Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сколько КЗ выдерживает автомат? , Существует ли такая информация?

Александр Ган
сообщение 29.12.2012, 10:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 29534



Я не нашёл в интернете информации о том, сколько допускается КЗ на автомат того или иного производителя, при сохранении нормальной работоспособности автомата. Речь идёт, конечно, о сохранности контактов расцепителя. Может кто владеет информацией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.12.2012, 11:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а как Вы себе это представляете? КЗ может быть на 500 А, а может 5000 А - есть разница?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.12.2012, 12:07
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Для высоковольтных устройств такие данные открыты производителем. Для низковольтных надо искать в гостах.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.12.2012, 12:27
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Andrey59 @ 29.12.2012, 11:13) *
Вы почитайте тех характеристики на любой автомат и там увилите наибольшую отключающую способность.

Наибольшую включающую и отключающую способность, предельную наибольшую отключающую способность, рабочую наибольшую отключающую способность? icon_wink.gif - какую из них? И эта способность в амперах, а не в числе отключений.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Ган
сообщение 29.12.2012, 20:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 5.12.2012
Пользователь №: 29534



Цитата(с2н5он @ 29.12.2012, 12:26) *
а как Вы себе это представляете? КЗ может быть на 500 А, а может 5000 А - есть разница?

Да всё понятно, что много факторов надо учитывать, но как то же надо определять срок службы автомата. Там где токи могут достигать 5000 А, там точно не два с половиной квадрата провод, а значит и автомат имеет большую площать контакта. Таким образом, максимально допустимое кол-во отключений на автоматах малого и большого тока может быть и примерно одинаковым. Вопрос мой не из праздного любопытства. В училище, где я работаю, КЗ не редкость, особенно сейчас, когда идут строительно-ремонтные работы, слава Богу в щитках новые автоматы, но новые то новые, а сколько они могут выдержать этих КЗ. Я прежде работал на стройках, где КЗ вообще обычное дело (провода открыты, лежат на земле...). Так вот, я стал замечать, что после многих КЗ автомат может давать плохой контакт из-за обгорания контактов, а иногда и вообще залипание, что хуже всего. Несколько трёхфазных двигателей сгорело из-за этого (работали на 2-х фазах). Поэтому я и заинтересовался этим вопросом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.12.2012, 10:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



площадь контакта это конечно хорошо, но каким образом она влиятет на Ваш вопрос?
кол-во КЗ, выдерживаемых автоматом зависит от качества автомата


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.12.2012, 13:32
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При испытаниях по госту током кз 500 А делают девять отключений, а номинальным током - 4000.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.12.2012, 18:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Александр Ган @ 29.12.2012, 10:23) *
Я не нашёл в интернете информации о том, сколько допускается КЗ на автомат того или иного производителя, при сохранении нормальной работоспособности автомата. Речь идёт, конечно, о сохранности контактов расцепителя. Может кто владеет информацией.

http://выключатель-автоматический.рф/C10%201P.html
По поводу количества КЗ, имхо такой информации возможно и нет т.к. это от многих факторов, например: С16 может без последствий перенесёт 20 КЗ током 160 А. И может выйти из строя при двух КЗ током 5000А. Вот к примеру на этой ссылке видно, что максимальный ток КЗ 4500А. Думаю для бытовых условий нет смысла ставить более крепкие т.к. наврядли ток КЗ будет больше 4500А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.12.2012, 23:38
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ИМХО при больших токах КЗ надо ставить автоматы с токоограничением.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.2.2013, 13:46
Сообщение #10





Гости






АВ бытового назначения обязаны отключить ток КЗ 1500 А - 9 раз, 6000 А -3 раза, более 6000 А - 2 раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.2.2013, 16:19
Сообщение #11





Гости






Откуда информация, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 10.2.2013, 20:11
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Я думаю это намек на ГОСТ Р 50345-99. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
Конкретно на главу 9.12 Испытания на короткое замыкание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.2.2013, 7:39
Сообщение #13





Гости






Возник ещё вопрос: а кто и как учитывает количество срабатываний АВ от КЗ? Хорошо, если на предприятии есть мощная электрослужба, у которой "все ходы записаны", а если нет? В документации по ремонтам? Тоже сомнительно!