![]() К-112 , Подключение сигнальной лампы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() К-112 , Подключение сигнальной лампы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2012 Из: ЯНАО Пользователь №: 27243 ![]() |
Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,как подключить к двум комплексным устройствам наружной установки (кУ) се- рии к-112,предназначенное для повышения надежности работы линий электропередач 6-10 кВ,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ.Две ВЛЭП идущие параллельно друг другу с разных источников питания. Спасибо за внимание! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
схему вторичных цепей надо смотреть
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
К сожалению, никогда не сталкивался с ячейками серии К112. Но смею предположить, что на ваших вводных выключателях, существуют контакты КСА (скользящие контакты автоматики) - так называемые сигнализаторы положения выключателя. Вот к ним вам и нужно привязать вашу мигалку, только через пром.реле или пускатель - контакты весьма слаботочные.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2012 Из: ЯНАО Пользователь №: 27243 ![]() |
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Скиньте ссылку,где можно посмотреть из чего состоит шкаф управления К-112,подробное описание,принцип действия.Благодарю! Вот лови. P.s. Неужели так трудно пользоваться поисковиком, за 10 сек. нашёл. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2012 Из: ЯНАО Пользователь №: 27243 ![]() |
Благодарю за внимание,но это не то.Мне,как дилетанту необходима подробная информация,из чего именно состоит шкаф управления К-112.Что в нем находится и как все,это вместе функционирует. (Цепи управления,автоматы,блоки,релейная защита,учет энергии и т.п.) Хочется в картинках,что бы знать,как,то или иное устройство выглядит.Спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Может это подойдёт, довольно подробно, лучше у себя ничего не нашёл по этой теме.
Там в конце, приложения, там схемы а в начале описания, вроде всё понятно. Сообщение отредактировал drmorgan - 28.12.2012, 12:40
Прикрепленные файлы
![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2008 Из: Татарстан Пользователь №: 11701 ![]() |
Доброго времени суток! Подскажите,...,как подключить к двум комплексным устройствам ... (кУ) се- рии к-112,...,сигнальную мигалку.Так чтобы при срабатывании отключения одной из к-112,мигалка включалась,тем самым оповещая о отсутствии напряжения на ВЛ. Спасибо за внимание! Приобрети 2 маячка на 220 В, установи их на каждом КУ и подключи к контактам 19 и 38 каждого, паралельно сигнальной лампе HL2 "Выключатель откл.". Правда если схема вашего К112, соответствует схеме выданной drmorgan. Или, еще лучше, к контактам 9 и 2, паралельно сигнальной лампе HL3 "Аварийное откл." Сообщение отредактировал marsel - 28.12.2012, 19:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2012 Из: ЯНАО Пользователь №: 27243 ![]() |
Благодарю вас,друзья!Очень полезная информация для меня.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 15:12 |
|
![]() |