оценка качества электромонтажных работ , просьба помочь оценить работу подрядчиков

belok5
сообщение 19.12.2012, 21:11
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



монтаж вполне в норме для щита, в котором нет возможности прятать провода в кабель-каналы. качество срабатывания защиты еще проверится, но для данного этапа нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 19.12.2012, 21:43
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Вы не путайте понятия заземление и зануление. В системе с глухозаземленной нейтралью преимущественно выполняется зануление, в редких случаях выполняется РАБОЧЕЕ заземление необходимое для работы телекоммуникационного и др. оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey2012
сообщение 19.12.2012, 22:35
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 29772



Уважаемые форумчане, спасибо, неожидал столько отзывов. Тем кто засомневался в адекватности заказчика зря, денег не жалко и строителям регулярно платим, а они так же регулярно косячят. Теперь про щит. Ввод 3 х фазный. Фазы - белая , черная и красная. Синий - ноль, который приходит на верхнюю планку. Нижняя планка - это земля. Если приглядеться, то там можно увидеть справа толстый ж/з провод, это земля которая приходит в квартиру от дома. Автоматов так много сделали проектанты, которые нам посоветовала управляющая компания дома, ребята не стесняясь наделали кучу групп , особенно нас не спрашивая, при этом группы идут в щите не подряд, так как проектанты хотели равномерно разности нагрузку по фазам, поэтому все идет в разнобой розетки свет и.т.д.

Интересовало прежде всего качества монтажа, на которую мало кто обратил внимание, я видел в своей жизни не один щит, на мой взгляд просто набили ( утрамбовали) щит оборудованием с проводами , живого места нет, причем с учетом того что соединительные проводники жесткие, еще и сами мучались. Естественно маркировка на проводах отсутствует , а с точки зрения укладки проводов это финал. Который строители считают вполне нормальной историей. Может я придираюсь , но видел аккуратно собранные щиты, которые подобных вопросов не вызывают. Стоит ли заставить их все нормально аккуратно сделать или пойдем и и эта вермишель утрамбованная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.12.2012, 22:39
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_100778_* @ 19.12.2012, 17:54) *
У нас на коттеджах столько групп нет.

Коттедж коттеджу рознь... У меня сейчас на проектном этапе в щит ЩРВ-54 не умещается автоматика первого этажа... и второй этаж такой же будет. icon_wink.gif Третий попроще уже, но...

Но тут речь о квартире и хотелки все не озвучены, по которым сей щит собирался. А смотреть на щит сбоку, не видя схемы, и при этом пытаться оценить качество незавершённых работ, по крайней мере глупо...
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.12.2012, 23:25
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(sergey2012 @ 19.12.2012, 23:35) *
Уважаемые форумчане, спасибо, неожидал столько отзывов.

на такое кол-во групп лапши меньше вряд ли сделаешь, начинать надо было проектировщиков пинать
что касаемо маркировки, ещё не вечер (работы не закончены) требуйте чтобы сделали, причем при Вас


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 20.12.2012, 8:27
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Цитата(100778 @ 19.12.2012, 22:43) *
Вы не путайте понятия заземление и зануление. В системе с глухозаземленной нейтралью преимущественно выполняется зануление, в редких случаях выполняется РАБОЧЕЕ заземление необходимое для работы телекоммуникационного и др. оборудования.

Вот чего никогда не перепутаешь так ЗУ с занулением. Слишком разное функциональное назначение.
Насчет редких случаев заземления в трехпроводных сетях - это Вы наверное погорячились. Третий провод это что? Зануление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 20.12.2012, 15:01
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Насчет редких случаев заземления в трехпроводных сетях - это Вы наверное погорячились. Третий провод это что? Зануление?

Да, защитный НУЛЕВОЙ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 20.12.2012, 15:37
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(sergey2012 @ 19.12.2012, 22:35) *
Интересовало прежде всего качества монтажа, на которую мало кто обратил внимание, я видел в своей жизни не один щит, на мой взгляд просто набили ( утрамбовали) щит оборудованием с проводами , живого места нет, причем с учетом того что соединительные проводники жесткие, еще и сами мучались. Естественно маркировка на проводах отсутствует , а с точки зрения укладки проводов это финал. Который строители считают вполне нормальной историей. Может я придираюсь , но видел аккуратно собранные щиты, которые подобных вопросов не вызывают. Стоит ли заставить их все нормально аккуратно сделать или пойдем и и эта вермишель утрамбованная?


Поздно Вы спохватились... Как проект получили, так надо было проконсультироваться.
Да, монтаж плотный. Резерва нет. И места для резерва в щите тоже нет. Это Вам привет от проектировщиков icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Маркировку на провода - в квартире ... - автоматы подпишут и НОРМАЛЬНО.
Если грамотные будут спецы переделывать - разберутся. А неграмотные - пусть учатся в другом месте, а не у Вас в кваритире icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Пардон, не в квартире жены.
Соединительные проводники - нормальные. Шины, я писал, лучше.
Да, есть аккуратные щиты. Продаются готовые. Те электромонтажники, что такие щиты собирают, на объект неходят. Нет на стройке для них условий... Да и те, готовые щиты, приходится переделывать.
Про "заставить". Вы посмотрите, когда будет работа ВЫПОЛНЕНА. Всё будет работать, смотреться будет красиво.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.12.2012, 10:44
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Тема подчищена.
"Лирические" отступления про зануление-заземление удалены.
При очередных попытках впасть в лирику будем ставить в угол.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 21.12.2012, 18:52
Сообщение #30


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Щит собран неаккуратно и непрофессионально. Видимо работал неопытный монтажник либо плотник дядя Вася, по "совместительству" электрик. Что касается Эстетики, то красиво собранный щит говорит об общем профессионализме и отношению к работе, а следовательно о качестве сборки. ЗЫ Кстати дифы и остальное не АВВ, а Legrand/

Сообщение отредактировал Apisx - 21.12.2012, 19:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 21.12.2012, 22:14
Сообщение #31


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
то красиво собранный щит говорит об общем профессионализме и отношению к работе, а следовательно о качестве сборки.
совершенно не обязательно. Несколько раз приходилось пересобирать красиво уложенные щиты. Все на стяжечках, все убрано, все под корешок обрезано, все красиво, с наконечниками. Только когда перебираешь, видишь, что "вот тут вот непротянуто, здеся изоляция дернута, туточки нулевые проводочки лежат прямо на оголенной фазе" и т.д. Кстати, последние две причины в комплексе и стали причиной пересборки в двух случаях. Учитывая, что запаса по проводам не было оставлено (в угоду красоте), ругался я сильно, наращивая эти самые отгоревшие проводочки. А какая морока перекусывать стяжки, расположенные каждые пару сантиметров, так это вообще только матом. Так что - совершенно не обязательно красота говорит об общем отношении к работе и о профессионализме.

Сообщение отредактировал S-cream - 21.12.2012, 22:16


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.12.2012, 22:40
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Красота, к чему она?
Прочность лучше красоты!
Будет век стоять стена,
Будешь мной доволен ты!
© к/к "Ожерелье для моей любимой" (1971)



Маленькое видео


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2012, 3:50
Сообщение #33





Гости






Цитата(S-cream @ 21.12.2012, 22:14) *
Учитывая, что запаса по проводам не было оставлено (в угоду красоте), ругался я сильно, наращивая эти самые отгоревшие проводочки.

Прямое нарушение ПУЭ: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.12.2012, 12:09
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2012, 3:50) *
Прямое нарушение ПУЭ: "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения".

Никакого нарушения:
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм²..

об электроустановках ни слова.
автору, насчет монтажа. как вы заметили, мало кто обратил внимание на ваш главный вопрос именно потому, что для квартирных условий и щитов, собранных на "коленках" это вполне приемлемый вариант монтажа. поверьте, потом все закроет пластрон, и будет все нормально. при любом раскладе, в дальнейшем снимать пластрон будете не вы, а специалист, который наверняка видел щиты страшнее и, возможно, не столь правильно собранные, как у вас. тут хоть логика соединений прослеживатся, и какой-либо перемонтаж в дальнейшем не затруднен, как уже писали тут, замурованными в стяжки жгутами, до которых не добраться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2012, 12:52
Сообщение #35





Гости






Цитата(belok5 @ 22.12.2012, 12:09) *
Никакого нарушения:
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм²..

об электроустановках ни слова.

Межотраслевые..., термин "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА" - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии. Что тогда в Вашем понимании "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА", и к чему должен быть отнесён квартирный распредщиток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.12.2012, 7:28
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

как мы видим из оглавления ПУЭ, Раздел 2 - КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
требования к щиткам указаны в соответствующих разделах:
- Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
- Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

в последнем разделе мы можем найти требования к квартирным щиткам, в главе 7.1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.12.2012, 12:48
Сообщение #37





Гости






Цитата(belok5 @ 23.12.2012, 7:28) *
1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

как мы видим из оглавления ПУЭ, Раздел 2 - КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
требования к щиткам указаны в соответствующих разделах:
- Раздел 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
- Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

в последнем разделе мы можем найти требования к квартирным щиткам, в главе 7.1

И что, в этих главах есть запрет или противоречие с требованием "2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения"? Или Вы считаете, что запас провода для подключения должен быть только при подключении к розеткам и выключателям?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.12.2012, 13:45
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2440
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



с обратной стороны розетки/выключателя я также предусматриваю запас.
но делать при разводке внутри данного щита запас, увеличивающий существующий метраж кабелей как минимум вдвое, смысла нет.
с такими темпами и гребенки придется запретить...

противоречия нет и быть не может, мы рассматриваем разные разделы, относящиеся к разным частям электроустановки. если мы берем инструкцию к автомобилю, чтобы заменить лампочку габаритов, мы же не будем лезть в тему по замене, например, воздушного фильтра, не смотря на то, что в самом начале мануала будет сказано, что машина - это совокупность устройств?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.12.2012, 15:15
Сообщение #39





Гости






Цитата(belok5 @ 23.12.2012, 13:45) *
с обратной стороны розетки/выключателя я также предусматриваю запас.
но делать при разводке внутри данного щита запас, увеличивающий существующий метраж кабелей как минимум вдвое, смысла нет.
с такими темпами и гребенки придется запретить...

1. Кто и где говорит "увеличивающий существующий метраж кабелей как минимум вдвое"? Вот ссылка: Запас жил кабеля в щитке. как примерно выглядит эксплуатационный запас жил кабеля. В квартирном щитке делается примерно так же, только маркировка на жилах не обязательна, достаточно расписать на щитке какой автомат что питает. Прошу учесть. что фото сделано в процессе монтажа.
2. Каким боком здесь "с такими темпами и гребенки придется запретить..." - они то что удлиняют?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 24.12.2012, 9:31
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Цитата(sergey2012 @ 19.12.2012, 19:35) *
Интересовало прежде всего качества монтажа, на которую мало кто обратил внимание, я видел в своей жизни не один щит, на мой взгляд просто набили ( утрамбовали) щит оборудованием с проводами , живого места нет, причем с учетом того что соединительные проводники жесткие, еще и сами мучались. Естественно маркировка на проводах отсутствует , а с точки зрения укладки проводов это финал. Который строители считают вполне нормальной историей. Может я придираюсь , но видел аккуратно собранные щиты, которые подобных вопросов не вызывают. Стоит ли заставить их все нормально аккуратно сделать или пойдем и и эта вермишель утрамбованная?

Понимаете, в чем дело... Качество монтажа оценить очень трудно, если оценивать объективно - на соответствие/не соответствие требованиям действующих НД. Мне, в свое время, очень хотелось проучить монтажников, которые как попало и криво (на мой взгляд) выполнили монтаж в щитке. К своему удивлению, перерыв кучу НД, я не нашел требований касаемых аккуратной укладки проводов, их их изгибов под углами, увязки в жгуты и т.д. Короче говоря, вам не нравится видимая не аккуратность в работе. Для выдвижения любой претензии необходимо ее обосновать (ну я так делаю). Я не знаю, как обосновать претензию к такому монтажу кроме как так : "просто мне не нравится ваш монтаж")).
Ну а более точную оценку качеству монтажных работ дает лаборатория проводя приемо-сдаточные испытания, при проведении которых, кстати, видимая эстетичность, тоже к сожалению не оценивается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения