Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 29578 ![]() |
Здравствуйте! Помогите расчитать номинал узо и вводный автомат: 3 фазы, между счётчиком с узо и автоматом до распределительного щита бронированный кабель в земле 130 метров. Расчётная нагрузка 35 кВт ( отопление,бойлеры)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Я так понял 380, 3 фазы, кабель медный пятижильный? Ну исходя из этого, взял токовую нагрузку с запасом в 5А, автомат по длительному току в 63А, УЗО 80А ( номинальный отключающий дифферинциальный ток в 100 мА.)
Сообщение отредактировал drmorgan - 7.12.2012, 20:01 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 29578 ![]() |
спасибо. А ни могли бы вы мне указать инфу как расчитывать узо, чтобы не задавать такие вопросы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
спасибо. А ни могли бы вы мне указать инфу как расчитывать узо, чтобы не задавать такие вопросы. Нет, это в общем то один из моих хлебов насущных, и делиться этим я не желаю, просто на этом форуме я немного альтруистом бываю, и не сложные расчёты делаю бесплатно, ну и кое что объясняю если настроение есть ![]() p.s. Мож кто и поделиться опытом с вами как производить этот расчёт ..., если сочтёт нужным. Сообщение отредактировал drmorgan - 7.12.2012, 20:16 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.12.2012 Пользователь №: 29578 ![]() |
ну ладно . всёравно спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
спасибо. А ни могли бы вы мне указать инфу как расчитывать узо, чтобы не задавать такие вопросы. Не могу авторитетно спорить насчёт уставки в 100 мА - думаю, что и 30 мА хватит. Всё-таки, раз речь идёт о бойлере, то полагается, что он греет воду в т.ч. для санузла. В этом случае - не выше 30 мА! Расчёты изначально надо делать, исходя из того, что автомат защиты защищает сам провод / кабель. А вот расчёт кабеля, исходя из его способа укладки, материала, сечения, длины и тока - уже другой разговор. Простейший вариант - табличные данные из "Правил устройств электроустановок". Точнее, но сложнее - по формулам. Если уж так интересно, то поищите в Сети - ссылок на конкретные ресурсы у меня нет. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |