![]() кнопка аварийного отключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кнопка аварийного отключения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
цепь пускателя (220VAC) коммутируется контактом реле (24VDC) , подключенного к выходу плк. если кнопкой аварийного отключения (грибком) разрывать цепь этого реле а не пускателя это не нарушает правила? ведь грибок должен разрывать цепь пускателя.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
в ручном режиме может работать (без плк). местной кнопкой можна коммутировать реле. оно может как с выхода плк получать сигнал так и кнопки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
если отключение пускателя жизненно важно,можно поставить кнопку Стоп с фиксацией в разрыв пускателя.я так думаю.
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
если кнопкой аварийного отключения (грибком) разрывать цепь этого реле а не пускателя это не нарушает правила? ведь грибок должен разрывать цепь пускателя. А если залипнут контакты этого реле? Кнопка аварийного отключения окажется бесполезной. off: вдоль конвейеров натягивается шнур (мет. тросик в оболочке красного цвета), пропущенный через кольцевые держатели, который с одного конца крепится наглухо, а с другого - к рычагу специального аварийного выключателя. Тянешь за трос в любой точке конвейера - выключатель срабатывает. |
![]() |
|
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
цепь пускателя (220VAC) коммутируется контактом реле (24VDC) , подключенного к выходу плк. если кнопкой аварийного отключения (грибком) разрывать цепь этого реле а не пускателя это не нарушает правила? ведь грибок должен разрывать цепь пускателя. Собирали аналогичную схему,релюхой 24В включали контактор,аварийку ставили в цепь реле(тоже возникают вопросы в правильности такого решения,очень хотелось бы услышать компетентное мнение).Если еще не поздно переделать схему,можно применить например шнайдеровский грибок XB5-AS542,на него этажами можно вешать блок-контакты и дополнительно ввести контакт с схему питания катушки контактора и далее другие контакты в цепь реле и ПЛК. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 ![]() |
а как быть если звезда треугольник? два пускателя всегда в работе. а если реверс и пускатель включается на несколько секунд, отключается контактом концевика(шиберная заслонка например)?куда этот грибок лепить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
можно грибок поставить в цепь питания контроллера. очень сомневаюсь, что залипнет..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
а как быть если звезда треугольник? два пускателя всегда в работе. а если реверс и пускатель включается на несколько секунд, отключается контактом концевика(шиберная заслонка например)?куда этот грибок лепить? Думаю, в таком случае (и несколько раз так делал) надо эту кнопку поставить в разрыв нулевого общего провода для всех пускателей. Тогда и отключение гарантировано и место искать не надо. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
можно еще независимый расцепитель на питающий автомат повесить, а его привод запитать через кнопку
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |