![]() как соединить два кабеля 0,4кВ 4х120? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() как соединить два кабеля 0,4кВ 4х120? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
КТП 6/0,4кВ 400кВА. После ктп два кабеля 4х120: один цельный-300м, другой - два куска по 150. Знаю, что на 0,4кВ соединительные муфты можно не ставить. Каким способом соединить эти два куска? Нагрузка - 300кВт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Знаю, что на 0,4кВ соединительные муфты можно не ставить. "Можно не ставить" не означает "запрещено"! Возьмите, и поставьте муфту! Что мешает? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
определитесь с способом прокладки кабеля
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Автогеном тогда варите)
Или, тут в "Курилке", дяденька опрессовочным ноу-хау торгует) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
Кабель проложен открыто на эстакаде по кабельным полкам.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
В таком случае, я в сторону "орехов" посмотрел бы, но не уверен, что они на 120 квадратов есть.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
если в помещении- то гильзы с срывными болтами и термоусадка.
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
Я вот смотрю в сторону термоусаживаемых трубок. ТУТ это хороший изолятор или нет? Думаю сделать так: опрессовать наконечники, соединить и на соединения (на каждую жилу) усадить трубку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2453 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
смотрите паспорт ТУТ. в принципе, многие производители дают гарантию на то, что сопротивление изоляции достаточное, чтобы использовать ТУТ в качестве изолятора.
посмотрите еще ТУТ на клеевой основе, тогда и с влагонепроницаемостью проблем не будет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Дружище rad_ia, не занимайтесь ерундой, купите нормальную термоусадочную муфту и смонтируйте по всем правилам. Все равно ведь вам придется приобретать гильзы, трубки, соединители оболочки, а там все что нужно будет в одной упаковке. Плюс герметики и инструкция. Только муфту выбирайте до киловольта.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |