Линейное напряжение

зелёный желторот...
сообщение 3.12.2012, 18:47
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Сергей ДД @ 3.12.2012, 16:51) *
В некоторых вузах, политех, этому вообще не учат, хотя выпускают электриков.

А что, раньше этому учили?

Учебное заведение даёт половину от необходимого объёма. А после получения диплома и трудоустройства приходится заново учиться. Всем подводным камням и за 5 лет не научишь. тем более, терминологии и жаргонизму.

Цитата(Сунцов Денис @ 30.11.2012, 8:44) *
вспомнил случай с бывшим нач. энергосбыта (кажется подполковник в отставке)

Этих только могила исправит. У меня такой же через стенку живёт. На каждый случай имеет своё авторитетное и единственно верное мнение. А потом ещё обижаются, почему их с марсианами сравнивают...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 3.12.2012, 21:24
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



По теме.. или не совсем.. В сети 10кВ, к примеру , под каким напряжением находится опорный изолятор фазы на ВЛ? 10/1.73 или ...? Вопрос возникает потомму что 10/1.73- это напряжение между фазой и нулем, а сеть с изолированной нейтралью и траверса на жб опоре и заземлена.. , т .е "земля" не связана с нулем..
Иногда возникает ситуация называемая -" полная земля" в сети 10кВ, когда фазное напряжение поврежденнной фазы -0кВ, а 2-х других неповрежденных равно линейному -10кВ, т.е. к изоляторам неповрежденных фаз приложено напряжение 10кВ. Так вот, о чем я? А о том что если в 2-х других фазах имеется изолятор с заниженным сопротивлением, по нему может возникнуть утечка тока или просто выражаясь -"пробить" его. А это уже 2-ое "однофазное замыкание на землю" ( ОЗЗ). Наличие двойного ОЗЗ может привести к режиму близкому междуфазному (замыкание фаз по общей точке- "земле") и срабатыванию защиты ВЛ -на отключение т.е МТЗ..., что часто и наблюдаю. Причем из-за большой выдержке времени (8-9с) защиты от ОЗЗ , его указательное реле на ТНе может вообще не сработать. Мои ОВБ-шники часто находят после отключения ВЛ лишь один "пробитый" изолятор, а где 2-ой? Второй я считаю может находиться даже на другой ВЛ этой же секции. Причем ВЛ повторно включается "успешно" и часто даже без "земли". Так какое же минимальное сопротивление изоляции должно быть, чтобы в нормальном режиме все работало, и при возникновении "земли" - "пробивало"?

P/S. Может есть у кого опыт по определению, выявлению, таких " слабых"изоляторов на ВЛ 10кВ.В наших сетях есть такая проблема...Извините если вопрос задан не в той ветке..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 3.12.2012, 22:37
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Сергей ДД @ 29.11.2012, 21:29) *
Поэтому что включить и выключить, принимают как включить, и не переспрашивают, звучит почти одинаково.

icon_smile.gif А у меня один из дежурных упорно в переговорах проговаривает "ВКЛЮЧАТЕЛЬ" вместо "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ"


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 3.12.2012, 22:54
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Dmitry_G @ 3.12.2012, 22:37) *
icon_smile.gif А у меня один из дежурных упорно в переговорах проговаривает "ВКЛЮЧАТЕЛЬ" вместо "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ"


Русские не любят работать. Иные особи по 33 года на печи умудрялись пролежать, не вставая. Поэтому у нас говорят выключатель!!! А у Вас - немец какой-то)

А если серьёзно, то вроде как правильнее говорить именно включатель!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 3.12.2012, 23:01
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(зелёный желторотик @ 3.12.2012, 23:54) *
А у Вас - немец какой-то)

Да нет-татарин.. icon_smile.gif


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.12.2012, 8:53
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На форуме ЭТЛ поднимался вопрос по поиску дефектных изоляторов. Опыта в этом деле не много, но все вроде просто. Вобщем с применением прожига найти можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 4.12.2012, 21:46
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Dmitry_G @ 3.12.2012, 22:24) *
P/S. Может есть у кого опыт по определению, выявлению, таких " слабых"изоляторов на ВЛ 10кВ.В наших сетях есть такая проблема...Извините если вопрос задан не в той ветке..

Самый действенный перед установкой на ВЛ, повышенным напряжением, что и делают на заводе изготовителе, но как его применить на уже действующей ВЛ icon_confused.gif??: .
Подвесные, штырьевые - с помощью тепловизионного контроля, есть как старые приборы уже наверное не применяющиеся, так и новые.( Предложите вашим еще и по распредсетям походить, окромя оборудования ПС icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif, ответ известный, из 3 букв(векторная величина icon_biggrin.gif )". По ВЛ-110 бывает осматривают, шлейфа, заградители короче единичное оборудование.

Опорные в ТП вообще битва, способы те же. У Вас при тек обслуживании ТП, высоковольтные испытания делают? замер контура? Подобная работа, даже на бумаге не выполняется в полном объеме. Это бы уменьшило аварийность в РС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 5.12.2012, 16:24
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Сергей ДД @ 4.12.2012, 22:46) *
Опорные в ТП вообще битва, способы те же. У Вас при тек обслуживании ТП, высоковольтные испытания делают? замер контура? Подобная работа, даже на бумаге не выполняется в полном объеме. Это бы уменьшило аварийность в РС.

ВВ испытания не делают , разве что после замены КТП или вводе новой. А так предлгали мегоометорм при ТО мерить относительно корпуса цепочку от верхних опорных ПК-10кВ до выносного разъединителя ТП (который на опоре).


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 5.12.2012, 20:36
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Dmitry_G @ 3.12.2012, 21:24) *
P/S. Может есть у кого опыт по определению, выявлению, таких " слабых"изоляторов на ВЛ 10кВ.В наших сетях есть такая проблема...Извините если вопрос задан не в той ветке..


А у меня тоже вопрос по вопросу: реально ли эти дефектные изоляторы тепловизором выявить? Вроде как, раз есть утечка, то и нагрев должен быть...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 5.12.2012, 20:47
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(зелёный желторотик @ 5.12.2012, 21:36) *
А у меня тоже вопрос по вопросу: реально ли эти дефектные изоляторы тепловизором выявить? Вроде как, раз есть утечка, то и нагрев должен быть...

Реально, фарфор и полимер, стекло обычно разлетается. Так и делают. Вот только объемы по распредсетям большие. Потому и не занимаются массово.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 16.2.2013, 10:27
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Кто-нибудь знаком с http://www.electronpribor.ru/goods/1/28/622.html


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы