Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Имеем двухцепную линию 110кВ, которая приходит на старенькое ОРУ-110кВ с трансформаторами 110/10кВ. В ОРУ стоят короткозамыкатели, меня интересует:
1. В каких случаях (аварийных ситуациях) они применяются, как включаются автоматически или принудительно?
2. Путь прохождения тока кз (или замыкания на землю?) при срабатывании и что отрабатывает при этом?
Простыми словами!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 15.1.2013, 15:34
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



1. Допустим при срабатывание газового реле на трансе, автоматически.
2. Вводной выключатель отключается от МТЗ, тем самым обесточивая поврежденный трансформатор да и все подстанцию целиком (ну смотря что этот вводной выкл питает)
Еще вопросы?

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 15.1.2013, 15:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.1.2013, 18:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Если старое обрудование ничего вышесказанного нет -токо в ремонте замыкаете в ручную шобы Вас не ёкнуло.Проверено опытом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsel
сообщение 15.1.2013, 19:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.7.2008
Из: Татарстан
Пользователь №: 11701



Короткозамыкатель работает напару с отделителем. Почитай вот тут

Сообщение отредактировал marsel - 15.1.2013, 19:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 15.1.2013, 20:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



По первому вопросу.
Видимо, у Вас на ПС первичная схема без выключателя на стороне ВН (обе питающие ВЛ - отпаечные)? Широко распространенная схема советских времен для ПС 110 кВ. Вместо выключателя используется сочетание короткозамыкатель-отделитель (КЗ-ОД.) Отделитель (трехфазный разъединитель с автоматическим отключением и ручным включением) на ПС есть?

Если все так, как я думаю, то дело в следующем: КЗ (однофазный, с приводом для автоматического включения и ручного отключения) срабатывает при работе основных (и/или резервных) защит силового трансформатора (дифференциальная, газовая, МТЗ стороны 110 кВ, МТЗ стороны 6...10 кВ) и включается. При этом происходит искусственное однофазное короткое, практически на ВЛ-110 кВ.
Дело в том, что защиты ВЛ на питающих концах (основные - с абсолютной селективностью, или быстродействующие ступени резервных защит) всегда стараются отстроить от КЗ в обмотках ВН отпаечных трансформаторов, и, тем более, от КЗ на стороне НН трансов. Поэтому и приходится с помощью КЗ "приближать" КЗ к ВЛ.
Искусственно созданное "с помощью" КЗ однофазное КЗ, теперь уже "чувствуют" защиты линии на питающих концах, и отключают свои линейные выключатели. В бестоковую паузу на "нашей" ПС автоматически отключается ОД, и, тем самым, авария локализуется. Затем АПВ включает питающую ВЛ с обоих сторон. В итоге ВЛ остается в работе, аварийный трансформаторо на ПС отключен ОД (и, естественно, выключателем ввода НН.)
Создание искусственного КЗ - метод, конечно, варварский. Почему этод метод (такая схема ПС) применяется - это отдельная история, уходящая корнями темное прошлое советской энергетики. Хочу заметить, что простая замена КЗ-ОД на выключатель ВН (как делается сейчас при реконструкциях таких ПС) не решает всех проблем, связанных с надежностью электроснабжения таких ПС.

По второму вопросу.
На заземляющую шину, подсоединенную к КЗ, одет "бублик" ТТ. При включении КЗ через этот ТТ протекает ток однофазного короткого, который и "обрабатывается" далее в схеме защиты и автоматики тр-ра.
Вообще, данная схема ПС довольно интересная в плане повышения надежности ее работы. Много всяких "фишек", "заморочек" и других тараканов... Кстати, такая схема применяется и на ПС 35/6, но там КЗ двухфазные, т.к. ток замыкания на землю (одной фазы в сетях с изолированной нейтралью мал.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 16.1.2013, 2:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Luk @ 15.1.2013, 12:14) *
1. В каких случаях (аварийных ситуациях) они применяются, как включаются автоматически или принудительно?
2. Путь прохождения тока кз (или замыкания на землю?) при срабатывании и что отрабатывает при этом?
Простыми словами!!

mic61 ответил на всё. Но, если кратко:
На 1. Штатно отключают Тр-р ОД-110, КЗ-110 не трогают, аварийно- то сбрасывается КЗ-110 от защит, в бестоковую паузу(линия откл см п2) отключается ОД-110.
На 2. Происходит замыкание на землю, отработывают земляные защиты питающих линий.

Всё хозяйство на "пружинках", надежность всей системы оставляет желать лучшего, и если КЗ сбросился(случайно типа), а ОД не отработал, линия не включилась, а таких ПС 2-3 на линии. Старый Фип расстояние показал некорректно в двухцепной линии. Гемора с такими ПС хватало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luk
сообщение 16.1.2013, 6:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20694



Спаcибо большое всем, особенно mic61!!!

Сообщение отредактировал Luk - 16.1.2013, 6:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены