величина тока в нулевом проводе 3-ф сети , подскажите причину наличия тока в нулевом проводе

mr.sotuy
сообщение 2.1.2013, 10:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29923



Подскажите причину появления тока в нулевом проводе 3 -фазной сети причины и методы его устранения и если можно литературу где это популярно описано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.1.2013, 10:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Подскажите причину появления тока в нулевом проводе 3 -фазной сети

Ток в нулевом проводе появляеться в связи с неравномерностью нагрузок по разным фазам (геометрическая сумма токов разных фаз дает ток в нулевом проводе). Он тем больше чем неравномернее распределена нагрузка по фазам. Следовательно, что бы его уменьшить нужно равномерно распределять нагрузку по фазах. Свести его до нуля вряд ли удасться, поскольку неравномерность будет присутьсвовать все равно из-за наличия однофазных приемников . Ток в нулевом проводе не возникает при симетричной нгрузке, например трехфазный двигатель, трехфазный трансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.sotuy
сообщение 2.1.2013, 11:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29923



Спасибо это понятно а величина переходного сопротивления на контактах в КТП и нуле влияет на величину тока в нулевом проводе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.1.2013, 11:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Спасибо это понятно а величина переходного сопротивления на контактах в КТП и нуле влияет на величину тока в нулевом проводе?

Плохой контакт на нулевом проводе влияет на напряжение в трехфазной системе. А если изменяэться напряжение, то и изменяеться ток (в том числе и в нулевом проводе). Только вот уменьшаеться ток в нуле или увеличиваеться это уже как карта ляжет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.sotuy
сообщение 2.1.2013, 11:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29923



Да это все тоже зависит от нагрузки и если можно то ответьте на такой вопрос при отсутствии нагрузки напряжение по фазах почти одинаково а при включении нагрузки в потребителя оно увеличивается а у другого падает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.1.2013, 17:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Это называют "перекосом фаз". Проявляется при зачительных однофазных нагрузках или недостаточном сечении нулевого провода. Ну и ненадёжные контакты тоже гадят.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.1.2013, 19:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(mr.sotuy @ 2.1.2013, 11:41) *
Подскажите причину появления тока в нулевом проводе 3 -фазной сети причины и методы его устранения и если можно литературу где это популярно описано


Причина - не равномерная нагрузка на фазы трехфазной сети.

Если сопротивления нагрузки в каждой фазе будут одинаковыми, то ток в нулевом проводе станет равным нулю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.sotuy
сообщение 2.1.2013, 20:36
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29923



подскажите литературу где доходчиво описана данная проблема, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.1.2013, 21:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вообще-то это не проблема, а особенности трёхфазных сетей питания.
То что при включении нагрузки напряжения на фазах меняются в разные стороны говорит о малой величине проводимости нулевого провода или о больших сопротивлениях переходных контактов в нулевом проводе. И опять таки это объясняется принципом построения сетей.
См. ТОЭ, Трёхфазные цепи


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 4.1.2013, 17:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(mr.sotuy @ 2.1.2013, 11:48) *
Да это все тоже зависит от нагрузки и если можно то ответьте на такой вопрос при отсутствии нагрузки напряжение по фазах почти одинаково а при включении нагрузки в потребителя оно увеличивается а у другого падает?

Этот факт должен насторожить, кроме вышесказанного, это один из признаков плохого контакта в нулевом проводе. На протяжении от ТП до всех общих нулей в стояке. Здесь не раз описывались проблемы отгорания нулевого провода. Стоит на факт изменения фазного напряжения, при увеличении нагрузки, обрать внимание, при постоянстве(более менее) линейного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 10:59
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены