Помогите установить причину перекоса напряжения.Ввод 3-х жильн.кабель сечением 120кв.мм. нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля . Перекось напряжения от 215V. до 260V. Без нагрузки все 3Ф равные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.12.2012, 16:51
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11143
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сгнила броня. Меняем кабель.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.12.2012, 17:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А может все-таки неравномерность нагрузки по фазах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
валера23
сообщение 12.12.2012, 17:22
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 29664



Спасибо! Броня значит сгнила. Сейчас зима менять кабель проблематично.может пробросить нулевую жилу.равную по сечению фазному или меньшую?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.12.2012, 17:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если не в земле


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.12.2012, 18:10
Сообщение #6





Гости






Цитата(валера23 @ 12.12.2012, 16:49) *
Помогите установить причину перекоса напряжения.Ввод 3-х жильн.кабель сечением 120кв.мм. нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля . Перекось напряжения от 215V. до 260V. Без нагрузки все 3Ф равные.

Марку кабеля не уточните? А то что то сомнительно "нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля". И ещё куда "Ввод 3-х жильн.кабель сечением 120кв.мм" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegators68
сообщение 12.12.2012, 18:56
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 441
Регистрация: 15.2.2010
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363



Перекосом , вообще-то называеться другое, гаражи наверное питаете, или типа того, укажите нагрузку, и по броне ток по феншую течь не должен.


--------------------
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.12.2012, 23:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А то что то сомнительно "нулевой жилы нет.стальные пластины брони вместо нуля".
Ничего странного. У нас весь завод по 0.4 разведён трехжильными кабелями. Ладно если ещё нагрузка трехфазная, а вот офисное здание, где все потребители однофазные и распределить их невозможно, там творится черт знает что. Примерно как автор и пишет.
Цитата
и по броне ток по феншую течь не должен.
А где же ему течь?, если нет нулевой жилы? Остается броня, оболочка и СПЧ. У нас вот лежал в земле ещё и резервный кабель, его жилы и использовали в качестве нулевого проводника. Нормализовалось.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.12.2012, 16:38
Сообщение #9





Гости






Цитата(uvk2 @ 12.12.2012, 23:37) *
Остается броня, оболочка и СПЧ.

Вот я и имел ввиду, что, кроме брони ещё и оболочка есть. А иногда в концевой заделке не видно оболочки, и создаётся впечатление, что "ноль" взят только с брони. Поэтому и просил уточнить марку кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения