оценка качества электромонтажных работ , просьба помочь оценить работу подрядчиков

sergey2012
сообщение 19.12.2012, 15:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 29772



Уважаемые форумчане! Просьба помочь и дать свою оценку качества электромонтажных работ по сборке электрощита в квартире жены. Такое можно прнимать как качественную работу или нет? Работа не до конца закончена, еще ноль не прикручен, фальпанель не установлена.
Фото прилагаю. Заранее спасибо тем кто даст качественные советы,

С уважением,

Сергей

 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
747 x 1000 (103.85 килобайт)


 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
747 x 1000 (303.7 килобайт)


 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
747 x 1000 (116.23 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.12.2012, 16:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(sergey2012 @ 19.12.2012, 16:27) *
Работа не до конца закончена, еще ноль не прикручен, фальпанель не установлена.

А какой смысл оценивать незаконченную работу? Когда всё будет подключено и причёсано, тогда и можно оценивать эстетику... Да и качество сборки щита ещё не говорит об общем качестве электромонтажных работ...

Цитата
Такое можно прнимать как качественную работу или нет?
Нет. Потому что работа не закончена и проверить работоспособность защитной автоматики не представляется возможным.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.12.2012, 16:36
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Эстетика внутри щитка это такая мелочь...
Главное, чтоб правильно собрано/подключено было и работало долго и исправно.

Немного по теме: чего ж там понаверчено, в квартире-то... У меня щиток на трехжтажный коттедж + подвал примерно так будет выглядеть, если всё с этажных щитков в одну кучу собрать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_100778_*_*
сообщение 19.12.2012, 16:54
Сообщение #4





Гости






Капец сколько групп в квартире. Каждая розетка штоли через диф. автомат идет? У нас на коттеджах столько групп нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.12.2012, 16:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Каждая розетка штоли через диф. автомат идет?

А это наверно сейчас мода такая. Чем больше щит в квартире тем круче.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 19.12.2012, 17:22
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



В этой квартире что 3 ф ввод?. или что я не так рассмотрел?.
Выложите если возможно металлосвязь щита с ЗУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 19.12.2012, 17:30
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Да уж!! Судя по всему в этой квартире есть не только коврики для мыши. но и тапочки для таракана с электроподогревом.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.12.2012, 17:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(savelij® @ 19.12.2012, 16:15) *
Потому что работа не закончена и проверить работоспособность защитной автоматики не представляется возможным.

Это Вы зря.Проверить можно на этом этапе.

По теме. Нормальный щит. Идет работа. Провода для N - синие, остальные тоже по цвету.
Работа качественная. Недоделанная.
Комплектация АВВ. Можно было вместо перемычек пустить шину медную. Было бы эстетичней/красивей/надежней.
Кабеля ВВГ. Гофра до щита. Всё грамотно.
Самое время доставать кошелек и оплачивать работу. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Цитата(tehno2 @ 19.12.2012, 17:22) *
Выложите если возможно металлосвязь щита с ЗУ.

Щит ПЛАСТИКОВЫЙ!!! Смотрите внимательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.12.2012, 17:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А я вот не давно прочитал, что прокладание проводов за ДИН-рейкой, это не по правилам. Нужно, типа, провода по бокам щита укладывать. Кто нибудь обьяснит причину этого утверждения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 19.12.2012, 17:44
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Щит то пластиковый, но что то РЕ (желто-зеленого) проводника в питающем кабеле не видно. А это уже серъезно. Значит щит скорее всего занулен, и вся эта лапша отходящая заземляющая никакого функционала не имеет.
По крайней мере на ГЗШ его не видно.

Сообщение отредактировал tehno2 - 19.12.2012, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.12.2012, 18:10
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Shturman1 @ 19.12.2012, 17:34) *
А я вот не давно прочитал, что прокладание проводов за ДИН-рейкой, это не по правилам. Нужно, типа, провода по бокам щита укладывать. Кто нибудь обьяснит причину этого утверждения.

Разное говорят. Особенно когда работа сделана, всё работает, а ПЛАТИТЬ за работу НЕХОЧЕТСЯ!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 19.12.2012, 18:19
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГДЕ???? Для трехпроводной сети отходящей. На картинке явное ЗАНУЛЕНИЕ. КОСЯК!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.12.2012, 18:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



[quote name='tehno2' date='19.12.2012, 17:44' post='261442']
РЕ (желто-зеленого) проводника в питающем кабеле не видно.
Кабель какой привез заказчик/строители проложили/такой и пустили в работу...
Это Вы нашим ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ кабелей сообщите.
С опытом поймете почему такой кабель, такой цвет и пр.

У меня было в МО на большоооом котедже.
Заказчик радостный несет алюминиевый провод. Типа сосед выкинул, а я парень непромах/футболист сам/ подобрал. Зачем деньги тратить!!! Сказал ему, что надо медный, тип посоветовал. А заказчик - ложи этот...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 19.12.2012, 18:33
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



если специалист берется за работу, он должен понимать чего и зачем он делает, и за что он деньги берет.
Заказчик в этом ничего не понимает по определению. За то и деньги платятся чтобы все правильно было.
А так наверное чего монтажники сказали, то и купили. Производители кабелей тут ни причем. Кабелей много на любой вкус и цвет. А опыт у меня лет 25.
Наверное без ЗУ с компьютерами, микроволновками..... очень комфортно будет в этой "квартире".

Сообщение отредактировал tehno2 - 19.12.2012, 18:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.12.2012, 18:36
Сообщение #15





Гости






Цитата(tehno2 @ 19.12.2012, 18:19) *
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГДЕ???? Для трехпроводной сети отходящей. На картинке явное ЗАНУЛЕНИЕ. КОСЯК!!

Вы экстрасенс? Топик-стартер утверждает: " Работа не до конца закончена,..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.12.2012, 18:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(tehno2 @ 19.12.2012, 19:19) *
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГДЕ???? Для трехпроводной сети отходящей. На картинке явное ЗАНУЛЕНИЕ. КОСЯК!!

считаете что сверху и снизу обе нулевые?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 19.12.2012, 18:47
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Цитата(Гость сочувствующий @ 19.12.2012, 19:36) *
Вы экстрасенс? Топик-стартер утверждает: " Работа не до конца закончена,..."

Может я и подслеповатый, но не вижу я РЕ прихода в питающем кабеле. N на шине видно, РЕ нет. Может конечно доп. в конце будут прокладывать. Но это странно.

Цитата(с2н5он @ 19.12.2012, 19:39) *
считаете что сверху и снизу обе нулевые?

Есть чего то замотанное изолентой снизу, но не видно чего. Почему N вверху тогда а РЕ внизу и шины не видно.

А вообще да, такую работу можно смело принимать. Все сделано. Остальное сами доделают. Нечего баловать.

Сообщение отредактировал tehno2 - 19.12.2012, 18:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.12.2012, 19:07
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



внизу такая же шинка как и вверху и на ней вольготно расположились неподключенные "земли", если мне зрение не изменяет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehno2
сообщение 19.12.2012, 19:15
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



Цитата(с2н5он @ 19.12.2012, 20:07) *
внизу такая же шинка как и вверху и на ней вольготно расположились неподключенные "земли", если мне зрение не изменяет

Ну может не увидел я. А вообще монтаж не очень. Хотя к эстетике монтажных работ требований нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.12.2012, 19:22
Сообщение #20


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Приходит там ЖЗ провод. На последней фоте видно. Толстенький такой, 10ка, кажись. Зеленой изолентой перемотаный. Ввод, похоже, трехфазный - разглядел белый, синий, красный, черный и ЖЗ провода. Белый провод изолентой закрыт и убран, наверное пойдет на нижние ряды. Слева его видно. Синий на верхнюю (нулевую) шину приходит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 10:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены