помогите выбрать СИП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
помогите выбрать СИП |
| Гость_прц_* |
11.12.2012, 15:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите выбрать СИП.До подстанции 300 метров мощность 30квт 6участков по 5квт.СПАСИБО.
|
|
|
|
|
11.12.2012, 15:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
фаз сколько?
|
|
|
| Гость_ПРЦ_* |
11.12.2012, 16:11
Сообщение
#3
|
|
Гости |
3 ФАЗЫ 380В
|
|
|
11.12.2012, 16:57
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
прога выдаёт 4х35
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
11.12.2012, 18:44
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
прога выдаёт 4х35 4х35 по потерям напряжения не проходит , надо 4х50. Сообщение отредактировал drmorgan - 11.12.2012, 18:45 -------------------- |
|
|
| Гость_прц_* |
11.12.2012, 18:57
Сообщение
#6
|
|
Гости |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
|
|
|
11.12.2012, 21:50
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
4х35 по потерям напряжения не проходит , надо 4х50. как считаете? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
12.12.2012, 11:04
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
При СИП 4х35 - 5,2% потери напряжения (при всей нагрузки в конце линии) 2,6% (если нагрузка равномерна распределена по всей линии).
При СИП 4х50 - 3,9 потери напряжения (при всей нагрузки в конце линии) 1,95% (если нагрузка равномерна распределена по всей линии). Из практики СИП 4х35 вполне достаточно, если конечно есть газ и не кто не будет отапливаться электричеством. |
|
|
12.12.2012, 17:27
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Из практики СИП 4х35 вполне достаточно, если конечно есть газ и не кто не будет отапливаться электричеством. По хорошему всегда берётся с небольшим запасом , если конечно речь не идёт о защите. -------------------- |
|
|
12.12.2012, 19:41
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
как считаете? ЗАДАНО СИП-4 Длина,м = 300 Мощность нагрузки,Квт = 30 Напряжение,В = 380 cos fi = ну взял 0,8 поскольку точно не знаю объекты и оборудование (насос ),6 насосов по 5 кВт, я думаю примерно приемлемо. Сечение,мм.кв =4х50 Значение коэффициента С для линии: 3-х фазная с нулем 380/220В. = 44 РАСЧЕТ Потери составят, % = 4,0909 Норма. Напряжение составит 364,4545 В ЗАДАНО СИП-4 Длина,м = 300 Мощность нагрузки,Квт = 30 Напряжение,В = 380 cos fi = 0,8 Сечение,мм.кв =4х35 Значение коэффициента С для линии: 3-х фазная с нулем 380/220В. = 44 РАСЧЕТ Потери составят, % = 5,8442 т.е. свыше 5%, а это нежелательно в принципе нормально, но не желатально,лучше иметь небольшой запас, а то зимой замёрзнуть можно Напряжение составит 357,7922 В -------------------- |
|
|
|
|
12.12.2012, 22:20
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
благодарю!