Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Vary
сообщение 13.12.2012, 9:16
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24746



Цитата(ez81 @ 12.12.2012, 16:40) *
Гость сочувствующий прав. Не загружайте себя обучите э\м,и своего зама в центрах по э\б не забудьте попутную запись в протоколе проверки знаний, обучен по программе ПТЭЭС, а не только ПТЭЭП, МПОТ и др. нтд. Подготовьте кучу бумаг, журналов ,средств защиты и живите спокойно icon_smile.gif . при этом оплачивая оклады себе и своим работникам, при том, что нанять тех у кого все это есть в десятки раз дешевле. Сам так сделал.тры тыщы в месяц за ктп 160кВА.


Да все обучены и электромонтер(у него стаж больше моего возраста), я не обучаю профессии, а аттестовываю на гр по эл.безопасности.

Вопрос в том и состоял: есть обученная комиссия в РТН (ОЭХ и зам ОЭХ и члены комиссии), есть один электромонтер, также электротехнологический персонал занятый в производстве. Где нибудь четко прописано: сколько людей нужно для обслуживания КТП 6/0,4кВ или меня блин одного достаточно)))

В ПТЭЭП глава 1.2 пункт 1.2.1 написано, что В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у Потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом.

Цитата(с2н5он @ 11.12.2012, 15:31) *
образование д.б. у всех кто занимается обслуживанием, а не у одного, если есть то ради бога
как раз "как раньше" и были разряды


Я это и имел ввиду, что раньше были разрядыicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.12.2012, 10:36
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Vary @ 13.12.2012, 10:16) *
Да все обучены и электромонтер....

если у Вас нет образования, то не можете Вы работать в ЭУ
что касаемо обучения (аттестации), как я понял проводите предэкзаменационную подготовку и сам экзамен - программы подготовки, согласованные с РТН есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vary
сообщение 13.12.2012, 11:07
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24746



Цитата(с2н5он @ 13.12.2012, 10:36) *
если у Вас нет образования, то не можете Вы работать в ЭУ
что касаемо обучения (аттестации), как я понял проводите предэкзаменационную подготовку и сам экзамен - программы подготовки, согласованные с РТН есть?


Уважаемый С2Н5ОН вопрос не про образование, а про "у Потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом"
В каком количестве, есть ли нормативы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.12.2012, 12:50
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



естественно количество зависит от объема
наврал в прицепе
3, 2,5 это кол-во на 100 км. или 100 шт.

Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2012, 13:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________19_.doc ( 27.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vary
сообщение 13.12.2012, 13:32
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24746



Цитата(с2н5он @ 13.12.2012, 12:50) *
естественно количество зависит от объема, сейчас не под рукой, по памяти недавно считали на ТО КТП 2х400 + 2 КЛ-10 кВ. - 0,3 чел. (вроде), но точно меньше одного


Спасибо за ответ, все таки интересно откуда берется этот расчет? Методические рекомендации какие нибудь НТД.


Цитата(с2н5он @ 13.12.2012, 12:50) *
естественно количество зависит от объема
наврал в прицепе
3, 2,5 это кол-во на 100 км. или 100 шт.


Это уже что-то, еще раз спасибоicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.12.2012, 14:36
Сообщение #26





Гости






Цитата(Vary @ 13.12.2012, 9:16) *
Да все обучены и электромонтер(у него стаж больше моего возраста), я не обучаю профессии, а аттестовываю на гр по эл.безопасности.

Простите пожалуйста, а это тогда чьё: пост № 10 "Обучаю электротехнологический персонал и соответственно электромонтера."? Вы уж как-нибудь выражайтесь чётче. "и один электромонтер из числа ОРП. Достаточно ли этого или нужен второй ОРП для создания бригады?", следуя этой логике, получается два оперативно-ремонтных персонала, а не два электромонтёра, отнесённых к оперативно-ремонтному персоналу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vary
сообщение 13.12.2012, 14:59
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24746



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.12.2012, 14:36) *
Простите пожалуйста, а это тогда чьё: пост № 10 "Обучаю электротехнологический персонал и соответственно электромонтера."? Вы уж как-нибудь выражайтесь чётче. "и один электромонтер из числа ОРП. Достаточно ли этого или нужен второй ОРП для создания бригады?", следуя этой логике, получается два оперативно-ремонтных персонала, а не два электромонтёра, отнесённых к оперативно-ремонтному персоналу.


Перед аттестацией провожу лекцию согласно утвержденной программе - электротехнологический и электротехнический персонал все таки немного разнятся, да и вопрос не об обучении, а о количестве персонала необходимого для обслуживания КТП 6/0,4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.12.2012, 16:29
Сообщение #28





Гости






Цитата(Vary @ 13.12.2012, 14:59) *
Перед аттестацией провожу лекцию согласно утвержденной программе - электротехнологический и электротехнический персонал все таки немного разнятся, да и вопрос не об обучении, а о количестве персонала необходимого для обслуживания КТП 6/0,4.

Вот! Добрались до искомого! Достаточно было чётко поставить вопрос, и он решился бы гораздо раньше. Может быть он должен звучать примерно так: "Какое количество оперативно-ремонтного персонала необходимо для обслуживания КТП 6/0,4?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vary
сообщение 14.12.2012, 8:48
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24746



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.12.2012, 16:29) *
Вот! Добрались до искомого! Достаточно было чётко поставить вопрос, и он решился бы гораздо раньше. Может быть он должен звучать примерно так: "Какое количество оперативно-ремонтного персонала необходимо для обслуживания КТП 6/0,4?


))))) Но ведь название темы об этом и говорит icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.12.2012, 9:02
Сообщение #30





Гости






Цитата(Vary @ 14.12.2012, 8:48) *
))))) Но ведь название темы об этом и говорит icon_smile.gif

Название темы: "Обслуживание КТП, Количество необходимого персонала". Персонала какого: административно-технического, оперативно-ремонтного, или того и другого вместе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vary
сообщение 14.12.2012, 10:23
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24746



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2012, 9:02) *
или того и другого вместе?


Не придерайтесь, ведь тема создана в разделе "для чайников" к тому же главное понять что имеется ввиду и по возможности помочь. Думаю правильно сформированный вопрос не для каждого будет "правильным":)
Лучше по теме подскажите если есть возможность, вот С2Н5ОН сделал шаг в этом направлении, за что ему огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.12.2012, 11:14
Сообщение #32





Гости






Цитата(Vary @ 14.12.2012, 10:23) *
Не придерайтесь, ведь тема создана в разделе "для чайников" к тому же главное понять что имеется ввиду и по возможности помочь. Думаю правильно сформированный вопрос не для каждого будет "правильным":)
Лучше по теме подскажите если есть возможность, вот С2Н5ОН сделал шаг в этом направлении, за что ему огромное спасибо.

Самый оптимальный вариант, с моей точки зрения, передать КТП на обслуживание специализированной организации, это Вам уже предлагали. Было бы у Вас штук 10 этих КТП, можно было подумать о создании своей службы. Вам, конечно, виднее на месте, просто возьмите ПТЭЭП, ПТЭСС, заводскую документацию, определитесь по ним с объёмами и видами работ, входящими в обслуживание Вашей КТП и тогда примите окончательное решение. Ситуация может ведь складываться и из Ваших личных интересов: повысить свою значимость в глазах руководства, увеличить штат своей службы для повышения собственного оклада, ситуации разные. Я это не в осуждение говорю, дело житейское, понятное. А может и нет у Вас поблизости организации, способной взять на обслуживание Вашу КТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vary
сообщение 14.12.2012, 12:57
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24746



Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2012, 12:14) *
просто возьмите ПТЭЭП, ПТЭСС, определитесь по ним с объёмами и видами работ, входящими в обслуживание Вашей КТП и тогда примите окончательное решение.


К сожалению в этих документах ничего про объемы не сказано.

а вот здесь - "Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства", утвержденных Приказом Госстроя России от 03.04.200года № 68. (Часть 3) Москва 2000г.
кое что есть.

Цитата(Гость сочувствующий @ 14.12.2012, 12:14) *
Ситуация может ведь складываться и из Ваших личных интересов: повысить свою значимость в глазах руководства, увеличить штат своей службы для повышения собственного оклада, ситуации разные.


Личный интерес только один - работоспособная КТП, тем более что это только один из вопросов моей деятельности на предприятии. Тоже руководство трудно убедить в надобности договора на обслуживание КТП, цену мне озвучили(20 000 руб в месяц)

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.12.2012, 13:14
Сообщение #34





Гости






Цитата(Vary @ 14.12.2012, 12:57) *
Тоже руководство трудно убедить в надобности договора на обслуживание КТП, цену мне озвучили(20 000 руб в месяц)

А Вы не попросили обосновать расчёты "(20 000 руб в месяц)? Цитирую ez81: "нанять тех у кого все это есть в десятки раз дешевле. Сам так сделал.тры тыщы в месяц за ктп 160кВА".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 14.12.2012, 16:15
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Vary @ 14.12.2012, 13:57) *
К сожалению в этих документах ничего про объемы не сказано.

а вот здесь - "Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства", утвержденных Приказом Госстроя России от 03.04.200года № 68. (Часть 3) Москва 2000г.
кое что есть.



Личный интерес только один - работоспособная КТП, тем более что это только один из вопросов моей деятельности на предприятии. Тоже руководство трудно убедить в надобности договора на обслуживание КТП, цену мне озвучили(20 000 руб в месяц)

Спасибо!

Вот они Вам и помогут определиться с объёмом попросите их предоставить смету или калькуляцию. Это бесплатно поом откажетесь. Но круто однако .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 15.12.2012, 9:20
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



"Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства", утвержденных Приказом Госстроя России от 03.04.200года № 68. (Часть 3) Москва 2000г.

Вы на эти рекомендации не смотрите, по ним на 1 КТП выйдет 0.01 человек. А в МПОТ написано, что для производства переключений в электроустановках выше 1000 В необходимио не менее 2-ух человек (с соответствующей группой по электробезопасности и квалификацией соответственно). Отсюда вывод, что обслуживать КТП Вы можете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.12.2012, 17:24
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не путайте теплое с мягким, т.е. проще говоря бухгалтерию с производством
в рекомендации - методика расчета численности, а не методика соблюдения правил


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 16.12.2012, 13:09
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Ну так я это и написал. Если получаются дробные числа, то необходимо округлять в большую сторону.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vary
сообщение 21.12.2012, 8:07
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24746



Цитата(100778 @ 15.12.2012, 10:20) *
А в МПОТ написано, что для производства переключений в электроустановках выше 1000 В необходимио не менее 2-ух человек (с соответствующей группой по электробезопасности и квалификацией соответственно). Отсюда вывод, что обслуживать КТП Вы можете.


Пункт в МПОТ, что-то найти не могу)
Вернуться в начало страницы