![]() Линейная ячейка 220 кВ с ТН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Линейная ячейка 220 кВ с ТН |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.5.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 27417 ![]() |
Доброго времени суток!
Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН. Может быть есть у кого-нибудь фотографии или чертежи, чтобы понять в каком месте и как он устанавливается? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН. Может быть есть у кого-нибудь фотографии или чертежи, чтобы понять в каком месте и как он устанавливается? Если не секрет а кто такое придумал? Как я понимаю один ТН не никогда заменит кондера и ВЧ заградителя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если не секрет а кто такое придумал? Как я понимаю один ТН не никогда заменит кондера и ВЧ заградителя. Заградителя точно не заменит, а вот кондера возможно. Может нет надобности в заградителе, а есть потребность в отборе напряжения в данной точке, типа для питания оборудования, любого и связи в том числе, да и канал связи ВЧ составляющую можно выделить. Тогда как обычный ТН. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 3.12.2012, 17:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Впервые столкнулась с тем что вместо конденсаторов связи и вч заградителей ставится однофазный ТН. Не "вместо", а "вместе"! Ну, ВЧ заградитель точно никак не заменит, а КС заменит. Точнее, не КС, а ШОН. Вот здесь немного теории "зачем нужен отбор напряжение на ЛЭП" (даже с "картинками".) http://rzdoro.narod.ru/cons_17_2.htm А здесь: наличие ШОНа - это геморой, и как с этим бороться. http://rzia.ru/topic1316-podklyuchenie-fp-i-shon.html -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Немного в дополнение. Кроме ШОН, обеспечивающего отбор напряжения для АПВ и прочих целей КС (конденсатор связи) допускает подключение фильтра присоединения как элемента ВЧ присоединения связи, противоаварийной автоматики и ВЧ защит. Собственно, это - главная задача КС.
А на тему как выглядит и где разместить... Размещаются там же, где и конденсаторы связи. Выглядят очень похоже (и там, и там - фарфоровая бочка или несколько бочек, стоящих одна на другой, только КС постройнее ТН будет). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 0:41 |
|
![]() |