Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Имеем двухцепную линию 110кВ, которая приходит на старенькое ОРУ-110кВ с трансформаторами 110/10кВ. В ОРУ стоят короткозамыкатели, меня интересует: 1. В каких случаях (аварийных ситуациях) они применяются, как включаются автоматически или принудительно? 2. Путь прохождения тока кз (или замыкания на землю?) при срабатывании и что отрабатывает при этом? Простыми словами!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
1. Допустим при срабатывание газового реле на трансе, автоматически.
2. Вводной выключатель отключается от МТЗ, тем самым обесточивая поврежденный трансформатор да и все подстанцию целиком (ну смотря что этот вводной выкл питает) Еще вопросы? Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 15.1.2013, 15:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если старое обрудование ничего вышесказанного нет -токо в ремонте замыкаете в ручную шобы Вас не ёкнуло.Проверено опытом.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2008 Из: Татарстан Пользователь №: 11701 ![]() |
Короткозамыкатель работает напару с отделителем. Почитай вот тут
Сообщение отредактировал marsel - 15.1.2013, 19:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
По первому вопросу.
Видимо, у Вас на ПС первичная схема без выключателя на стороне ВН (обе питающие ВЛ - отпаечные)? Широко распространенная схема советских времен для ПС 110 кВ. Вместо выключателя используется сочетание короткозамыкатель-отделитель (КЗ-ОД.) Отделитель (трехфазный разъединитель с автоматическим отключением и ручным включением) на ПС есть? Если все так, как я думаю, то дело в следующем: КЗ (однофазный, с приводом для автоматического включения и ручного отключения) срабатывает при работе основных (и/или резервных) защит силового трансформатора (дифференциальная, газовая, МТЗ стороны 110 кВ, МТЗ стороны 6...10 кВ) и включается. При этом происходит искусственное однофазное короткое, практически на ВЛ-110 кВ. Дело в том, что защиты ВЛ на питающих концах (основные - с абсолютной селективностью, или быстродействующие ступени резервных защит) всегда стараются отстроить от КЗ в обмотках ВН отпаечных трансформаторов, и, тем более, от КЗ на стороне НН трансов. Поэтому и приходится с помощью КЗ "приближать" КЗ к ВЛ. Искусственно созданное "с помощью" КЗ однофазное КЗ, теперь уже "чувствуют" защиты линии на питающих концах, и отключают свои линейные выключатели. В бестоковую паузу на "нашей" ПС автоматически отключается ОД, и, тем самым, авария локализуется. Затем АПВ включает питающую ВЛ с обоих сторон. В итоге ВЛ остается в работе, аварийный трансформаторо на ПС отключен ОД (и, естественно, выключателем ввода НН.) Создание искусственного КЗ - метод, конечно, варварский. Почему этод метод (такая схема ПС) применяется - это отдельная история, уходящая корнями темное прошлое советской энергетики. Хочу заметить, что простая замена КЗ-ОД на выключатель ВН (как делается сейчас при реконструкциях таких ПС) не решает всех проблем, связанных с надежностью электроснабжения таких ПС. По второму вопросу. На заземляющую шину, подсоединенную к КЗ, одет "бублик" ТТ. При включении КЗ через этот ТТ протекает ток однофазного короткого, который и "обрабатывается" далее в схеме защиты и автоматики тр-ра. Вообще, данная схема ПС довольно интересная в плане повышения надежности ее работы. Много всяких "фишек", "заморочек" и других тараканов... Кстати, такая схема применяется и на ПС 35/6, но там КЗ двухфазные, т.к. ток замыкания на землю (одной фазы в сетях с изолированной нейтралью мал. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
1. В каких случаях (аварийных ситуациях) они применяются, как включаются автоматически или принудительно? 2. Путь прохождения тока кз (или замыкания на землю?) при срабатывании и что отрабатывает при этом? Простыми словами!! mic61 ответил на всё. Но, если кратко: На 1. Штатно отключают Тр-р ОД-110, КЗ-110 не трогают, аварийно- то сбрасывается КЗ-110 от защит, в бестоковую паузу(линия откл см п2) отключается ОД-110. На 2. Происходит замыкание на землю, отработывают земляные защиты питающих линий. Всё хозяйство на "пружинках", надежность всей системы оставляет желать лучшего, и если КЗ сбросился(случайно типа), а ОД не отработал, линия не включилась, а таких ПС 2-3 на линии. Старый Фип расстояние показал некорректно в двухцепной линии. Гемора с такими ПС хватало. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Спаcибо большое всем, особенно mic61!!!