Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2012 Пользователь №: 29772 ![]() |
Уважаемые форумчане! Просьба помочь и дать свою оценку качества электромонтажных работ по сборке электрощита в квартире жены. Такое можно прнимать как качественную работу или нет? Работа не до конца закончена, еще ноль не прикручен, фальпанель не установлена.
Фото прилагаю. Заранее спасибо тем кто даст качественные советы, С уважением, Сергей |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Работа не до конца закончена, еще ноль не прикручен, фальпанель не установлена. А какой смысл оценивать незаконченную работу? Когда всё будет подключено и причёсано, тогда и можно оценивать эстетику... Да и качество сборки щита ещё не говорит об общем качестве электромонтажных работ... Цитата Такое можно прнимать как качественную работу или нет? Нет. Потому что работа не закончена и проверить работоспособность защитной автоматики не представляется возможным.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Эстетика внутри щитка это такая мелочь...
Главное, чтоб правильно собрано/подключено было и работало долго и исправно. Немного по теме: чего ж там понаверчено, в квартире-то... У меня щиток на трехжтажный коттедж + подвал примерно так будет выглядеть, если всё с этажных щитков в одну кучу собрать. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_100778_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Капец сколько групп в квартире. Каждая розетка штоли через диф. автомат идет? У нас на коттеджах столько групп нет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Каждая розетка штоли через диф. автомат идет? А это наверно сейчас мода такая. Чем больше щит в квартире тем круче. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
В этой квартире что 3 ф ввод?. или что я не так рассмотрел?.
Выложите если возможно металлосвязь щита с ЗУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Да уж!! Судя по всему в этой квартире есть не только коврики для мыши. но и тапочки для таракана с электроподогревом.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Потому что работа не закончена и проверить работоспособность защитной автоматики не представляется возможным. Это Вы зря.Проверить можно на этом этапе. По теме. Нормальный щит. Идет работа. Провода для N - синие, остальные тоже по цвету. Работа качественная. Недоделанная. Комплектация АВВ. Можно было вместо перемычек пустить шину медную. Было бы эстетичней/красивей/надежней. Кабеля ВВГ. Гофра до щита. Всё грамотно. Самое время доставать кошелек и оплачивать работу. ![]() ![]() ![]() Выложите если возможно металлосвязь щита с ЗУ. Щит ПЛАСТИКОВЫЙ!!! Смотрите внимательно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
А я вот не давно прочитал, что прокладание проводов за ДИН-рейкой, это не по правилам. Нужно, типа, провода по бокам щита укладывать. Кто нибудь обьяснит причину этого утверждения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Щит то пластиковый, но что то РЕ (желто-зеленого) проводника в питающем кабеле не видно. А это уже серъезно. Значит щит скорее всего занулен, и вся эта лапша отходящая заземляющая никакого функционала не имеет.
По крайней мере на ГЗШ его не видно. Сообщение отредактировал tehno2 - 19.12.2012, 17:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
А я вот не давно прочитал, что прокладание проводов за ДИН-рейкой, это не по правилам. Нужно, типа, провода по бокам щита укладывать. Кто нибудь обьяснит причину этого утверждения. Разное говорят. Особенно когда работа сделана, всё работает, а ПЛАТИТЬ за работу НЕХОЧЕТСЯ!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГДЕ???? Для трехпроводной сети отходящей. На картинке явное ЗАНУЛЕНИЕ. КОСЯК!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
[quote name='tehno2' date='19.12.2012, 17:44' post='261442']
РЕ (желто-зеленого) проводника в питающем кабеле не видно. Кабель какой привез заказчик/строители проложили/такой и пустили в работу... Это Вы нашим ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ кабелей сообщите. С опытом поймете почему такой кабель, такой цвет и пр. У меня было в МО на большоооом котедже. Заказчик радостный несет алюминиевый провод. Типа сосед выкинул, а я парень непромах/футболист сам/ подобрал. Зачем деньги тратить!!! Сказал ему, что надо медный, тип посоветовал. А заказчик - ложи этот... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
если специалист берется за работу, он должен понимать чего и зачем он делает, и за что он деньги берет.
Заказчик в этом ничего не понимает по определению. За то и деньги платятся чтобы все правильно было. А так наверное чего монтажники сказали, то и купили. Производители кабелей тут ни причем. Кабелей много на любой вкус и цвет. А опыт у меня лет 25. Наверное без ЗУ с компьютерами, микроволновками..... очень комфортно будет в этой "квартире". Сообщение отредактировал tehno2 - 19.12.2012, 18:35 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГДЕ???? Для трехпроводной сети отходящей. На картинке явное ЗАНУЛЕНИЕ. КОСЯК!! считаете что сверху и снизу обе нулевые? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Вы экстрасенс? Топик-стартер утверждает: " Работа не до конца закончена,..." Может я и подслеповатый, но не вижу я РЕ прихода в питающем кабеле. N на шине видно, РЕ нет. Может конечно доп. в конце будут прокладывать. Но это странно. считаете что сверху и снизу обе нулевые? Есть чего то замотанное изолентой снизу, но не видно чего. Почему N вверху тогда а РЕ внизу и шины не видно. А вообще да, такую работу можно смело принимать. Все сделано. Остальное сами доделают. Нечего баловать. Сообщение отредактировал tehno2 - 19.12.2012, 18:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
внизу такая же шинка как и вверху и на ней вольготно расположились неподключенные "земли", если мне зрение не изменяет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Приходит там ЖЗ провод. На последней фоте видно. Толстенький такой, 10ка, кажись. Зеленой изолентой перемотаный. Ввод, похоже, трехфазный - разглядел белый, синий, красный, черный и ЖЗ провода. Белый провод изолентой закрыт и убран, наверное пойдет на нижние ряды. Слева его видно. Синий на верхнюю (нулевую) шину приходит.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |