ПОМОГИТЕ) , пожар из-за повышенного напряжения

Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 10.12.2012, 23:01
Сообщение #21





Гости






да, видимо это те квартиры и есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.12.2012, 0:18
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да, у меня и у самого такая разводка. когда щиток переделывал, обратил внимение, что ноль на пакетник приходил просто зачищенной петлей, в то время как фаза - только ко мне. и все из подвала. бывал я и там - 40 метров пролет между лестничными клетками, и железная труба, которая вроде должна защищать кабель, сама отгнила и всем своим весом лежит на кабеле. жду сюрприза уже второй год...

насчет квартир. у меня в месте рождения дом еще дореволюционной постройки, так у меня квартира 31, напротив 24, ниже этажем - 6.
это при условии, что всего 3 этажа по 2 квартиры на этаж))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 11.12.2012, 1:55
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Добавлю тему для размышления(подолью маслица).
Дом старый, на каждую квартиру по 2,5 кВт по договору. У каждого жителя, весь комплект бытовой техники(стиралки, чайники, утюги ...) . Превышают и перегружают сеть все вместе. У всех защита на вводах в квартиру завышена. Ук устала с этим бороться.

Вопрос. Кто виноват в отгорании нуля?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 11.12.2012, 4:46
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Посмеялся от души. Вспомните выражение "Клиент всегда прав" все что на площадке является общедомовым имуществом, и следить за этим дожна УК для этого вы ее и нанимаете за ваши деньги. Защиты от подобных случаев на квартиры нет нигде. Иногда спасает УЗО и то не всегда. Судя по нумерации квартир они расположены на разных этажах, а разводка на каждом этаже своя. Отгорел общий ноль на подъезд. Причина - ненадлежащий уход за э.сетями (ППРом и не пахнет). Любая экспертиза докажет (нужно было зафотать это дело). Смело можете сдавать в ремонт технику и квитанцию с претензией в УК. Как показывает практика еще ни разу до суда не доходило (сам работал в ЖКХ и несколько раз даже платил из своего кармана. Конечно тема для разговора, но уже другая). Попробуйте для начала с руководством поговорить, причем все вместе, думаю обойдетесь малой кровью. У нас во времена перестройки даже выделили специального человека шарящего, чтоб ремонтировал технику и платили ему зряплату за это.
Странно почему это до вас только сейчас докатилось. Все что можно было уже лет 10 как сгорело. Целыми домами причем сгорало. Не расщитаны старые сети под новую технику, а перетягивать заново накладно. Вот и бабахало все подряд. Ну сами посудите когда на вводе в квартиру ПВ 25А и люминь 4мм2 а народ умудряется на это дело и теплые полы и кондеи и все прочее посадить. Ток меряешь там аж 40-50А и что после этого выдержит. А виновник все равно будет УК. Сеть должна быть защищена от перегрузки! Не уследили - оплачивайте ремонт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.12.2012, 11:55
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Анна, зарегистрируйтесь пожалуйста на этом форуме, или сообщите свою почту или иные координаты, или способы с вами связаться. Есть люди готовые Вам помочь профессионально в Челябинске.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анна_*_*
сообщение 11.12.2012, 14:56
Сообщение #26





Гости






Вот моя почта: anna_per@mail.ru, аська 401-582-385
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 11.12.2012, 15:21
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Имхо,неважно из за чего произошло кз,холодильник,телевизор,пришествие инопланетян icon_eek.gif ,ноль отгореть не должен в любом случае.
Отгорание "нуля" на стойке в любом случае вина управляющей компании (кроме случаев установки жильцами автоматов зашиты с большим номиналов и/или различных "жучков" ).


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 11.12.2012, 16:06
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



буду признателен, если автор или группа сознательных товарищей, которые планируют поддержать автора в трудную минуту. напишут в теме результаты экспертизы с причинами и следствиями
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.12.2012, 11:06
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
буду признателен, если автор или группа сознательных товарищей, которые планируют поддержать автора в трудную минуту. напишут в теме результаты экспертизы с причинами и следствиями

По возможностям. Пока жду "стыковку".
ps А где Костян Челябинский, может он рядом живет или бывает? Просто, он более профессионально мог бы нам тут рассказать о ситуёвине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghost Dog
сообщение 12.12.2012, 21:31
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 10.11.2012
Пользователь №: 29049



Цитата(belok5 @ 11.12.2012, 17:06) *
буду признателен, если автор или группа сознательных товарищей, которые планируют поддержать автора в трудную минуту. напишут в теме результаты экспертизы с причинами и следствиями

Поддерживаю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.12.2012, 12:57
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



И так, фотки и кой какая информация у меня появилась. Фоты выложу завтра утром, по времени GMT+12 (слабость интернетов бич ДВ). Но просмотр укрепляет мое мнение что Анна жертва а не злодей.
Мужики, пока у меня ночь, а у Вас день, подмогните с пунктами правил по нарушениям (шоб я завтра на работе просто открыл правила, и отписал Анне какие точно пункты нарушены):
- жучек из медной проволоки в ВРУ в обход НПН-2 (запрещено ПУЭ/ПТЭЭП)
- на вводе в ВРУ, перед рубильником должны стоять ПН-2 250(400)А - стоит даже не жучек! болтами прикручены алюминиевые шины!
- в стояке нуль разорван на "орехах" (там и бахнуло)
- график ППР (вроде в ПТЭЭП, пункт не помню)
- периодичность и обязательность проведения испытаний и измерений (точно ПТЭЭП, приложения)
- требование к РЕN проводнику выдерживать ток короткого замыкания и не нагреваться при этом более чем на 400 градусов (ПУЭ, главы заземление)
- обеспечение селективности защиты (ПУЭ)
У меня сейчас уже ночь, спать пора.

Сообщение отредактировал Sinus - 18.12.2012, 13:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.12.2012, 14:47
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1. Плавкие вставки предохранителей не заводского изготовления.
2. Отсутствуют предусмотренные проектом, аппараты защиты на вводе ВРУ.
3. Какая-нибудт монтажная инструкция. Не найду.
4. ПТЭЭП 1.6.3 (и 1.6.2 можно) и 1.2.2
5. ПТЭЭП 1.2.2
6. В ПУЭ 7, гл. 1.7.131-135 нет про это.
7. По определению. Защита должна быть чувствительна и селективна. Хотя пункт может и есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.12.2012, 15:49
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



По вопросу 6.
ПУЭ-7 п.1.7.134 PEN проводники должны соответствовать требованиям п.1.7.126
п.1.7.126 Максимальная температура при КЗ выбирается в соответствии с гл. 1.4
по 1.4.16 для аллюминиевых проводов в ПВХ изоляции температура КЗ не более 150 градусов.

По вопросу 7.
ПУЭ7- п.3.1.3, п.3.1.5, п.3.1.8, п.3.1.15.

По вопросу 2.
На вводе в ВРУ перед рубильником "недолжно" быть предохранителей, они уже после рубильника ставятся на отходящих линиях.
"недолжно"- значит нет на это ни запрета, ни предписания. Просто по логике они там и ненужны, ибо защищать им нечего, но если хочется поставить, то не запрещено.

По вопросу 1: ПУЭ-7 п.3.1.5. В качестве аппаратов защиты должны применяться автоматические выключатели, или предохранители. Жучёк не является ни тем, ни другим.

Ещё мысль к размышлению.
Ноль может отгореть и при сильном перекосе фаз. Это возможно, когда кто-то подключает мощную нагрузку у себя.
Не велось ли каких-нить строительно-ремонтных работ в тот день у кого в квартире? Может кто-то сварочник в бытовую сеть воткнул, или что-нить подобное?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 18.12.2012, 21:03
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Правила устройств электроустановок, издание седьмое, думаю, неуместно. Речь идёт об эксплуатации здания, принятого до их введения в силу. Закон обратной силы не имеет!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.12.2012, 0:58
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



можно и шестое посмотреть. но суть в том, что ППР должно проводиться по существующим нормативам, так что вина здесь вполне очевидно уезжает к обслуживающей организации.
ну а уж установка жучков и вовсе смахивает на модернизацию ЭУ, котороую надо проводить согласно текущим нормативам )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 19.12.2012, 4:08
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Сегодня, рассматривая фоты уже на широком экране, не нашел место обрыва нуля, зато нашел преды в ВРУ.
Смущают меня сильно нули в квартирных щитах. там где два гупера под П-образную шайбу - неужели так сделан стоячный нуль?
Плохо раскрыта тема приходящего нуля в ВРУ, угадывается там один (бирюзовый) но ИМХО тонковат.
Ну, в общем смотрим фотки-делимся впечатлениями.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 19.12.2012, 5:52
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ну из всего увиденного особые нарушения эт только жучки на вставках, хотя в былые времена даже таблица специальные были для расчета сечения и материала, чтоб значит вставку отремонтировать. Вставки на вводе как уже правильно было замечено могут быть, а могут и не быть. Защита устанавливается в начале КЛ и на отходящих. Причины аварии 2 - не проведение должного обслуживания и несоответствие нагрузок старой проводке. Если не ошибаюсь дом с газом? По тем временам небыло такой мощной техники (самое мощное утюг -1000 Вт). На вводе устанавливался пакетник 16А(максимум 25) и автоматы по 16А. Что имеем сейчас - вводной 32А отходящие 16 +25+25, поменяна проводка в квартире (присутствует медь) а стояки и ввода в квартиру старый люминь. Вот вам и вывод - где тонко там и рвется! Виновником все равно является обслуживающая организация. Должны были или под роспись всех предупредить, или ограничить мощность, или поменять все сети чтоб соответствовали. Квартиросъемщик не виноват что в конторе 1 электрик на 50 домов. Не хотят платить персоналу, пусть платят вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.12.2012, 7:36
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Фото 7,8.9 - группа №1, "Посадочные места предохранителей не соотвествуют габариту и номинальному току, установленных" . Вставки ПН2-250, а губки под ПН2-100.
Фото 9 - шина L3 (ф. С), "Медный проводник подключен к алюминиевой шине, без применения контактной шайбы" (хотя может быть и есть);
Нулевые проводники подключены к элементам металлоконструкции щита. Есть такой пункт, что можно только к РЕN-шине.
Да и вообще, куда эти 3х1,5 провода пошли без защиты, с шины?

Сообщение отредактировал Работник - 19.12.2012, 7:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.12.2012, 11:18
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



По главной теме (ноля) нет ничего совершенно....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 19.12.2012, 13:37
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Цитата(Гость_Анна_* @ 10.12.2012, 8:56) *
Согласно справки выданной отделом надзорной деятельности № 2 управления надзорной деятельности ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области причина произошедшего пожара короткое замыкание холодильника в вашей квартире. В результате возникшей перегрузки сетей электроснабжения, произошло отгорание "нулевого" провода по стояку в квартире № 4, что привело к выходу из строя бытовой техники в квартирах № 16, 15, 4, 8.
Подскажите, возможно ли такое вообще, как объясняют нам в ЖРЭУ было короткое замыкание холодильнака, из-за него пошла перегрузка по сетям и из-за этого отгорел 0 в квартире № 4, она самая нижняя по стояку, находится на первом этаже.
Мне кажется, что такая ситуация невозможна, но я не могу правильно им все это объяснить, т.к. не имею соответствующего образования. Помогите разобраться и наказать виновных.

До чего же наглое, и тупые чиновники по всей стране. И одинаковые в своей тупости. Как же они презирают своих сограждан, как же обнаглели и ничего не боятся, позволяя писать себе такие ответы... А мы слушаем уже 2-й десяток лет, про борьбу с коррупцией и про наведение порядка в жкх... ну а что, слушаем же столько лет, почему бы не слушать и дальше..... Сори, за лирику))) По существу:
Аварии в других квартирах безусловно могли произойти из за отгорания нуля. Отгорание нуля безусловно могло произойти из за кз в вашем холодильнике. Вот с этим всем вполне можно согласиться. Но далее идет не верный вывод. Вина за отгоревший нуль очевидно, не может лежать на вашем холодильнике (он предмет неодушевленный и не может отвечать). На вас вина лежать также не может, так для наступления любой ответственности, необходимо нарушить какие-то обязательства. Другими словами, вы не подписывали бумаг,которые обязывали бы вас проводить то холодильнику или следить за состоянием подъездного нулевого проводника. В ГК РФ таких обяханностей у гражданина тоже не прописано. Нет обязанности- нет ответственности.
В данной ситуации виновата ваша управляющая компания (ук) на 100% Действующие правила разъясняют как должна проектироваться, монтироваться, испытываться и эксплуатироваться электросеть жилого дома. Если бы ук выполняла бы хоть часть этих требований, то подобного не случилось бы. Ответственность за сети вне вашей квартиры несет ук - однозначно. Нулевой общеподъездный проводник отгорел за пределами вашей квартиры - однозначно. Значит он в зоне ответственности вашей ук. В правилах есть такие термины как селективность, условия выбора проводников, требования к защите сетей, требования к аппаратам защиты а также требования к проведению профилактических испытаний. Уверен, то такие термине не знакомы дебилам из вашей ук и тем,чиновникам, кто писал ответ, они только берут деньги ничего при этом не делая. Предлагаю вам заставить их ознакомиться с данными терминами при помощи суда.

Сообщение отредактировал Коот - 19.12.2012, 13:43
Вернуться в начало страницы