![]() Соединения проводов , успокойте меня) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Соединения проводов , успокойте меня) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2013 Пользователь №: 30116 ![]() |
Добрый вечер!
Ситуация следующая. Есть квартира в которой была частично заменена проводка. Везде проложен NYM 2.5 кроме проводов верхнего освещения. (той части которая идет в потолочной плите). Есть очень сильное подозрение, что электрик который делал это не стал заморачиваться и просто между собой скрутил старый толстый одножильный алюминий с новой многожильной медью, когда делал выключатель. То есть по стене идет медь по потолку алюминий. Проверить сейчас возможности нету - все заштукатурено и поклеены обои. Вопрос - насколько и чем опасна ситуация в самом худшем случае (это как я понимаю просто скрутка без использования клемм). И второй вопрос есть ли какая-то возможность проверить способ соединения проводов по мимо визуального осмотра? Заранее спасибо за ответы. Сообщение отредактировал holgern - 14.1.2013, 20:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Скрутка небрежно выполненая может начать греться, и когда-то отгорит. Но не думаю, что у вас такая уж большая мощность на освещении, чтобы скрутка грелась. А с другой стороны, раньше вся проводка в домах делалась на скрутках, стоит десятки лет. В вашем случае не очень хорошо, что медь с алюминием. А какие концы выходят из плиты к светильникам - медь или не медь? И какая была проблема затянуть новый провод в плиту - это элементарно. Ваш электрик имхо, извращенец, что стал вместо этого сращивать концы.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Проверить сейчас возможности нету - все заштукатурено и поклеены обои. Так что, эта скрутка вовсе не доступна? Если не доступна, то я думаю, что сейчас не имеет смысла ковырять стены. Так как нагрузка на эту скрутку будет маленькая и простоять эта скрутка может долго. Когда начнут мигать лампочки тогда будете ковырять. А если доступна, то соединить через клемники ваго. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
1. Кроме визуального осмотра вид соединения Вы никак не определите.
2. Учитывая, что ремонт закончен, то сейчас нет никакого смысла все это дело расковыривать и переделывать. К тому же Вы не уверены, что там скрутка меди и алюминия. Если это делал действительно электрик, то вряд ли он такое мог допустить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теоретически можно померять сопротивление жилы, но
1. сомневаюсь что Вы это сможете сделать 2. длина и сечение слишком малы, чтобы сравнивать результаты -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Стоит посмотреть, что у Вас выходит на светильник из плиты перекрытия на светильник (алюминий или медь), и Вы убедитесь обманул электрик или нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Если даже есть скрутка меди с алюминием (на люстру), то ничего страшного не случиться, т.к. такие соединения видел неоднократно (десятилетние вскрывал, выглядили нормально), т.к. ток там очень маленький, но с профессиональной точки зрения неприятно конечно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.1.2013 Из: Донецк Пользователь №: 30152 ![]() |
У меня такая же песня с проводкой, но по моей заслуге))) Ничего, уже пару держится.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Добрый вечер! Успокойте меня Заранее спасибо. Успокойтесь, всё нормально, жить будете)) -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29843 ![]() |
Вы что ребята, рехнулись?
Во первых - скрутки категорически запрещены. И если вы делаете так для себя, это ваши личные проблемы и только. Ссылки на то что это работает годами для суд. эксперта не актуальны. Во вторых - соединение меди с алюминием напрямую также запрещены ввиду образования гальванической пары и, как следствие, окисление жил. Посмешило сообщение о подсоединении люстр скруткой алюминия с медью люстры. Ну если хотите пожара - да ради бога. Сообщение отредактировал grumm - 16.1.2013, 19:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
grumm, а Вы что хотели, чтобы мы сказали, что ремонт ей делал безграмотный электрик, что скрутки в штробах запрещены не только правилами, но и самой жизнью, ну и т.д. и т.п.? Ну и как человеку спать после этого?
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29843 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2013 Пользователь №: 30116 ![]() |
Всем спасибо за ответы)
хотелось бы пояснить, конечно, до того, как написать эту тему, я почитал в инете. Конечно, я понимаю, что скрутка это плохо в любом случае) Цель топика - понять характер возможных проявлений проблемы и как диагностировать тот факт, что проблема назревает. Если будет через 5 лет (я не знаю сколько окисляется пара) начнет мигать потихоньку лампочка это один момент. Если процессы протекают в течение месяца и дальше уже начинается опасная ситуация это другой момент) ЗЫ и тогда уж еще один вопрос задам: а как можно проверить качество заземления? Причин подозревать плохое нету, но такой уж я человек - доверяю только себе и хочу разобраться во всем. Да и страшилок про "коснулся в ванной стиралку с отгоревшим заземлением и умер" много. Заранее спасибо за Ваши комментарии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Заземление в квартире можно проверить только визуально, то есть именно подключение к клеммам, шинам...
Если поставить себе цель выяснить численное значение сопротивления заземления, то без спец приборов или лаборатории не обойтись. Методы косвенной оценки качества заземления не дадут 100% гарантии. Цитата Цель топика - понять характер возможных проявлений проблемы.. Чтобы оценить характер проблемы, как таковой, нужно точно ставить вопрос. Этого Вы не можете, ибо не знаете каким образом сделаны соединения, как выполнена их изоляция и прочее... Поэтому и рекомендации и версии развития событий могут быть очень разнообразны... от оптимистичного "ничего страшного, всех переживёт" до страшного "окисление, затем нагрев,потом гарантированный пожар"
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Вы что ребята, рехнулись? Во первых - скрутки категорически запрещены. И если вы делаете так для себя, это ваши личные проблемы и только. Ссылки на то что это работает годами для суд. эксперта не актуальны. Во вторых - соединение меди с алюминием напрямую также запрещены ввиду образования гальванической пары и, как следствие, окисление жил. Посмешило сообщение о подсоединении люстр скруткой алюминия с медью люстры. Ну если хотите пожара - да ради бога. А Вы предлагаете соединять на те самые самозажимные клемники ? Не знаю может это и хорошая вещь, но лично мне они не понравились ( как - то всё там хлипинько придумано ) И как это скрутки запрещены ? Скрутил, пропаял ( или сварил ) - надёжней уже не придумаеш ! Конечно по теории и по правилам медий с люминием скручивать запрещено, но если тот электрик не поленился облудить медь припоем, то про скрутку можно вообще забыть, да и так по своей практике видел очень много скруток непостедственно на люстрах меди с алюминием, и не чего, не окислялись (если скручено на совесть, и люстра если не киловатная). А вот сгоревших клемников много видел, и выкидывал их скручивая напрямую ( медь - медь ) правда на мощьных лампах : ДРЛ-700, 1000 и т.п.( хотя может они не были затянуты на совесть ) |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
40 лет назад в старой хрущевке будучи 15 лет пацаном я не зная про гальванические пары в розетках наделал кучу скруток медь -алюминий. Сейчас , зная про все эти страшилки, делаю ремонт в той же квартире, скрутки все на месте, розетки работают . Народ-панику не поднимайте, гальваническая пара окисляется в сырых помещениях и химически активных.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
влажность есть везде, вопрос только в количестве
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Во первых - скрутки категорически запрещены. И если вы делаете так для себя, это ваши личные проблемы и только. Ссылки на то что это работает годами для суд. эксперта не актуальны. Скрутки запрещены если это просто скрутки. А если они пропаяны или проварены - то это как раз таки по ПУЭ. Народ-панику не поднимайте, гальваническая пара окисляется в сырых помещениях и химически активных. Вот и я про то же хотел сказать. Видел скрутки медь-алюминий в старых квартирах. Всё там было нормально. Были лишь чуть окислены. Сообщение отредактировал Bor2905 - 21.1.2013, 14:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 18:46 |
|
![]() |