Приветствую всех!Один грамотный дядя мне рассказал что кабелями ШВВП и ПВС делать проводку в доме нельзя.На мой вопрос что ими можно и вообще нахрена их производят он ответа не дал.Кто-то может прояснить?Заранее спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Они для подключения переносного электрооборудования к розеткам, удлинителей и т.п.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На мой вопрос что ими можно и вообще нахрена их производят он ответа не дал.Кто-то может прояснить?Заранее спасибо. На этот вопрос однозначно ответил производитель. Достаточно было спросить об этом гуглояндекс... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Предназначены для присоединения электроприборов,эксплуатируемых в бытовых и административных помещениях, но никак не для монтажа проводки.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
спасибо,но чем тот же ПВС хуже ВВГ?В обоих случаях медь и двойная изоляция.Разве что ПВС-многожилка а ВВГ-моножила.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
спасибо,но чем тот же ПВС хуже ВВГ?В обоих случаях медь и двойная изоляция.Разве что ПВС-многожилка а ВВГ-моножила. А ВВГ тоже для монтажа проводки в квартирах не предназначен, он предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
А какой предназначен?Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
ВВГ как раз и предназначен - квартира - тоже стационарная электроустановка.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
Ну так ЧЕМ же все-таки плох ПВС?Чего в нем нетакого что нельзя им делать проводку?У тестя сделал воздушку от дома до сарая -ПВС на струне уже лет 8. Каждое лето с интересом щупаю -мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Ну так ЧЕМ же все-таки плох ПВС?Чего в нем нетакого что нельзя им делать проводку?У тестя сделал воздушку от дома до сарая -ПВС на струне уже лет 8. Каждое лето с интересом щупаю -мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50. Ну это все вопросы к производителю, почему он выдвинул такие условия для этого провода. Самое главное - проводка должна быть выполнена из проводов одного металла и чтобы сечение с изоляцией соответствовало ВВГ как раз и предназначен - квартира - тоже стационарная электроустановка. Ну да зашпарился ![]() Сообщение отредактировал drmorgan - 16.12.2012, 10:55 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Ну так ЧЕМ же все-таки плох ПВС?Чего в нем нетакого что нельзя им делать проводку?У тестя сделал воздушку от дома до сарая -ПВС на струне уже лет 8. Каждое лето с интересом щупаю -мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50. По аналогии: почему водопровод делается из труб, а не из садового поливочного шланга? Он же гибкий, им легче сделать! Почему-то гибкими делают только подводку к сантехприборам, аналогично гибкому шнуру холодильника, телевизора и т.д. А стационарную проводку лучше делать таким проводом, который для этого и предназначен, и производителем это предусмотрено. Исходя из современных требований НТД для жилых и общественных зданий используют провода и кабели с медными жилами и индексами НГ и LS, например: ВВГнг, ВВГнг-LS. Эти индексы обозначают: НГ - не поддерживающий горение, LS - незкое дымо-газо выделение. Относительно "мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50." - здесь диапазон температур не главное, главное - влияние ультрафиолета солнечного излучения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
кабелями ШВВП и ПВС делать проводку в доме нельзя.На мой вопрос что ими можно и вообще нахрена их производят он ответа не дал.Кто-то может прояснить?Заранее спасибо. ШВВП имеет слишком тонкую общую изоляцию, возрастает опасность в открытых жилых местах. Наверное поэтому рекомендуют использовать в механически защищённых коробах и шкафах. Самый дешёвый. ПВС, ноборот имеет слишком усиленную внешнюю изоляцию, способную противостоять наружное применение (удлинители), следовательно - не достаточное охлаждение компенсируется открытое применение (на поверхности). Кстати есть белый и чёрный наружный слой. По стоимости - выше, чем ВВГ ВВГ - золотая середина. Моножила ещё и - дешевле. Не поддерживающих горение - так же плюс. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
В общих чертах понятно,сначала думал все дело в многожильности.Всем спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
некоторые "электреки" делают проводку ПВС-ом, говорят удобнее, потому что он мягкий. Объясните мне, делитанту, чем удобнее мягкий провод при прокладке стационарных сетей? Уверен никто в здравом уме противоречить мне не будет. Плюс ко всему сказанному у ВВГ срок службы изоляции в 3-4 разв больше..
У тестя сделал воздушку от дома до сарая -ПВС на струне уже лет 8. Каждое лето с интересом щупаю -мягенький.не крошится хотя диапазон температур -50...+50. на хороший кабель попали, качественный.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
ни фига не лучше ПВСом проводку тянуть.
недавно делал в магазине, хозяин вместо ВВГ припер с какой-то базы 2 бухты ПВС - т.к. не было другого в наличии 1. разделывать неудобно - часто страдает изоляция жил, при снятии изоляции с жил обрываются жилки, которые потом норовят проколоть палец 2. "хвостики" и колечки перед подключением к электроприборам лудить надо 3. на неответственных линиях ВВГ можно просто скруткой соединить, ПВС лудить по-любому 4. Толще в диаметре - там где 2 ВВГ лезут, 2 ПВС уже не засунешь |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
1. Мне лично ПВС удобнее разделывать - нагнул "раком", и ножом режешь. ВВГ - рлоский. С ним такой фокус не прокатит.
2. Пресс-клещи и гильзы - не слыхали? 3. "Вертолётом" - и без паяльника надёжнее. Эт я неофициально.... Ибо Правила скрутку запрещают) 4. А вот это - верно! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я плоский ВВГ ножом гипрочным с торца режу, очень удобно))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47312 ![]() |
Соединительный провод ПВС это совокупность медных жил малого и среднего сечения (каждая из которых изолирована), скрученных между собой и покрытых снаружи оболочкой из ПВХ. ПВС довольно долгосрочный в эксплуатации, исправно служит не менее десяти лет, если условия его эксплуатации соответствуют инструкции. В средней климатической зоне кабель ПВС довольно хорошо выдерживает максимально жаркую летнюю и минимально холодную зимнюю температуру. Одно из самых важных преимуществ использования ПВС – оболочка. Она сделана из пожаростойкого материала, который не поддается горению во время пожара в помещении.
Причина редактирования: ссылка удалена
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
dgigurda, и чЁ?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата исправно служит не менее десяти лет ВВГ не менее 30. Цитата Одно из самых важных преимуществ использования ПВС – оболочка Ага, для переносных электроприемников самое то - эластичная, что при стационарной прокладке ни на что не влияет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |