запитывались станки. Шинопровод проходил на высоте.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.1.2013, 11:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну раз это ваш дипломный проект, то вы можете принять любые решения, главное потом их объяснить дипломной коммисии.
В вашем случае не требуется конкретных строительных решений и увязок с другими разделами проекта, поэтому можно смело использовать всё, что в голову придёт.
Попробуйте рассмотреть вариант с размещением в каждом цехе (либо 1 на 2 цеха) цеховых трансформаторных подстанций. Тогда в каждый цех заведёте кабелем высокое напряжение, а внутри цеха уже разведёте низкое напряжение по потребителям.
Можно в каждый цех поставить свой ГРЩ и запитать его отдельной КЛ от главного трансформатора.
Можно от ГРЩ протащить один шинопровод по всему цеху и магистрально от него запитывать потребители.
Разумеется, с шинопроводами все правила аналогичны кабельным линиям. Если вы уменьшаете сечение шинопровода, то в этом месте у вас должен стоять автомат, защищающий именно это сечение.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 21.1.2013, 10:28
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Если расстояние от ТП до РЩ небольшое - то вполне. Если РЩ далеко и "извилистым путем" - проще кабель.
Про 2 в параллель уже говорили.

З.Ы. Согласен с RomanNV, насчет размещения подстанции в цеху. Обосновать можно уменьшением расхода кабельной продукции, которую не надо будет тащить полем от ПС до цеха, ну и обслуживать все это будет проще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Beorn
сообщение 21.1.2013, 17:57
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 18.1.2013
Пользователь №: 30220



Цитата(RomanNV @ 19.1.2013, 12:04) *
Ну раз это ваш дипломный проект, то вы можете принять любые решения, главное потом их объяснить дипломной коммисии.
В вашем случае не требуется конкретных строительных решений и увязок с другими разделами проекта, поэтому можно смело использовать всё, что в голову придёт.
Попробуйте рассмотреть вариант с размещением в каждом цехе (либо 1 на 2 цеха) цеховых трансформаторных подстанций. Тогда в каждый цех заведёте кабелем высокое напряжение, а внутри цеха уже разведёте низкое напряжение по потребителям.
Можно в каждый цех поставить свой ГРЩ и запитать его отдельной КЛ от главного трансформатора.
Можно от ГРЩ протащить один шинопровод по всему цеху и магистрально от него запитывать потребители.
Разумеется, с шинопроводами все правила аналогичны кабельным линиям. Если вы уменьшаете сечение шинопровода, то в этом месте у вас должен стоять автомат, защищающий именно это сечение.


У меня скорее один большой цех с разными помещениями). Потому поставил КТП, ну а в каждое помещение поставил ГРЩ, а от него щитки.

Цитата(SerJant27 @ 21.1.2013, 11:28) *
Если расстояние от ТП до РЩ небольшое - то вполне. Если РЩ далеко и "извилистым путем" - проще кабель.
Про 2 в параллель уже говорили.

З.Ы. Согласен с RomanNV, насчет размещения подстанции в цеху. Обосновать можно уменьшением расхода кабельной продукции, которую не надо будет тащить полем от ПС до цеха, ну и обслуживать все это будет проще.


2 кабеля у меня не проходит проверку. Поставил 4 по 150 мм. Возможно ли так? Растояние 38 метров. Шинопровод дороже КЛ будет.

ПС: у меня одно КТП. Ето маленькое предприятие и все цехи в одном помещении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 22.1.2013, 7:00
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



Если большой ток - шинопровод никто не запрещает.
Когда-то было в эксплуатации прямоугольное длиннющее здание с участком металлообработки с ПС в торце, там по обоим длинным стенам шли закрытые шинопроводы. Длина каждого - метров 100 по прямой. На отходящие линии - автомат. Высота установки - 2,5 - 3м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения