Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

раздельный нуль? , нужно разделять или не суть

с2н5он
сообщение 15.1.2013, 14:21
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Подробнее:
от одной ГПП, но разные фидера 10 кВ. заходят на ТП 10/0,4 (зв./зв.-0), каждый транс работает отдельно со своего фидера, далее идут КЛ-0,4 кВ. в щитовую здания, в щитовой две секции шин, нигде в параллель ничто не работает, с каждой секции шин свои потребители, но PEN шина общая.
Вопрос нужно ли делить - на каждую секцию шин делать свою PEN шину или без разницы?
вопрос в т.ч. возник из-за того, что на одном фидере выкопали кабель 10 кВ. (соответственно К.З.) и в это же время перегорели преды на вводной сборке другой секции шин


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 15.1.2013, 14:30
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Считаю, что не нужно. Земля-то должна быть общая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.1.2013, 14:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос не про землю, ГЗШ общая


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 15.1.2013, 15:02
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Я про PEN-шину и писал, просто неправильно выразился. Не понимаю смысла разделения-в чем выигрыш? Придется каждую шину заземлять на ГЗШ по-отдельности. Вы же не N и PE разделяете на разные шины. Никогда разделенной по секциям PEN-шину не видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.1.2013, 17:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Нет смысла.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 19.1.2013, 16:21
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Всегда так делалось. Ничего не надо делить. А зачем?
Цитата(ez81 @ 16.1.2013, 0:59) *
Нет смысла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.1.2013, 16:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



соглашусь, нет смысла делать разделение. оба нуля закопаны рядом, разницы потенциалов нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.1.2013, 19:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



усугубим ситуацию - земли нет, при КЗ на одном вводе что будет на втором?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 19.1.2013, 19:44
Сообщение #9





Гости






Цитата(с2н5он @ 19.1.2013, 19:12) *
усугубим ситуацию - земли нет

Вот так усугубил. Куды Землю-матушку подевал злыдень icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.1.2013, 23:01
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



интересно мы ситуацию усугубили..
на мое имхо, довели ее до ненаучной фантастики: при системах TN и TT мы в обязательном порядке землим среднюю точку трансформатора, а при IT ноля нет ни в каком виде
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 20.1.2013, 7:36
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(с2н5он @ 19.1.2013, 22:12) *
усугубим ситуацию - земли нет, при КЗ на одном вводе что будет на втором?


Ничего не будет, он от другого транса, а транс я так понял питается по другому фидеру.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2013, 11:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ясно, в принципе и сам так думал, просто терзали смутные сомнения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 8:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены