как эффективнее подключить тэны 6 кв имея две фазы , будет -ли лучше греть, если подключить к двум фазам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как эффективнее подключить тэны 6 кв имея две фазы , будет -ли лучше греть, если подключить к двум фазам |
28.11.2012, 14:37
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата три однофазных счётчика в сумме насчитают (в корень квадратный из 3х?) больше, чем один трёхфазный. Нет, нет, нет и еще раз нет. Показание трехфазного счетчика должно равняться суме показаний по трем однофазным счетчикам. В трехфазном счетчике токи складываються геометрически и результирующий ток будет давать показание счетчика. |
|
|
|
28.11.2012, 19:34
Сообщение
#22
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Нет, нет, нет и еще раз нет... Четвертое "нет" ... явно лишнее. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
Гость_Гость_Таир_*_* |
29.11.2012, 9:59
Сообщение
#23
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
29.11.2012, 13:07
Сообщение
#24
|
Гости |
Светодиод "земля" в частности используется сбытом для обнаружения хищений электроэнергии. Ждите гостей.
|
|
|
|
29.11.2012, 13:18
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Светодиод "земля" в частности используется сбытом для обнаружения хищений электроэнергии Та этот светодиод может светитьтся когда при старой проводке есть большие утечки, а также при утечке на заземленные металические части, а также при работе некоторых приборов где на входе стоит фильтр (например стиральная машина). |
|
|
29.11.2012, 13:35
Сообщение
#26
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Та этот светодиод может светитьтся когда при старой проводке есть большие утечки, а также при утечке на заземленные металические части, а также при работе некоторых приборов где на входе стоит фильтр (например стиральная машина). Если светодиод начал светиться из-за проводки, ждите Красного петуха. Если в качестве нулевого проводника используются сторонние заземленные проводящие части, то ждите электротравм. Если диод загорелся из-за сетевого фильтра, то этот фильтр неисправен. Если владелец ворует (точнее, пытается дедовским способом украсть) электричество, используя заземленные части, диод будет гореть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
29.11.2012, 14:48
Сообщение
#27
|
Гости |
Почему ? о сколько раз повышаем напряжение автотрансформатором, во столько же раз увеличвается потребляемый от сети ток (если считать, что сопротивление ТЭНа практически не зависит от температуры). 27 А, говорите? Если есть в цепи скрутка или плохо затянутый контакт, на нём падает напряжение, Вы увеличиваете коэффициент трансформации, сила тока увеличивается, плохой контакт греется ещё сильнее и т.д. |
|
|
|
29.11.2012, 19:07
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 29369 |
о сколько раз повышаем напряжение автотрансформатором, во столько же раз увеличвается потребляемый от сети ток (если считать, что сопротивление ТЭНа практически не зависит от температуры). 27 А, говорите? Если есть в цепи скрутка или плохо затянутый контакт, на нём падает напряжение, Вы увеличиваете коэффициент трансформации, сила тока увеличивается, плохой контакт греется ещё сильнее и т.д. Контакты везде смертельно затянуты, ставлю дополнительно охлаждение в виде медных теплоотводов. Бог с ними с двумя фазами, больше заморочек - думаю всё же подвесить на одну фазу , благо она от столба отдельно идёт только для этого котла. Меня беспокоит - сможет-ли 8 кв транс долго тянуть 6 кв. Ведь режим подразумевается бесперебойный или лучше подключиться без него ? Но без него напруга падает на каждом тэне до 180 вольт ! Сообщение отредактировал Таир - 29.11.2012, 19:10 |
|
|
29.11.2012, 20:45
Сообщение
#29
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Контакты везде смертельно затянуты А петлю фаза - ноль проверить стоит. Или хотя бы замерить напряжение на вводном щитке в момент работы ТЭНов. Транс, рассчитанный на 8 кВА, должен тянуть 6 кВА постоянно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 15:24 |
|