Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

как соединить два кабеля 0,4кВ 4х120?

rad_ia
сообщение 8.12.2012, 10:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



КТП 6/0,4кВ 400кВА. После ктп два кабеля 4х120: один цельный-300м, другой - два куска по 150. Знаю, что на 0,4кВ соединительные муфты можно не ставить. Каким способом соединить эти два куска? Нагрузка - 300кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.12.2012, 10:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(rad_ia @ 8.12.2012, 10:06) *
Знаю, что на 0,4кВ соединительные муфты можно не ставить.

"Можно не ставить" не означает "запрещено"! Возьмите, и поставьте муфту! Что мешает?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rad_ia
сообщение 8.12.2012, 10:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Цитата(зелёный желторотик @ 8.12.2012, 13:37) *
"Можно не ставить" не означает "запрещено"! Возьмите, и поставьте муфту! Что мешает?

Мешает отсутствие муфты. Поэтому и спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 8.12.2012, 11:19
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



определитесь с способом прокладки кабеля


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.12.2012, 11:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Автогеном тогда варите)

Или, тут в "Курилке", дяденька опрессовочным ноу-хау торгует)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rad_ia
сообщение 8.12.2012, 11:29
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Кабель проложен открыто на эстакаде по кабельным полкам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.12.2012, 11:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



В таком случае, я в сторону "орехов" посмотрел бы, но не уверен, что они на 120 квадратов есть.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 8.12.2012, 12:24
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



если в помещении- то гильзы с срывными болтами и термоусадка.


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rad_ia
сообщение 8.12.2012, 12:33
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



Я вот смотрю в сторону термоусаживаемых трубок. ТУТ это хороший изолятор или нет? Думаю сделать так: опрессовать наконечники, соединить и на соединения (на каждую жилу) усадить трубку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.12.2012, 13:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2453
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



смотрите паспорт ТУТ. в принципе, многие производители дают гарантию на то, что сопротивление изоляции достаточное, чтобы использовать ТУТ в качестве изолятора.
посмотрите еще ТУТ на клеевой основе, тогда и с влагонепроницаемостью проблем не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.12.2012, 17:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Дружище rad_ia, не занимайтесь ерундой, купите нормальную термоусадочную муфту и смонтируйте по всем правилам. Все равно ведь вам придется приобретать гильзы, трубки, соединители оболочки, а там все что нужно будет в одной упаковке. Плюс герметики и инструкция. Только муфту выбирайте до киловольта.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.