да я уже понял, что не вовремя влез))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 9.12.2012, 7:40
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Кстати интересный вопрос про 2500. Пытался тут разобраться, получилось следующее - 2500 нужно для испытания силовых КЛ в течении 1 мин. Силовая КЛ - это КЛ соединяющая источник питания с потребителем и проходящая снаружи здания. Все что внутри здания - электропроводка и для нее мегер на 1000В, запись в корочках не нужна. Поправьте если ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 9.12.2012, 10:26
Сообщение #23





Гости






Цитата(push @ 9.12.2012, 7:40) *
Силовая КЛ - это КЛ соединяющая источник питания с потребителем и проходящая снаружи здания. Все что внутри здания - электропроводка и для нее мегер на 1000В, запись в корочках не нужна. Поправьте если ошибаюсь.

ПУЭ п.2.1.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).

Ошибались. Поправил icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.12.2012, 21:13
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(push @ 9.12.2012, 7:40) *
2500 нужно для испытания силовых КЛ в течении 1 мин.электропроводка и для нее мегер на 1000В,

Всегда считал, что 1000 и 2500 - для ВВ линий. И на проводку 220/380 киловольт я не подам - 500 достаточно.

По существу вопроса Roman D: где-то в Сети встречал, что вроде как корочки до и свыше 1000 В требуются, если регистрировать ЭТЛ, в перечень работ которой входят в т.ч. и работы с мегегром на 2500 В.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 10.12.2012, 4:58
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566




Андрей, спасибо! Еще один момент уяснил. Получается все что выше 16мм2 - силовая линия независимо от прокладки и давим 2500.


Цитата(зелёный желторотик @ 10.12.2012, 2:13) *
Всегда считал, что 1000 и 2500 - для ВВ линий. И на проводку 220/380 киловольт я не подам - 500 достаточно.

По существу вопроса Roman D: где-то в Сети встречал, что вроде как корочки до и свыше 1000 В требуются, если регистрировать ЭТЛ, в перечень работ которой входят в т.ч. и работы с мегегром на 2500 В.


ПУЭ т. 1.8.34 Электропроводки в т.ч и осветительные сети 1000В 0,5 МОм Так что НЕ достаточно!

По корочкам - у нас потребовали чтобы у одного из 3х было выше 1000В и запись испытания у остальных до1000 без записи (лаб. до 1000В с переносным комплектом). Именно сослались на то что мегер 2500В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.12.2012, 8:31
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Про силовые КЛ согласен, 16 и более мм.кв. и бронированые.
Работы с мегаометром не относятся к испытаниям с подачей повышеного и запись не требуется. По крайней мере пока работал до 1000В в ЭТЛ, не было записи ни у кого. В МПОТЭЭ есть же об этом. Группа допуска до 1000В и более относится к электроустановкам а не мегаометрам.

Цитата
Переодичность испытаний определяется нормативными документами и только на их основании составляется график ППР

В ПТЭЭП есть периодичность испытаний? Хотя доля правды про доброго инспектора есть. Стремяться все равно требовать раз в три года.

Сообщение отредактировал Работник - 10.12.2012, 8:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 11.12.2012, 4:21
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Все верно до и выше 1000 относится к установкам, но раз захотелось инспектору запись сделать, пусть сделает мне то от этого не хуже, только лучше. Причем потребовал только у одного из 3х, а запись сделал "в/вольтные испытания". Ну шож я ему доказывать что то буду, зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.12.2012, 16:03
Сообщение #28





Гости






Цитата(elmex @ 4.12.2012, 12:46) *
кто может проводить замер сопротифления изоляции проводки?

Если буквально отвечать на Ваш вопрос, то: ПОТ РМ-016-2001, п. 5.4.1. "Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.12.2012, 16:27
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В ЭТЛ до 1000В персоналу этл делается запись на второй странице удостоверения согласно гл 5 МПОТ допущен к испытаниям повышенным напряжением, а группа до или выше пишется на первой странице и в качестве какого персонала ,с указанием должности. В этл до 1000в нач этл может быть и с четвертой группой до 1000В.И не забываем, что есть измерение сопротивления изоляции кл и есть испытание кабельной линии не только в э\у выше 1000в но и до 1000в . Напряжение мегаомметра 2500в для кл 0,4кВ равняется 6 кратному линейному (постоянному) . Так, что хотите измерять- измеряйте хотите пытать -пытайте на прочность изоляцию . Т\С от протоколов зарегиной этл вам не уйти,а для себя любимого можете вести просто журнал тех состояния э\у который может вести ваш монтер имея на руках мегаомметр с возможностью выдать 2,5кВ постоянки с очень маленьким током.

Сообщение отредактировал ez81 - 12.12.2012, 16:28


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 17:46
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены