![]() Временное освещение стройки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Временное освещение стройки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 29951 ![]() |
Всем здравствуйте. Подскажите какими проводами проводить временное освещение в построенном торговом центре. Построенны только стены, внутри никаких работ еще небыло выполненно. 4 этажа, 1 этаж 12000 м2. А еще нужно выполнить времянки для оборудования ( перфораторы, болгарки, и т.д. и т.п. )
Сообщение отредактировал Dimitry - 6.1.2013, 0:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Освещение - гирлянда из 12_ти вольтовых лампочек.
Инструмент - удлинители на катушках. Все подключается к перевозимому, временному, распред-шкафу, где смонтированы транс_понижающий, автоматы, клемники и розетки. Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.1.2013, 1:09 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 29951 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не путайте освещенность и нагрузку
Вам нужно осветить сразу все 12000 или местами? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Стены есть - почему уже не начать делать стационарную прорводку?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... я видел проложенные 4 провода одножильных, сечением 4-6 мм2, аллюминий. к ним подсоеденнены лампочки на скрутку. Лампочки на 220 в. ... это типа ..."пока гром не грянет" ... такое даже при советской власти не допускалось ... много домов построил, у нас всегда на 24В были гирлянды.з.ы. лампочки на 12В мощностью в 40W, освещение достаточное при "отделке". Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.1.2013, 10:05 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
в те времена, когда работал на стройках, делали так.
гирлянды из 36в ламп по лестницам и этажам от общего транса- дежурное освещение. питание электроинструмента - от переносных щитов на каждом этаже. свет отделочникам- от этих же щитов- галогеновые прожектора на треногах -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
На стройках которые я видел освещение лампами на 36 в.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 29951 ![]() |
Всем спасибо. Вот нашел в интернете -
1. Согласно п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001 разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее: 3,5 м - над проходами; 6,0 м - над проездами; 2,5 м - над рабочими местами. Светильники общего освещения должны устанавливаться на высоте не менее чем 2,5 метра от уровня земли, пола, если высота менее 2,5 метра - применяются светильники специальной конструкции или необходимо использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 2. Согласно ПТЭЭП п. 2.12.2 ….Применяемые при эксплуатации светильники рабочего и аварийного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий. п.2.12.7 ….снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается. 3. Согласно ГОСТ 12.1.046-85 п.1.6. Общее освещение должно осуществляться световыми приборами по ГОСТ 6047-90, ГОСТ 8045-82 Для общего равномерного освещения строительных площадок должны применяться световые приборы: светильники с ЛН при ширине строительной площадки до 20 м; светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине площадки от 20 до 150 м; прожекторы с ЛН и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до 300 м; светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент усиления силы света не менее 10 - при ширине площадки свыше 300 м. Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания должны применяться светильники с лампами накаливания общего назначения. п. 4.2. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой. Из этого следует, что лампочки должне быть до 42 вольт. А вот насчет крепления светильников - к чему их крепить? И сечение кабеля посоветуйте. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
1.Гирляндой подключайте
2.Сечение провода зависит от тока 3.Материал алюминии конечно,и в цветмед скорее всего не не сдадут как медь (цена поменьше) 4.Применяйте лампы и трансформатор на 36в как самые распространенные и дешевые. 5.У вас же стройка,крепите временными креплениями,загнали дюбель-подвязали проволочкой,на стройке всегда так ![]() 6.Сколько видел строек светильников как таковых не было и помине только патрон с лампочкой на 36 В. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 15:56 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 29951 ![]() |
1.Гирляндой подключайте 5.У вас же стройка,крепите временными креплениями,загнали дюбель-подвязали проволочкой,на стройке всегда так ![]() Хорошо. А вот отводы на светильники делать через распаячную коробку или это глупый вопрос? 4.Применяйте лампы и трансформатор на 36в как самые распространенные и дешевые. И еще, какие лучше трансформаторы выбирать. Вид и марку напишите пожалуйста. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
1.Какая распаечная коробка на стройке во времянке?Скрутка конечно.
2.Мощность трансформатора зависит от нагрузки. Вот например http://www.splyse.ru/offer/offer_1947.html Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 17:40 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 29951 ![]() |
1.Какая распаечная коробка на стройке во времянке?Скрутка конечно. 2.Мощность трансформатора зависит от нагрузки. Вот например http://www.splyse.ru/offer/offer_1947.html Спасибо. Понял. Трансформатор нужно ставить в ящик. Хорошо. Пошарю интернет, поищю готовые продукцию с понижающими трансформаторами для временного освещения |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
В идеале да,но на практике бывает что в каком то закутке стоит открытый трас ,главное автомат для зашиты/включения нужно поставить
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.1.2013, 17:58 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 29951 ![]() |
Вот нашел трансформатор для временного освещения http://www.electro-mpo.ru/card22968.html#.UOmbJXe8BjY
пойдет ли такой или нет? и насчет лампочек - какие ЛН должны быть, с непрозрачной колбой или с прозрачной тоже пойдет. Почему спрашиваю про лампы - нашел в инете такую инфу - "Гигиенические требования организации стройплощадок" - Для освещения строительных площадок и участков нельзя применять открытые газоразрядные лампы и лампы накаливания с прозрачной колбой. Так ли это? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
ваш дохловат будет. всегда юзали типа таких http://www.ua.all.biz/transformatory-silov...a-tszi-g1000437 только апэшку на него еще прикручивали.
и потом- требования-требованиями, но как часто вы видели в магазах лампочки на 36 вольт с матовым стеклом? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 7.1.2013, 18:43 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ? И еще один провод раскидывать (РЕ) ? И каждый светильник заземлять? ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 8.1.2013, 12:54 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ? И тогда будешь стоять у этого УЗО сутками, т.к. постоянно будет выбивать, даже без РЕ проводника. Вы видели как работают каменщики и штукатуры с этими переносками? Чуть ли не в растворе или воде лампочки лежат. Сообщение отредактировал 100778 - 8.1.2013, 14:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 29951 ![]() |
узо ставить разве, что до трансформатора. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |