![]() Подключение астрономического таймера |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение астрономического таймера |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2013 Пользователь №: 29932 ![]() |
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться с задачей: Имеем 2 линии уличного освещения по 400 Вт. Нужно, чтобы они работали по вторникам, четвергам и субботам с наступления темноты до 21:00. Для этого приобрели астротаймер Graesslin talento 792 plus. Беда в том, что в документации нет подробной схемы подключения. Сидим, ломаем голову. Может кто начеркать схему или хотябы описать ее? Описание девайса, документация: http://www.graesslin.de/ru/talento_792_plus.php |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Имеем 2 линии уличного освещения по 400 Вт. Если действительно нагрузка по 400 Вт на линию, то можно использовать в качестве силовых контактов контакты таймера. Они расчитаны на ток до 16 А. В таймере два перекидных контакта, следовательно каждая линия на отдельный перекидной контакт. Цитата Беда в том, что в документации нет подробной схемы подключения. Сидим, ломаем голову. Может кто начеркать схему или хотябы описать ее? Странно, но из ссылки, которую вы привели подключение таймера очевидно. Вот я набросал схемку. Надеюсь, что поможет. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... Они расчитаны на ток до 16 А... Я не понял, там написано 16А(8А) ... а в каких случаях 8?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата 16А(8А) Активная/индуктивная нагрузка.И русского языка нет. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2013 Пользователь №: 29932 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата а контакт №3 для чего? В вашем случае этот контакт остаеться свободен. Если бы вам надо было что-то выключать, то вы бы использовали этот контакт, но вам же надо включать. Цитата как понимаю, группа контактов 1-2-3 относится к реле таймера, группа 5-6-7 - реле астрокалендаря. А где про это такое написано? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2013 Пользователь №: 29932 ![]() |
А правые контакты - это питание самого реле?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я не понял, там написано 16А(8А) ... а в каких случаях 8? Про 16\8 уже сказали. Добавлю хуже: для КЛЛ ещё меньше, поскольку у них пусковой ток больше, чем для дроссельных. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 0:49 |
|
![]() |