Подскажите ссылку на гост или другой нормативный документ, где указано время срабатывания УЗО общего назначения не более 30 м.сек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.12.2012, 14:40
Сообщение #2





Гости






ГОСТ Р 50807-95
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей35
сообщение 17.12.2012, 17:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17324



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.12.2012, 14:40) *
ГОСТ Р 50807-95

Да в этом ГОСТе много инфы про УЗО, но либо я плохо ищу, либо есть другие нормативы. В данном стандарте есть п.5.14" Предпочтительные значения максимального времени отключения " Так какое время срабатывания судя по госту должно быть у УЗО общего назначения и какое время у УЗО селективного назначения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.12.2012, 18:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Время срабатывания УЗО нормируется ГОСТ Р 51328-99 и при номинальном отключающем диф. токе не должно превышать 0,3 сек (при 2IDn - 0,15 сек, при 5IDn - 0,04 сек...)
Время срабатывания селективного УЗО можно посмотреть в ГОСТ 12.4.155-85 (может и посвежее есть... icon_wink.gif ), не должно превышать 0,5 с.

Реальное время срабатывания УЗО лучше посмотреть в характеристиках конкретного аппарата, чтобы сильно не переживать... icon_wink.gif Вероятнее всего, значение 30 мс было встречено именно там.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей35
сообщение 17.12.2012, 20:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17324



Цитата(savelij® @ 17.12.2012, 18:20) *
Время срабатывания УЗО нормируется ГОСТ Р 51328-99 и при номинальном отключающем диф. токе не должно превышать 0,3 сек (при 2IDn - 0,15 сек, при 5IDn - 0,04 сек...)
Время срабатывания селективного УЗО можно посмотреть в ГОСТ 12.4.155-85 (может и посвежее есть... icon_wink.gif ), не должно превышать 0,5 с.

Реальное время срабатывания УЗО лучше посмотреть в характеристиках конкретного аппарата, чтобы сильно не переживать... icon_wink.gif Вероятнее всего, значение 30 мс было встречено именно там.

Спасибо за подробную информацию. Нашёл гост по свежее гост р 51326.1-99 и по селективным там информация есть, так же самый свежий гост р 51327.1-2010. Но они похожи просто последний для дифов.
Вернуться в начало страницы