сообщение 10.12.2012, 15:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



цепь пускателя (220VAC) коммутируется контактом реле (24VDC) , подключенного к выходу плк. если кнопкой аварийного отключения (грибком) разрывать цепь этого реле а не пускателя это не нарушает правила? ведь грибок должен разрывать цепь пускателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 10.12.2012, 17:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



в ручном режиме может работать (без плк). местной кнопкой можна коммутировать реле. оно может как с выхода плк получать сигнал так и кнопки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
netraktorist
сообщение 10.12.2012, 17:24
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 8.9.2012
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350



если отключение пускателя жизненно важно,можно поставить кнопку Стоп с фиксацией в разрыв пускателя.я так думаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 10.12.2012, 18:30
Сообщение #4





Гости






Цитата(service @ 10.12.2012, 15:52) *
если кнопкой аварийного отключения (грибком) разрывать цепь этого реле а не пускателя это не нарушает правила? ведь грибок должен разрывать цепь пускателя.


А если залипнут контакты этого реле? Кнопка аварийного отключения окажется бесполезной.

off: вдоль конвейеров натягивается шнур (мет. тросик в оболочке красного цвета), пропущенный через кольцевые держатели, который с одного конца крепится наглухо, а с другого - к рычагу специального аварийного выключателя. Тянешь за трос в любой точке конвейера - выключатель срабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 11.12.2012, 10:45
Сообщение #5





Гости






Цитата(service @ 10.12.2012, 15:52) *
цепь пускателя (220VAC) коммутируется контактом реле (24VDC) , подключенного к выходу плк. если кнопкой аварийного отключения (грибком) разрывать цепь этого реле а не пускателя это не нарушает правила? ведь грибок должен разрывать цепь пускателя.


Собирали аналогичную схему,релюхой 24В включали контактор,аварийку ставили в цепь реле(тоже возникают вопросы в правильности такого решения,очень хотелось бы услышать компетентное мнение).Если еще не поздно переделать схему,можно применить например шнайдеровский грибок XB5-AS542,на него этажами можно вешать блок-контакты и дополнительно ввести контакт с схему питания катушки контактора и далее другие контакты в цепь реле и ПЛК.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 11.12.2012, 16:41
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



а как быть если звезда треугольник? два пускателя всегда в работе. а если реверс и пускатель включается на несколько секунд, отключается контактом концевика(шиберная заслонка например)?куда этот грибок лепить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.12.2012, 22:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



можно грибок поставить в цепь питания контроллера. очень сомневаюсь, что залипнет..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2012, 10:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(service @ 11.12.2012, 19:41) *
а как быть если звезда треугольник? два пускателя всегда в работе. а если реверс и пускатель включается на несколько секунд, отключается контактом концевика(шиберная заслонка например)?куда этот грибок лепить?

Думаю, в таком случае (и несколько раз так делал) надо эту кнопку поставить в разрыв нулевого общего провода для всех пускателей. Тогда и отключение гарантировано и место искать не надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 12.12.2012, 22:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



можно еще независимый расцепитель на питающий автомат повесить, а его привод запитать через кнопку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения