Dimitry
сообщение 6.1.2013, 0:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.1.2013
Пользователь №: 29951



Всем здравствуйте. Подскажите какими проводами проводить временное освещение в построенном торговом центре. Построенны только стены, внутри никаких работ еще небыло выполненно. 4 этажа, 1 этаж 12000 м2. А еще нужно выполнить времянки для оборудования ( перфораторы, болгарки, и т.д. и т.п. )

Сообщение отредактировал Dimitry - 6.1.2013, 0:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 6.1.2013, 1:07
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Освещение - гирлянда из 12_ти вольтовых лампочек.
Инструмент - удлинители на катушках.
Все подключается к перевозимому, временному, распред-шкафу, где смонтированы транс_понижающий, автоматы, клемники и розетки.

Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.1.2013, 1:09


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimitry
сообщение 6.1.2013, 1:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.1.2013
Пользователь №: 29951



Цитата(Topmo3 @ 6.1.2013, 1:07) *
Освещение - гирлянда из 12_ти вольтовых лампочек.

Хорошо. Но достаточно ли будет света для работ? На одном объекте я видел проложенные 4 провода одножильных, сечением 4-6 мм2, аллюминий. к ним подсоеденнены лампочки на скрутку. Лампочки на 220 в.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.1.2013, 7:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не путайте освещенность и нагрузку
Вам нужно осветить сразу все 12000 или местами?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 6.1.2013, 8:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Стены есть - почему уже не начать делать стационарную прорводку?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 6.1.2013, 10:02
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Dimitry @ 6.1.2013, 2:24) *
... я видел проложенные 4 провода одножильных, сечением 4-6 мм2, аллюминий. к ним подсоеденнены лампочки на скрутку. Лампочки на 220 в.
... это типа ..."пока гром не грянет" ... такое даже при советской власти не допускалось ... много домов построил, у нас всегда на 24В были гирлянды.
з.ы. лампочки на 12В мощностью в 40W, освещение достаточное при "отделке".

Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.1.2013, 10:05


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 6.1.2013, 12:02
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



в те времена, когда работал на стройках, делали так.
гирлянды из 36в ламп по лестницам и этажам от общего транса- дежурное освещение. питание электроинструмента - от переносных щитов на каждом этаже. свет отделочникам- от этих же щитов- галогеновые прожектора на треногах


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.1.2013, 13:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



На стройках которые я видел освещение лампами на 36 в.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimitry
сообщение 6.1.2013, 14:47
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.1.2013
Пользователь №: 29951



Всем спасибо. Вот нашел в интернете -
1. Согласно п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001 разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
3,5 м - над проходами;
6,0 м - над проездами;
2,5 м - над рабочими местами.
Светильники общего освещения должны устанавливаться на высоте не менее чем 2,5 метра от уровня земли, пола, если высота менее 2,5 метра - применяются светильники специальной конструкции или необходимо использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.
2. Согласно ПТЭЭП п. 2.12.2 ….Применяемые при эксплуатации светильники рабочего и аварийного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий.
п.2.12.7 ….снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается.
3. Согласно ГОСТ 12.1.046-85 п.1.6. Общее освещение должно осуществляться световыми приборами по ГОСТ 6047-90, ГОСТ 8045-82
Для общего равномерного освещения строительных площадок должны применяться световые приборы:
светильники с ЛН при ширине строительной площадки до 20 м;
светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине площадки от 20 до 150 м;
прожекторы с ЛН и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до 300 м;
светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент усиления силы света не менее 10 - при ширине площадки свыше 300 м.
Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания должны применяться светильники с лампами накаливания общего назначения.
п. 4.2. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.
Из этого следует, что лампочки должне быть до 42 вольт. А вот насчет крепления светильников - к чему их крепить? И сечение кабеля посоветуйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.1.2013, 15:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



1.Гирляндой подключайте
2.Сечение провода зависит от тока
3.Материал алюминии конечно,и в цветмед скорее всего не не сдадут как медь (цена поменьше)
4.Применяйте лампы и трансформатор на 36в как самые распространенные и дешевые.
5.У вас же стройка,крепите временными креплениями,загнали дюбель-подвязали проволочкой,на стройке всегда так
6.Сколько видел строек светильников как таковых не было и помине только патрон с лампочкой на 36 В.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 15:56


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimitry
сообщение 6.1.2013, 17:29
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.1.2013
Пользователь №: 29951



Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2013, 15:47) *
1.Гирляндой подключайте
5.У вас же стройка,крепите временными креплениями,загнали дюбель-подвязали проволочкой,на стройке всегда так

Хорошо. А вот отводы на светильники делать через распаячную коробку или это глупый вопрос?

Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2013, 15:47) *
4.Применяйте лампы и трансформатор на 36в как самые распространенные и дешевые.

И еще, какие лучше трансформаторы выбирать. Вид и марку напишите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.1.2013, 17:33
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



1.Какая распаечная коробка на стройке во времянке?Скрутка конечно.
2.Мощность трансформатора зависит от нагрузки.
Вот например http://www.splyse.ru/offer/offer_1947.html

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 17:40


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimitry
сообщение 6.1.2013, 17:50
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.1.2013
Пользователь №: 29951



Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2013, 17:33) *
1.Какая распаечная коробка на стройке во времянке?Скрутка конечно.
2.Мощность трансформатора зависит от нагрузки.
Вот например http://www.splyse.ru/offer/offer_1947.html

Спасибо. Понял. Трансформатор нужно ставить в ящик. Хорошо. Пошарю интернет, поищю готовые продукцию с понижающими трансформаторами для временного освещения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 6.1.2013, 17:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



В идеале да,но на практике бывает что в каком то закутке стоит открытый трас ,главное автомат для зашиты/включения нужно поставить

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 17:58


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimitry
сообщение 6.1.2013, 22:17
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.1.2013
Пользователь №: 29951



Вот нашел трансформатор для временного освещения http://www.electro-mpo.ru/card22968.html#.UOmbJXe8BjY
пойдет ли такой или нет?

и насчет лампочек - какие ЛН должны быть, с непрозрачной колбой или с прозрачной тоже пойдет. Почему спрашиваю про лампы - нашел в инете такую инфу - "Гигиенические требования организации стройплощадок" - Для освещения строительных площадок и участков нельзя применять открытые газоразрядные лампы и лампы накаливания с прозрачной колбой.
Так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 7.1.2013, 16:52
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



ваш дохловат будет. всегда юзали типа таких http://www.ua.all.biz/transformatory-silov...a-tszi-g1000437 только апэшку на него еще прикручивали.
и потом- требования-требованиями, но как часто вы видели в магазах лампочки на 36 вольт с матовым стеклом?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.1.2013, 18:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ?

Сообщение отредактировал с2н5он - 7.1.2013, 18:43


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 8.1.2013, 12:54
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(haramamburu @ 7.1.2013, 19:33) *
А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ?
И еще один провод раскидывать (РЕ) ? И каждый светильник заземлять? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Topmo3 - 8.1.2013, 12:54


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 8.1.2013, 14:03
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(haramamburu @ 7.1.2013, 19:33) *
А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ?


И тогда будешь стоять у этого УЗО сутками, т.к. постоянно будет выбивать, даже без РЕ проводника. Вы видели как работают каменщики и штукатуры с этими переносками? Чуть ли не в растворе или воде лампочки лежат.

Сообщение отредактировал 100778 - 8.1.2013, 14:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimitry
сообщение 8.1.2013, 14:46
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.1.2013
Пользователь №: 29951




узо ставить разве, что до трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 7:29
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены