Уважаемые профессионалы, прошу вашего совета.
Задача:
К вальцевому станку мельницы подключен электродвигатель тип АИР160S6 мощность 11кВт.
Номинальный ток двигателя составляет 24 ампера, при подаче продукта на вальцевой станок ток составляет 16.8 , по мере увеличения либо уменьшения подачи продукта на вальцевой станок, ток двигателя растёт либо уменьшается, подача продукта на вальцевой станок регулируется с помощью шиберной заслонки в ручную.
Вопрос, есть ли на рынке автоматике контроллер способный регулировать открытие заслонки по заданному значению тока и поддерживать это значение в заданном режиме, регулируя открытие заслонки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.12.2012, 9:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Например Симменсовский контроллер LOGO. Настраиваете ПИД-регулятор со входным параметром тока, на выходе получаете угол открытия заслонки.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_naym2_*_*
сообщение 17.12.2012, 9:42
Сообщение #3





Гости






Цитата(RomanNV @ 17.12.2012, 9:07) *
Например Симменсовский контроллер LOGO. Настраиваете ПИД-регулятор со входным параметром тока, на выходе получаете угол открытия заслонки.

Спасибо посмотрим
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_naym2_*_*
сообщение 17.12.2012, 12:36
Сообщение #4





Гости






Цитата(Andrey59 @ 17.12.2012, 10:25) *
По-моему Вы еще не определились что Вы хотите, т.к. не совсем понятна фраза " открытие заслонки по заданному значению тока и поддерживать это значение в заданном режиме, регулируя открытие заслонки. ". Если дословно берется задатчик тока 4-20мА подключается к примеру ОВЕНовский ПИД-регулятор ТРМ12 и от него задвижка. Если хотите обратную связь с двигателем то в одной из фаз ТТ+преобразователь 5А/4...20мА и дальше ПИД регулятор или токовое реле совмещенное с защитой (типа Новатек-Элетро, WEG, ...).
Ну а чтобы регулировать двигатель надо ПЧ


Спасибо, это даже интересней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 17.12.2012, 21:06
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Я так думаю, что здесь поможет только частотное регулирование.
Вернуться в начало страницы