Параллельная работа секций шин 0,4кВ ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельная работа секций шин 0,4кВ ТП |
12.1.2013, 14:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15592 |
Стандартная отечественная КТП-1600/10/0,4. Трансформаторы имеют одинаковые характеристики разрешающие праллельную работу (в соответствии с ПТЭЭП). Трансы запитаны от разных ГПП 150/10. При выводе в ремонт одного из трансов КТП или при восстановлении схемы 0,4кВ после работы АВР , на предприятии выполняется такая последовательность операций:
1. Включить ВС 0,4кВ (кратковременно запараллелить секции шин 0,4кВ). 2. Отключить (включить) нужный вводной выключатель 0,4кВ. 3. В инструкции по переключениям прописано, что запрещено включение в параллельную работу при разнице напряжений на секциях шин 0,4кВ более 5%. Допустим такой порядок переключений и если нет, то почему? Спасибо. |
|
|
Погранец Параллельная работа секций шин 0,4кВ ТП 12.1.2013, 14:53
100778 Разрешается. 13.1.2013, 0:29
Погранец Как тогда понимать требование инструкции по операт... 13.1.2013, 13:23
Сергей ДД Цитата(Погранец @ 13.1.2013, 13:23) Как т... 16.1.2013, 0:00
Погранец Еще раз повторюсь, что практика такого порядка опе... 16.1.2013, 15:00
100778 Вот сами все прекрасно знаете. Тогда нельзя. 13.1.2013, 21:38
с2н5он представьте ситуацию, когда одна ГПП гаснет - что ... 14.1.2013, 9:29
Погранец Небольшое уточнение: трансформаторы 10/0,4 запитан... 14.1.2013, 13:00
ScorpionXXX ЦитатаТрансы запитаны от разных ГПП 150/10
Уточню ... 14.1.2013, 15:47
haramamburu Цитата(ScorpionXXX @ 14.1.2013, 15:47) Ну... 14.1.2013, 16:17
Погранец Цитата(ScorpionXXX @ 14.1.2013, 16:47) Ут... 14.1.2013, 16:37
ScorpionXXX ЦитатаНе высоковольтник.. посему спрошу.. Как высо... 14.1.2013, 17:42
бармалей ТС. я не вижу никакой необходимости включать кратк... 16.1.2013, 20:20
Погранец Цитата(бармалей @ 16.1.2013, 21:20) ТС. я... 17.1.2013, 11:44
ScorpionXXX а как же бесперебойность электроснабжения? хотите ... 16.1.2013, 20:35
бармалей Цитата(ScorpionXXX @ 16.1.2013, 21:35) а ... 16.1.2013, 20:43
ScorpionXXX Цитатаа бухгалтерия потребитель 1 или 2 категории?... 17.1.2013, 7:17
бармалей так теперь чтож , электрикам работать только в ноч... 17.1.2013, 11:35
бармалей я тоже работал на крупном пром предприятии, где бы... 17.1.2013, 12:13
Погранец Цитата(бармалей @ 17.1.2013, 13:13) я тож... 17.1.2013, 13:40
ScorpionXXX Цитататак теперь чтож , электрикам работать только... 17.1.2013, 14:45
Сергей ДД Цитата(Погранец @ 12.1.2013, 14:53) Станд... 20.1.2013, 9:09![]() ![]() ![]() |
|