Сколько КЗ выдерживает автомат? , Существует ли такая информация? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сколько КЗ выдерживает автомат? , Существует ли такая информация? |
29.12.2012, 10:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.12.2012 Пользователь №: 29534 |
Я не нашёл в интернете информации о том, сколько допускается КЗ на автомат того или иного производителя, при сохранении нормальной работоспособности автомата. Речь идёт, конечно, о сохранности контактов расцепителя. Может кто владеет информацией.
|
|
|
|
29.12.2012, 11:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а как Вы себе это представляете? КЗ может быть на 500 А, а может 5000 А - есть разница?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.12.2012, 12:07
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для высоковольтных устройств такие данные открыты производителем. Для низковольтных надо искать в гостах.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
29.12.2012, 12:27
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вы почитайте тех характеристики на любой автомат и там увилите наибольшую отключающую способность. Наибольшую включающую и отключающую способность, предельную наибольшую отключающую способность, рабочую наибольшую отключающую способность? - какую из них? И эта способность в амперах, а не в числе отключений. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
29.12.2012, 20:50
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.12.2012 Пользователь №: 29534 |
а как Вы себе это представляете? КЗ может быть на 500 А, а может 5000 А - есть разница? Да всё понятно, что много факторов надо учитывать, но как то же надо определять срок службы автомата. Там где токи могут достигать 5000 А, там точно не два с половиной квадрата провод, а значит и автомат имеет большую площать контакта. Таким образом, максимально допустимое кол-во отключений на автоматах малого и большого тока может быть и примерно одинаковым. Вопрос мой не из праздного любопытства. В училище, где я работаю, КЗ не редкость, особенно сейчас, когда идут строительно-ремонтные работы, слава Богу в щитках новые автоматы, но новые то новые, а сколько они могут выдержать этих КЗ. Я прежде работал на стройках, где КЗ вообще обычное дело (провода открыты, лежат на земле...). Так вот, я стал замечать, что после многих КЗ автомат может давать плохой контакт из-за обгорания контактов, а иногда и вообще залипание, что хуже всего. Несколько трёхфазных двигателей сгорело из-за этого (работали на 2-х фазах). Поэтому я и заинтересовался этим вопросом. |
|
|
30.12.2012, 10:56
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
площадь контакта это конечно хорошо, но каким образом она влиятет на Ваш вопрос?
кол-во КЗ, выдерживаемых автоматом зависит от качества автомата -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.12.2012, 13:32
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При испытаниях по госту током кз 500 А делают девять отключений, а номинальным током - 4000.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
30.12.2012, 18:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Я не нашёл в интернете информации о том, сколько допускается КЗ на автомат того или иного производителя, при сохранении нормальной работоспособности автомата. Речь идёт, конечно, о сохранности контактов расцепителя. Может кто владеет информацией. http://выключатель-автоматический.рф/C10%201P.html По поводу количества КЗ, имхо такой информации возможно и нет т.к. это от многих факторов, например: С16 может без последствий перенесёт 20 КЗ током 160 А. И может выйти из строя при двух КЗ током 5000А. Вот к примеру на этой ссылке видно, что максимальный ток КЗ 4500А. Думаю для бытовых условий нет смысла ставить более крепкие т.к. наврядли ток КЗ будет больше 4500А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
30.12.2012, 23:38
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ИМХО при больших токах КЗ надо ставить автоматы с токоограничением.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
10.2.2013, 13:46
Сообщение
#10
|
Гости |
АВ бытового назначения обязаны отключить ток КЗ 1500 А - 9 раз, 6000 А -3 раза, более 6000 А - 2 раза.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.2.2013, 16:19
Сообщение
#11
|
Гости |
Откуда информация, если не секрет?
|
|
|
10.2.2013, 20:11
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 |
Я думаю это намек на ГОСТ Р 50345-99. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
Конкретно на главу 9.12 Испытания на короткое замыкание. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.2.2013, 7:39
Сообщение
#13
|
Гости |
Возник ещё вопрос: а кто и как учитывает количество срабатываний АВ от КЗ? Хорошо, если на предприятии есть мощная электрослужба, у которой "все ходы записаны", а если нет? В документации по ремонтам? Тоже сомнительно!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:16 |
|