Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Линейная ячейка 220 кВ с ТН

belka307
сообщение 30.11.2012, 10:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 11.5.2012
Из: Челябинск
Пользователь №: 27417



Доброго времени суток!
Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН. Может быть есть у кого-нибудь фотографии или чертежи, чтобы понять в каком месте и как он устанавливается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 3.12.2012, 15:29
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН. Может быть есть у кого-нибудь фотографии или чертежи, чтобы понять в каком месте и как он устанавливается?

Если не секрет а кто такое придумал? Как я понимаю один ТН не никогда заменит кондера и ВЧ заградителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 3.12.2012, 17:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(ScorpionXXX @ 3.12.2012, 16:29) *
Если не секрет а кто такое придумал? Как я понимаю один ТН не никогда заменит кондера и ВЧ заградителя.

Заградителя точно не заменит, а вот кондера возможно. Может нет надобности в заградителе, а есть потребность в отборе напряжения в данной точке, типа для питания оборудования, любого и связи в том числе, да и канал связи ВЧ составляющую можно выделить. Тогда как обычный ТН.

Сообщение отредактировал Сергей ДД - 3.12.2012, 17:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 3.12.2012, 22:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(belka307 @ 30.11.2012, 9:44) *
Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН.

Не "вместо", а "вместе"!
Ну, ВЧ заградитель точно никак не заменит, а КС заменит. Точнее, не КС, а ШОН. Вот здесь немного теории "зачем нужен отбор напряжение на ЛЭП" (даже с "картинками".)
http://rzdoro.narod.ru/cons_17_2.htm
А здесь: наличие ШОНа - это геморой, и как с этим бороться.
http://rzia.ru/topic1316-podklyuchenie-fp-i-shon.html


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 9.12.2012, 17:15
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Немного в дополнение. Кроме ШОН, обеспечивающего отбор напряжения для АПВ и прочих целей КС (конденсатор связи) допускает подключение фильтра присоединения как элемента ВЧ присоединения связи, противоаварийной автоматики и ВЧ защит. Собственно, это - главная задача КС.
А на тему как выглядит и где разместить... Размещаются там же, где и конденсаторы связи. Выглядят очень похоже (и там, и там - фарфоровая бочка или несколько бочек, стоящих одна на другой, только КС постройнее ТН будет).
Вернуться в начало страницы