Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нет тока на патроне, а на люстре есть!

Kvanto
сообщение 17.1.2013, 21:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30180



Добрый вечер! Утром включил свет в комнате, одна лампочка вылетела из люстры. Оставшиеся три погорели секунд 15,
потом перестали. Сейчас имею следующее. На люстре фаза есть, а вот на патронах нет. Причем провода звоню мультиметром. Все прозванивается.
В чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2013, 21:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Kvanto @ 17.1.2013, 22:05) *
В чем может быть причина?

Если есть уверенность, что напряжение на вводе в люстру есть (именно напряжение!), тогда снимайте и перебирайте люстру.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvanto
сообщение 17.1.2013, 21:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30180



Цитата(savelij® @ 17.1.2013, 21:25) *
Если есть уверенность, что напряжение на вводе в люстру есть (именно напряжение!), тогда снимайте и перебирайте люстру.

Мультиметр на режиме переменки показывает 230 В. А что там перебирать? Напряжение же есть на проводах, которые напрямую
подходят к 4 патронам параллельно. Причем все контакты звонится безупречно с теми клеммами где есть напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2013, 21:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Kvanto @ 17.1.2013, 22:33) *
А что там перебирать?

Если есть 100% уверенность, что напряжение присутствует на вводе и на контактах патронов, а перебирать люстру лень, то остаётся грешить только на лампы... Либо они не той системы (шутка), либо они перестали вдруг доставать до контактов (что маловероятно), либо с питанием на люстре всё же не всё в порядке...
Самый простой способ проверки, это подвесить вместо люстры временный патрон с лампой. Если лампа засветится, то как бы не было лень, а люстру придётся перебирать ручками... А вот если не загорится, тогда хуже... придётся проверять всю проводку на дефектный контакт или повреждение.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvanto
сообщение 17.1.2013, 21:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30180



Цитата(savelij® @ 17.1.2013, 21:43) *
Если есть 100% уверенность, что напряжение присутствует на вводе и на контактах патронов

на вводе есть уверенность, а вот на контактах патронов уже нет напряжения, в чем есть подверждение мультиметром.
Причем два жалких проводочка соединяющих первый патрон с имеющими напряжения клеммами, прозваниваются, повторюсь, тестером.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2013, 21:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Снимайте и перебирайте люстру.
Хао. ©


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.1.2013, 22:05
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Причем два жалких проводочка соединяющих первый патрон с имеющими напряжения клеммами, прозваниваются, повторюсь, тестером.
они еще и между собой наверняка прозваниваются icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvanto
сообщение 18.1.2013, 9:13
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30180



Цитата(savelij® @ 17.1.2013, 21:57) *
Снимайте и перебирайте люстру.
Хао. ©

а что именно в ней перебрать, если она состоит из 4 патронов и соединяющих их проводов, которые у меня все на виду. Смысла что-то не вижу.

Цитата(S-cream @ 17.1.2013, 22:05) *
они еще и между собой наверняка прозваниваются icon_wink.gif

Нет, а вот между собой они не прозваниваются.

И еще хотелось бы отметить, при выкручивании сгоревших лампочек у всех у них очень легко отрывались цоколи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 18.1.2013, 9:22
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Kvanto @ 18.1.2013, 13:13) *
Смысла что-то не вижу.


А зачем Вы вообще сюда обратились?


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.1.2013, 9:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Kvanto @ 18.1.2013, 9:13) *
а что именно в ней перебрать, если она состоит из 4 патронов и соединяющих их проводов, которые у меня все на виду. Смысла что-то не вижу.

к вашей люстре приходит фаза и ноль, 2 проводка. уже здесь может быть первая беда - плохой контакт на переходном соединении, т.е 220 показываем, а в реале при нагрузке "гуляем"
дальше есть место, из которого в люстре ваши рожки выходят. там так же есть соединение входящего провода с кучей отходящих на рожки люстры. это тоже проблемное место, которое стоит проверить визуально.
есть еще соединение с патроном, тоже убедиться надо, что нет заломов, отгорелостей и прочего.
бывает, что полости люстры имеют заусенцы, о которые при протяжке могли повредиться провода, и изоляция стала со временем все хуже и хуже.

в свое время переделал у себя в люстре все провода на обычный ПВ3х0,75, с тех пор бед не знаю, работает как часы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvanto
сообщение 18.1.2013, 13:35
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30180



Не совсем понял что такое рожки. То есть мне необходимо посмотреть все контакты проводов на входе люстры и на патронах. Прилагаю свою проблему.

Сообщение отредактировал Kvanto - 18.1.2013, 13:38
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.1.2013, 13:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



когда писал, полагал, что люстра немного иной формы.
если же по рисунку судить, то нужно открутить провода у первого плафона, непосредственно их проверить на 220. если нет - кусок от клеммы до первого плафона необходимо поменять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2013, 13:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ещё раз для тех, кто в танке...
Цитата(savelij® @ 17.1.2013, 22:43) *
Самый простой способ проверки, это подвесить вместо люстры временный патрон с лампой.

Это для того, чтобы убедиться, что питание доходит до клемника без значительных потерь. То есть отсоединить от клемника люстру и подключить вместо неё временный патрон с лампой. Если она засветится, проверяйте провода от клемника и далее...
Что тут ещё обсуждать? Пора и руками поработать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvanto
сообщение 18.1.2013, 14:56
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30180



хорошо, спасибо за советы, отпишусь по результатам тогда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.1.2013, 19:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
а что именно в ней перебрать,
У меня пару раз при перегорании лампочки и сопровождающими явление спецэффектами отгорал (перегорал внутри) соединительный провод внутри светильника. Снаружи казался целым. А мультимер вам мог показать наличие напряжения через обугленные внутренности такого провода.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 18.1.2013, 20:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Kvanto @ 18.1.2013, 15:56) *
хорошо, спасибо за советы, отпишусь по результатам тогда.


За то время, которое Вы потратили на писанину на форуме, можно было починить 40 люстр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvanto
сообщение 22.1.2013, 19:54
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30180



Все разобрался. Сначала снял люстру, прикрутил патрон с лампочкой, которая нормально загорелась. Потом подделал все провода у патронов люстры, некоторые заломлены были и все нормально, работает. Скажите а если лампочки одинаковые по мощности 40 Вт, но разные по габаритам - их можно использовать в одной люстре. И наоборот если разные по мощности? Не будут ли они выгорать преждевременно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.1.2013, 20:19
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Они будут либо светить с разной яркостью, либо уродливо смотреться, если плафоны открытые/


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2013, 21:03
Сообщение #19





Гости






Цитата(Kvanto @ 22.1.2013, 19:54) *
...Скажите а если лампочки одинаковые по мощности 40 Вт, но разные по габаритам - их можно использовать в одной люстре. И наоборот если разные по мощности? Не будут ли они выгорать преждевременно?

Допустимая мощность ламп, устанавливаемых в люстру, не должна превышать указанную в документации на люстру. Превышение этой мощности может вызвать перегрев плафонов и их разрушение, а также более короткий срок службы этих ламп из-за перегрева.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvanto
сообщение 22.1.2013, 21:32
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30180



ясно, спасибо.
Вернуться в начало страницы