Пользователь №: 26813



Здравствуйте форумчане! Работаю инженером электриком в организации , мы снимаем бокс , в нем силовой щит с одним вводным автоматом 80 А , и нескоько пакетников на свет и розетки.

Мне поставили задачу переделать его под наши мощностя и поставить счетчики прямого учета.

Я выбрал щит IP 54 395*310*220 мм.
1. вводной автомат BZMB1 80 A/3п/25кА и монтажный адаптер на дин рейку для него.
2. дин рейка 445*35*15 мм
3. Распределительный блок BRTC125A 4 полюса 125Ф 3 шины по 8 присоединений 1 шина на 11 присоединений - 1шт.
4. Шина Земленая на 125 А , но к нам в гараж приходит 4 жильный кабель , вот думаю ноль на эту шину запаралелить что б типа земли было у нас .
5. бирки .

От распределительного блока раскидаю нагрузку по автоматам для розеток, обогревателей на 20 кВт

Но вот надо заказать счетчик прямого учета , обычный , без трансов тока , вроде есть на 80 А. - Их до вводного автомата надо ставить ? (как я делал в жилых домах работая электромонтажником раньше)

Вопрос : можно ли установить счетчик прямого учета в один щит в месте с автоматами для нагрузки в гараже? тогда придеться щит по больше заказывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.10.2012, 16:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



счетчики прямого включения до 100 А.
вводной автомат и счетчик (после автомата) лучше в отдельном шкафу (для сбыта)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 30.10.2012, 16:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
вводной автомат и счетчик (после автомата) лучше в отдельном шкафу (для сбыта)

Полностью поддерживаю. Еще могут потребовать на фасад здания вынести ящик с учетом. Но это как где.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 30.10.2012, 21:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



По требованиям к установке счетчика лучше выяснить у того, кому платится за нее. Это либо гаражный кооператив, либо городская эн.сн.организация.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 31.10.2012, 11:09
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(Shturman1 @ 30.10.2012, 17:48) *
Полностью поддерживаю. Еще могут потребовать на фасад здания вынести ящик с учетом. Но это как где.

а есть такой счетчик который ниже нуля будет работать? у нас в гараже будет минус ночью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 31.10.2012, 11:23
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



пойдете покупать счетчик и поглядите в юзермануале. практически все рассчитаны на работу при минусовой температуре


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.10.2012, 16:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или порыскайте по сайтам производителей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 21.11.2012, 13:27
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Щит силовой в гараже на какой высоте допускается устанавливать? где такое написано кто нить знает ? по низу щита есть ограничения ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 21.11.2012, 13:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



По верху щита 1,8 метра. При возможности можно и ниже, удобней обслуживать низким электрикам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.11.2012, 9:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не совсем так. есть условие. что высота аппаратов управления должна быть не более 1,8 м. и не менее 0,7 от пола. допускается ниже, но не более 0,4 от пола. счетчик должен быть установлен так, чтобы его клеммы были не выше 1,7 от пола
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 29.11.2012, 10:33
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



скажите пожалуйста , во влажном помещении гаража , категория Д по пожароопасности , можно ли применять кабель ПВС который пройдет в коробе пластиковом ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 29.11.2012, 10:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
можно ли применять кабель ПВС который пройдет в коробе пластиковом ?

ПВС применять для стационарной проводки нельзя. Его назначение несколько иное. Применяйте ВВГнг
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 29.11.2012, 11:17
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(Shturman1 @ 29.11.2012, 10:42) *
ПВС применять для стационарной проводки нельзя. Его назначение несколько иное. Применяйте ВВГнг

Спасибо за ответ ! тока как мне доказать начальству что нельзя ? он говорит покажи в ПУЭ .достал уже ((( Я тоже хочу ВВнг

энергетик от арендодателя сказал что можно прокинуть пвс до розеток если его прокинуть в стальном лотке , а в коробе пластиковом глухом нельзя , да тока на слово я не хочу верить ато мне придется подписывать работу которую мы будем делать . Сижу рою ПУЭ открытие электропроводки но немогу найти где указываеться в какой изоляции можно проккидывать кабель в помещении категории Д по пожароопаснности

нашел !

2.3.40. При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов.

Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.


Сообщение отредактировал VDJMAR - 29.11.2012, 11:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.11.2012, 11:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нет, не то. Просто курим область применения кабельно проводникового изделия на сайте производителя и понимаем, какое изделие куда "суем". Так же для энергетика немаловажным аргументом будет срок службы изделия. Показываем ему эти параметры для ПВС и ВВГ и наблюдаем чудо - человек на глазах меняет мнение. Но если все таки энергетик закусился именно на ПУЭ, показываем ему пункт из ПУЭ, где русским по белому написано, что кабели должны применяться в соответствии с областью применения. Номер не помню, итак все разжевал - проглоти уж сам.

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.11.2012, 11:25


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 30.11.2012, 16:57
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(Костян челябинский @ 29.11.2012, 11:25) *
Нет, не то. Просто курим область применения кабельно проводникового изделия на сайте производителя и понимаем, какое изделие куда "суем". Так же для энергетика немаловажным аргументом будет срок службы изделия. Показываем ему эти параметры для ПВС и ВВГ и наблюдаем чудо - человек на глазах меняет мнение. Но если все таки энергетик закусился именно на ПУЭ, показываем ему пункт из ПУЭ, где русским по белому написано, что кабели должны применяться в соответствии с областью применения. Номер не помню, итак все разжевал - проглоти уж сам.



в сертификате на ПВС написано что он применяеться при одиночной прокладке и тем самым не горит , либо может применяться в груповой прокладке но с требованиями пассивной защиты пожароопасности ПРГО 1,

так где сказано что стационарно ПВС нельзя применять ? про прокладку стационарно ни где ненашел запрет

Сообщение отредактировал VDJMAR - 30.11.2012, 16:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.11.2012, 20:34
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
так где сказано что стационарно ПВС нельзя применять ? про прокладку стационарно ни где ненашел запрет

Может тут что-то есть...
Немного порассуждаем о проводах...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 30.11.2012, 23:19
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



savelij®, а другим почитать можно? icon_biggrin.gif
почему-то пишет, что нет прав для просмотра темы. я один такой невезучий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.11.2012, 23:30
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Теперь видно?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 30.11.2012, 23:36
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Да, спасибо))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDJMAR
сообщение 3.12.2012, 10:50
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 5.4.2012
Из: Горки 10
Пользователь №: 26813



Цитата(savelij® @ 30.11.2012, 21:34) *

Спасибо , хоть требование к области применение помогли найти )))в ПУЭ , кстати пропустил что в сертификате на ПВС написано что его в группе можно тока в открытой электроустановке - а это ведь улица ))), следовательно в нутри помещения ПВС нельзяicon_wink.gif

Сообщение отредактировал VDJMAR - 3.12.2012, 15:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения