всем привет! На насосном отключается автамат. Хотел померить нагрузку. Сколько должен ампер на каждом фазе. Двиг.4квт
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Игорь, для начала, какое у Вас образование(техническое или гуманитарное), какое напряжение?
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
всем привет! На насосном отключается автамат. Хотел померить нагрузку. Сколько должен ампер на каждом фазе. Двиг.4квт А в ручную провернуть есть возможность? Не пробовали?з.ы. думаю не больше 20А. Сообщение отредактировал Topmo3 - 30.11.2012, 21:07 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
Гость_Гость_игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ток на каждом проводе если клещи повесить, не должен превышать 9 ампер при 380 вольтах естественно.Тепловое реле на 4 кВт ставят 8,6 ампера.Точную цифирь не помню не дай бог окажется 8.7 теоретики тапками закидают.Не совсем конечно понятно словосочетание отключается автомат,как отключается, сразу выбивает при включении, или через час.Какой автомат ,на сколько амперов. Согласитесь написав подробней вы получите толковый ответ ,а так поди догадайся.
В лихие 90 годы приехали с тестем на поле купить помидоров, типа на поле дешевле,отпускал сам фермер,а я тогда работал на закрытии шахты ну естественно начальство воровало вагонами ну и нас как бы не ругали за то что на плечах моно было унести. Спер я на шахте с другом два автоматических выключателя,вот помидоры те у фермера покупаю смотрю человек ферму строит рядом с полем.Ну и спрашиваю слышь земляк тебе пару автоматов не надо.Он не моргнув глазом уточняет а какие,дак А-37.Фермер задумался и спрашивает а какие туда патроны нужны. Я к чему все это уважаемый автор вопроса, если не трудно, то растолкуйте мы правильно поняли что автомат ваш электрический и патроны ему не нужны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если отключаться начал автомат, а раньше всё было ОК, то готовимся к замене движка или насоса.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Ток на каждом проводе если клещи повесить, не должен превышать 9 ампер при 380 вольтах естественно.Тепловое реле на 4 кВт ставят 8,6 ампера.Точную цифирь не помню не дай бог окажется 8.7 теоретики тапками закидают.Не совсем конечно понятно словосочетание отключается автомат,как отключается, сразу выбивает при включении, или через час.Какой автомат ,на сколько амперов. Согласитесь написав подробней вы получите толковый ответ ,а так поди догадайся. В лихие 90 годы приехали с тестем на поле купить помидоров, типа на поле дешевле,отпускал сам фермер,а я тогда работал на закрытии шахты ну естественно начальство воровало вагонами ну и нас как бы не ругали за то что на плечах моно было унести. Спер я на шахте с другом два автоматических выключателя,вот помидоры те у фермера покупаю смотрю человек ферму мстроит рядом с полем.Ну и спрашиваю слышь земляк тебе пару автоматов не надо.Он не моргнув глазом уточняет а какие,дак А-37.Фермер задумался и спрашивает а какие туда патроны нужны. Я к чему все это уважаемый автор вопроса, если не трудно, то растолкуйте мы правильно поняли что автомат ваш электрический и патроны ему не нужны. не сразу выбевает. Круглые сутки работает. Раз в неделю. Пускатель без тепл. Автомат сильноточный. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
всем привет! На насосном отключается автамат. Хотел померить нагрузку. Сколько должен ампер на каждом фазе. Двиг.4квт Я так понял насос у вас трёхфазный? Возможно у вас на одной линии висит несколько мощных потребителей, и когда они все включаются, нагрузка превышает допустимую и автомат вырубает, попробуйте насосную станцию посадить, на отдельную линию. Ну а если насосная станция на 220В, т.е. фазная, значит тоже самое , слишком большая нагрузка на ту фазу где она подключена(несколько мощных потребителей), надо сажать на отдельную фазу. У меня была такая ситуация , баня на воде(плавучая). Сообщение отредактировал drmorgan - 2.12.2012, 16:23 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
не сразу выбевает. Круглые сутки работает. Раз в неделю. Пускатель без тепл. Автомат сильноточный. Автомат какого года ... поди еще советского производства?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
![]()