Помогите выбрать СИП.До подстанции 300 метров мощность 30квт 6участков по 5квт.СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.12.2012, 15:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



фаз сколько?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ПРЦ_*
сообщение 11.12.2012, 16:11
Сообщение #3





Гости






3 ФАЗЫ 380В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.12.2012, 16:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



прога выдаёт 4х35


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 11.12.2012, 18:44
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Volt380 @ 11.12.2012, 16:57) *
прога выдаёт 4х35

4х35 по потерям напряжения не проходит , надо 4х50.

Сообщение отредактировал drmorgan - 11.12.2012, 18:45


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_прц_*
сообщение 11.12.2012, 18:57
Сообщение #6





Гости






БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.12.2012, 21:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(drmorgan @ 11.12.2012, 19:44) *
4х35 по потерям напряжения не проходит , надо 4х50.

как считаете?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 12.12.2012, 11:04
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



При СИП 4х35 - 5,2% потери напряжения (при всей нагрузки в конце линии) 2,6% (если нагрузка равномерна распределена по всей линии).
При СИП 4х50 - 3,9 потери напряжения (при всей нагрузки в конце линии) 1,95% (если нагрузка равномерна распределена по всей линии).

Из практики СИП 4х35 вполне достаточно, если конечно есть газ и не кто не будет отапливаться электричеством.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 12.12.2012, 17:27
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Михаил Ник... @ 12.12.2012, 11:04) *
Из практики СИП 4х35 вполне достаточно, если конечно есть газ и не кто не будет отапливаться электричеством.

По хорошему всегда берётся с небольшим запасом , если конечно речь не идёт о защите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 12.12.2012, 19:41
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Volt380 @ 11.12.2012, 22:50) *
как считаете?



ЗАДАНО
СИП-4
Длина,м = 300
Мощность нагрузки,Квт = 30
Напряжение,В = 380
cos fi = ну взял 0,8 поскольку точно не знаю объекты и оборудование (насос ),6 насосов по 5 кВт, я думаю примерно приемлемо.
Сечение,мм.кв =4х50
Значение коэффициента С для линии: 3-х фазная с нулем 380/220В. = 44
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 4,0909
Норма. Напряжение составит 364,4545 В

ЗАДАНО
СИП-4
Длина,м = 300
Мощность нагрузки,Квт = 30
Напряжение,В = 380
cos fi = 0,8
Сечение,мм.кв =4х35
Значение коэффициента С для линии: 3-х фазная с нулем 380/220В. = 44
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 5,8442 т.е. свыше 5%, а это нежелательно в принципе нормально, но не желатально,лучше иметь небольшой запас, а то зимой замёрзнуть можно icon_biggrin.gif ,тены будут плохо греть, насосы плохо качать, если кто вздумает нагрузку на чуть увеличить, типо дополнительный обогреватель включить.
Напряжение составит 357,7922 В


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.12.2012, 22:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



благодарю!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения