![]() Обслуживание КТП , Количество необходимого персонала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Обслуживание КТП , Количество необходимого персонала |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24746 ![]() |
Подскажите сколько человек нужно для обслуживания КТП 6/0,4, допустим есть ответственный за ЭлХоз-во (Vгр) и один электромонтер из числа ОРП. Достаточно ли этого или нужен второй ОРП для создания бригады?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если ОЭХ имеет права ОРП, то достаточно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24746 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Кто эти права дает и где это написано В удостоверении по электробезопасности должно быть написано: "в качестве административно-технического персонала с правами оперативно-ремонтного персонала". Или как-то в этом роде (смотря кто как корочки заполняет) -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Административно-технический персонал, со сдачей каждый год. Т.е. с правом организации и участия в работах.
В нашем РТН говорят что административно-технический персонал может себе присваивать права любого. Мы сдаем как АТП, и работаем зачатую как ремонтный. Но это ни как не регистрировали, ни внутриним приказом, ни записью в удостоверении. Думаю возможно такую запись сделать в журнале сдачи экзамена по ЭБ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
В нашем РТН говорят что административно-технический персонал может себе присваивать права любого А слова инспектора в письменном виде заверены? При травматизме АТП, чья задница вазелина просить будет? Да и потом, неверное истолкование Закона местным ИРТН, ему особыми неприятностями не грозит. Ну, получит выговор с занесением. У меня сестра сдавала на АТП. Даже не знаю, какая у неё сейчас группа, думаю, что 3-ю уже получила. Даже представить боюсь, что она отвёрткой наковыряет... ЗЫ: 1.2.1 МПОТЭЭ ещё никто не отменял! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.12.2012, 10:33 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В удостоверении по электробезопасности должно быть написано: "в качестве административно-технического персонала с правами оперативно-ремонтного персонала". Или как-то в этом роде (смотря кто как корочки заполняет) + в протоколе + в приказе предприятия на ответственных лиц -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Дело вот как. При сдаче на группу, не допустили до экзамена, по причине не соотвествия вида деятельности записи в удостоверениях. Шли как ремонтный персонал, говорят что мы административно-технический и т.д. как я писал. Это не мнение конкретного инспектора, это точка зрения РТН. Дадут и письменный ответ, если написать запрос. Все не большие организации так и работают, эксплуатируют - инженер (ответственный) и монтер (зам. ответственного). В том числе и при наличии ТП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Все не большие организации так и работают, эксплуатируют Это в реальности. В реале, на основной работе, я и в электрике ковыряюсь, и в щитовой клювиками АВ щёлкаю. Бичом стала работа с дрелью на стремянке - последний раз, недели две назад жалюзи вешал. Допуска с печатью работодателя нет. И уж тем более, журналов на собственный электроинструмент я не веду! Но это же не означает, что так можно! инженер (ответственный) и монтер (зам. ответственного). В том числе и при наличии ТП. Т.е., когда отзах уходит в отпуск, его полномочия переходят монтёру? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24746 ![]() |
Я прохожу аттестацию каждый год как ОЭХ, даже коммиссию внутризаводскую создал. Обучаю электротехнологический персонал и соответственно электромонтера. Потому и интересен этот вопрос, может мне и не надо договор на обслуживание КТП (стандартная 2*630кВа), а справлюсь "своими силами". Но нужно разумное объяснение, ссылка в правила для того же РТН.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Имхо, должны быть корочки об окончании каких-либо курсов с присвоением квалификации, позволяющей (по требованиям ЕТКС) обслуживать силовые трансформаторы и оборудование подстанций.
К примеру, в ЕТКС для э/м по ремонту и обслуживанию электрооборудования III разряда может выполнять несложные работы на ТП со снятием напряжения. Характер несложных работ не указан. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Vary, Вы уже об другом начинаете
1. действительно для обслуживания, ремонта нужно образование, не обязательно электрика, можно например тепловика или ещё кого, просто нужно будет пройти например повышение квалификации 2. не совсем понятно, как Вы создали комиссию, если у Вас 2 чела всего или их больше? 3.обучаете персонал чему? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Т.е., когда отзах уходит в отпуск, его полномочия переходят монтёру? Да, на то он и зам. Цитата Потому и интересен этот вопрос, может мне и не надо договор на обслуживание КТП (стандартная 2*630кВа), а справлюсь "своими силами". Но нужно разумное объяснение, ссылка в правила для того же РТН. В ПТЭЭП есть , что допускается передать эксплуатацию по договору специализированной организации. Но на мой взгляд Вам ничего не мешает самим эксплуатировать. Образование есть, группа допуска есть, необходимая численность соблюдена. По поводу квалификации, у нас не спрашивают особенно. Хотя удостоверение электромонтера IV разряда у меня и у других сотрудников есть. И что Вам оправдываться в РТН? Вы ничего не нарушаете, а если нарушаете так пусть РТН доказывает и ссылается на НТД. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да, на то он и зам. нет, ЭМ не может быть ни зам. ОЭХ ни самим ОЭХ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24746 ![]() |
Vary, Вы уже об другом начинаете 1. действительно для обслуживания, ремонта нужно образование, не обязательно электрика, можно например тепловика или ещё кого, просто нужно будет пройти например повышение квалификации 2. не совсем понятно, как Вы создали комиссию, если у Вас 2 чела всего или их больше? 3.обучаете персонал чему? 1. Образование у меня есть 2. Обучаю трех человек в РТН - создаю комиссию из пяти чел 3. Присваиваю группу по эл. безопасности |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата нет, ЭМ не может быть ни зам. ОЭХ ни самим ОЭХ Возможно. И по этому должность его называется техник-электрик. Цитата создаю комиссию из пяти чел Т.е. Вас как минимум 5-ро? Тогда почему собираетесь в двоем работать? Остальные без права участия и организации работ? Сообщение отредактировал Работник - 11.12.2012, 13:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24746 ![]() |
Да должность не имеет значения (энергетик, начальник)
Естесственно 5 человек, но они из числа административно технического персонала(3х обучаю в РТН 2х этими тремя) Потому и спрашиваю могу я привлечь этот персонал. Тобишь не нужен мне второй электромонтер из числа ОРП. Забыл - у нашего эл/монтера нет разряда как раньше(просто электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) Спасибо всем за ответы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
образование д.б. у всех кто занимается обслуживанием, а не у одного, если есть то ради бога
как раз "как раньше" и были разряды -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Я прохожу аттестацию каждый год как ОЭХ, даже коммиссию внутризаводскую создал. Обучаю электротехнологический персонал и соответственно электромонтера. Потому и интересен этот вопрос, может мне и не надо договор на обслуживание КТП (стандартная 2*630кВа), а справлюсь "своими силами". Но нужно разумное объяснение, ссылка в правила для того же РТН. ПТЭЭП, "1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). Так что Ваше "Обучаю электротехнологический персонал и соответственно электромонтера" не "катит". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Гость сочувствующий прав. Не загружайте себя обучите э\м,и своего зама в центрах по э\б не забудьте попутную запись в протоколе проверки знаний, обучен по программе ПТЭЭС, а не только ПТЭЭП, МПОТ и др. нтд. Подготовьте кучу бумаг, журналов ,средств защиты и живите спокойно
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 8:38 |
|
![]() |