Подскажите причину появления тока в нулевом проводе 3 -фазной сети причины и методы его устранения и если можно литературу где это популярно описано
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Подскажите причину появления тока в нулевом проводе 3 -фазной сети Ток в нулевом проводе появляеться в связи с неравномерностью нагрузок по разным фазам (геометрическая сумма токов разных фаз дает ток в нулевом проводе). Он тем больше чем неравномернее распределена нагрузка по фазам. Следовательно, что бы его уменьшить нужно равномерно распределять нагрузку по фазах. Свести его до нуля вряд ли удасться, поскольку неравномерность будет присутьсвовать все равно из-за наличия однофазных приемников . Ток в нулевом проводе не возникает при симетричной нгрузке, например трехфазный двигатель, трехфазный трансформатор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29923 ![]() |
Спасибо это понятно а величина переходного сопротивления на контактах в КТП и нуле влияет на величину тока в нулевом проводе?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Спасибо это понятно а величина переходного сопротивления на контактах в КТП и нуле влияет на величину тока в нулевом проводе? Плохой контакт на нулевом проводе влияет на напряжение в трехфазной системе. А если изменяэться напряжение, то и изменяеться ток (в том числе и в нулевом проводе). Только вот уменьшаеться ток в нуле или увеличиваеться это уже как карта ляжет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29923 ![]() |
Да это все тоже зависит от нагрузки и если можно то ответьте на такой вопрос при отсутствии нагрузки напряжение по фазах почти одинаково а при включении нагрузки в потребителя оно увеличивается а у другого падает?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Это называют "перекосом фаз". Проявляется при зачительных однофазных нагрузках или недостаточном сечении нулевого провода. Ну и ненадёжные контакты тоже гадят.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Подскажите причину появления тока в нулевом проводе 3 -фазной сети причины и методы его устранения и если можно литературу где это популярно описано Причина - не равномерная нагрузка на фазы трехфазной сети. Если сопротивления нагрузки в каждой фазе будут одинаковыми, то ток в нулевом проводе станет равным нулю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29923 ![]() |
подскажите литературу где доходчиво описана данная проблема, пожалуйста
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вообще-то это не проблема, а особенности трёхфазных сетей питания.
То что при включении нагрузки напряжения на фазах меняются в разные стороны говорит о малой величине проводимости нулевого провода или о больших сопротивлениях переходных контактов в нулевом проводе. И опять таки это объясняется принципом построения сетей. См. ТОЭ, Трёхфазные цепи -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Да это все тоже зависит от нагрузки и если можно то ответьте на такой вопрос при отсутствии нагрузки напряжение по фазах почти одинаково а при включении нагрузки в потребителя оно увеличивается а у другого падает? Этот факт должен насторожить, кроме вышесказанного, это один из признаков плохого контакта в нулевом проводе. На протяжении от ТП до всех общих нулей в стояке. Здесь не раз описывались проблемы отгорания нулевого провода. Стоит на факт изменения фазного напряжения, при увеличении нагрузки, обрать внимание, при постоянстве(более менее) линейного. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |