Sinus
сообщение 27.11.2012, 1:55
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО в гарантийном центре не хорошие люди работают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 2:03
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2012, 2:13) *
... Откуда там рабочий ноль? А РЕ, даже если он есть (чисто гипотетически), тут вообще не при делах
Выродил ... наконец ... а теперь, объясните плз... как по двум имеющимся проводам, можно определить 127В? Нуля нет ...Ваши слова.
И чем это отличается от наших 220В? Или могу попроще ... где будет комфортнее, для примера, утюгу или тому же стабилизатору?


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2012, 4:06
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



1. Вот даже не задумывался, как догадаться, что там 127. Насколько знаю, одна из фаз заземлена. И что там будут показывать вольтметры и неонки относительно земли ... шут его знает.

А теперь Вы мне объясните: за каким *** ТС вообще что-то определять? Эта инфа не является какой-л. тайной: ни местный электрик, ни энергосетевая не будут держать рот на замке: да, у нас старая система - две фазы по 127. Потому что у нас нет денег на её реорганизацию.

Я, сколько себя помню, всегда знал, что в розетке 220. Я ещё и слова такого - "вольтметр" - знать не знал. А вот что у меня дома в розетке 220 - знал!!! Мне для этих знаний не надо было с щупами носиться.

2. Лампочкам и утюгам пофиг, что там. Думаю, как и всем остальным потребителям 220-230 В.

И не надо выдёргивать из контекста. Мой пост №14 был ответом на Ваш, который Вы позднее удалили. В том посте Вы оспаривали пост №11 (Гость Сочувствующий).

Затем чего-то прицепились к тому, что я назвал 220 в данной сети как линейное двух фаз по 127. Тут же Вы откуда-то взяли третий провод с нулём... И понеслось... У меня, конечно, бессоница, но и Вас я спрошу: а Вы, сударь, вменяемы сегодня? Может, проспаться надо??? Я в том посте про ноль вообще ни слова не говорил.

Вот цитата, пост 15, целиком (а то ещё и его удалите)
Цитата(Topmo3 @ 27.11.2012, 0:57) *
То есть у ТС трех_проводная линия ... фаза+фаза+нуль? Вы сами верите в это?
Тогда у меня тоже в квартире две, по 127В , фазы ... только вот нулевой провод не протянули... icon_sad.gif


Каким макаром ноль имеет отношение к линейному напряжению, я так и не въеду...

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.11.2012, 4:40


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 27.11.2012, 5:16
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Есть такая вещь, как делитель напряжения. Принцип, берем одно напряжение на выходе получаем нужное. По логике сложив два можно получить суммарное напряжение на входе. Так ли оно не в курсе, с этими устройствами не сталкивался. Я вот что предлагаю, хотя мой бывший преподаватель на ругал бы меня. Из 127В сделать постоянку 12В и с помощью инвертора поднять напряжение до 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 10:02
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2012, 4:06) *
1. Вот даже не задумывался, как догадаться, что там 127. Насколько знаю, одна из фаз заземлена. И что там будут показывать вольтметры и неонки относительно земли ... шут его знает.
Заземлена она или нет, без разницы ... между ними 220В. Тоесть хочу пояснить ... ТС, ну никак не мог определить, что у него на линии 127В, в двойном размере.

Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2012, 4:06) *
А теперь Вы мне объясните: за каким *** ТС вообще что-то определять? Эта инфа не является какой-л. тайной: ни местный электрик, ни энергосетевая не будут держать рот на замке: да, у нас старая система - две фазы по 127. Потому что у нас нет денег на её реорганизацию.
На фига это знать однофазному потребителю? Каким боком, эта инфа его касается?

Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2012, 4:06) *
2. Лампочкам и утюгам пофиг, что там. Думаю, как и всем остальным потребителям 220-230 В.
Полностью с Вами солидарен.

Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2012, 4:06) *
И не надо выдёргивать из контекста. Мой пост №14 был ответом на Ваш, который Вы позднее удалили. В том посте Вы оспаривали пост №11 (Гость Сочувствующий).
В данный момент, приношу свои извинения, не дочитав до конца все посты в теме, я написал ответ автору темы, но потом увидел, что мой пост дублировал ответ другого человека ( вроде от ув. Rezo) ... вот и получилось, что получилось ... извините, если что. icon_sad.gif

Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2012, 4:06) *
Затем чего-то прицепились к тому, что я назвал 220 в данной сети как линейное двух фаз по 127. Тут же Вы откуда-то взяли третий провод с нулём... И понеслось... У меня, конечно, бессоница, но и Вас я спрошу: а Вы, сударь, вменяемы сегодня? Может, проспаться надо??? Я в том посте про ноль вообще ни слова не говорил.
Да признаюсь ... меня чутка задевает ... когда в рассуждают о линейном и фазном напряжениях, при двух_проводной линии. В моем понимании, они имеют право быть, только в много_фазных линиях, к которым относится и трех_фазная. В данной теме, ТС имеет 220В ... любое упоминание о 127В. - не корректно, оно только запутывает людей, мало знакомых с электрикой.

Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2012, 4:06) *
Каким макаром ноль имеет отношение к линейному напряжению, я так и не въеду...
Надеюсь разобрались ... в отдельно взятой квартире (двух_проводной) ... нет линейного напряжения.
Вообще то, не считаю себя последним пунктом инстанции, и скорее всего в чем то ошибаюсь ... поправте если что ... буду благодарен. icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.11.2012, 10:15
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Надеюсь разобрались ... в отдельно взятой квартире (двух_проводной) ... нет линейного напряжения.

Извиняюсь что встреваю в вашу дискуссию, но в системе 220/127 В как раз эти 220 В и беруться с линейного напряжения. Линейное напряжение- это напряжение между двумя фазами. В системе 220/127 В говорить о фазном напряжении не имеет смысла поскольку нуля в такой системе нету. В дом от ТП заходит трехжильный кабель (три фазы), а в каждую
квартиру заходят две фазы с линейным напряжением между ними 220 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 10:25
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Shturman1 @ 27.11.2012, 10:15) *
Извиняюсь что встреваю в вашу дискуссию, но в системе 220/127 В как раз эти 220 В и беруться с линейного напряжения. Линейное напряжение- это напряжение между двумя фазами. В системе 220/127 В говорить о фазном напряжении не имеет смысла поскольку нуля в такой системе нету. В дом от ТП заходит трехжильный кабель (три фазы), а в каждую
квартиру заходят две фазы с линейным напряжением между ними 220 В.
Все это так ... в масштабе дома это линейное, но в отдельно взятой квартире (2 провода), нет смысла обсуждать и делить на линейное и другое. Стабу ТС без разницы, лишь бы 220В. Зачем в данном случае рассуждать о 127В? Вот к чему я. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.11.2012, 10:25


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 27.11.2012, 10:29
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



ну в старых сетях бывают и приколы с заземлением одной фазы icon_smile.gif и тогда в одной хате 2 фазы и 220 а в другой фаза и ноль и тоже 220 icon_smile.gif


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 10:35
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(antno @ 27.11.2012, 10:29) *
... приколы с заземлением одной фазы icon_smile.gif и тогда в одной хате 2 фазы и 220 а в другой фаза и ноль и тоже 220 icon_smile.gif

Извините тут я не догнал ... тормоз однако. icon_sad.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kucheriavyi
сообщение 27.11.2012, 10:49
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2012
Из: Украина
Пользователь №: 29364



Цитата(Rezo @ 26.11.2012, 17:23) *
Для ответа на этот вопрос, сначала Вы сами должны всё толком рассказать!
А то читаешь и не совсем понимаешь что откуда и что за проблемы возникла вдруг....
Расскажите как было сначала, что предпринималось и что есть на сегодняшний день?
Из Вашего описания толком ничего не понятно:
А почему это проблема и с какого времени (момента) Вы стали считать это проблемой?
Вот никак не пойму это! Опять ничего не понятно.... Значит сначала после покупки и нормальной работы стабилизатора проблема (наверное проблема пониженного напряжения) была решена, а теперь Вам говорят, что стабилизатором проблему не решить - это как понимать? Если знакомый и слышал что-то по этому созвучию, то это совершенно не касается Вашего вопроса (проблемы).
Пусть Ваш знакомый не занимается игрой слов, если не понимает то, о чём говорит!
Ну так в чём Ваша оснополагающая проблема всё же - в 2-фазах по 127 Вольт (а как кстати Вы это измерили?) или в смысле приобретения нового стабилизатора?
И ещё вопрос - какое напряжение проказывает прибор (скажем тестер) между этими двумя фазами по 127 Вольт каждая?
Ответы на все эти вопросы важны для выводов и рекомендаций, поскольку нужны какие-то реальные данные....


Расскажу по порядку. Квартиру купил 2 года назад, дом двух этажный 8 квартир, живу на втором этаже. Есть две основные проблемы и остальные вытекающие.
Основные:
1) Это малое напряжение в сети в зимний период ( достигает до 160 В)
2) Большие скачки напряжения в сети.
Чтоб решить эти проблемы я купил стабилизатор напряжения FORTE SDC-5000VA" он Сервоприводный, жужит не сильно но звуки при стабилизации характерные издавал.
Теперь вытекаюжие проблемы:
При установке стабилизатора, отключил автомат в квартире который был установлен до меня предыдущим хозяином (свет погас, согласен надо было проверить тестером но я не удосужился), начал устанавливать и меня долбануло током когда я опёрся на газовую трубу. Пробником обнаружил что напряжение на одном из проводов осталось. Включил автомат и проверил пробником в розетке на двух оказалась фаза. Замерял тестером 215В. Меряю к одному и газовой трубе 110В на тестере, к другому и трубе 135 В на тестере. Пошел к соседу (старый дед который строил этот дом) спрашиваю что за……????
Он грит- две фазы внучок по 127В вот пробки в щитке выкручуй и будет тебе щастье.
Вынял две разетки провод алюминиевый, так как начал делать минимальный ремонт то заменил вводный кабель на квартиру и всю проводку на розетки и гдето 25% на освещение (согласен надо было всё менять но время не было, жена беременна, оставалось не долго ждать, надо заканчивать ремонт, быстрее вселятся, с деньгами напряг) установил во дворе заземление, перештукатурил всё быстренько, перекрасил, установил стабилизатор. Заселился. Первая зима прошла с интерестным проишествием при выключении света в коридоре (проводка старая осталась) лампочка горела в пол накала а энергосберегающая давала тусклый свет, (про энергосберегаюжие лампы отдельный разговор, они у меня при выключеном свете очень-очень тускло горят, а если выключатель с диодной подсветкой то вообще ярко мигают как азбукой морзе сигналы подают). Полез на чердак, сосед поставил бак с водой (в случае конца света решил обеспечить себя водой на первое время ) который лопнул и затопил его ну и смежную со мной стену в коридоре. Вот и случилось чудо в пол накала. Другой сосед подключал сварочный аппарат и варил машину, стабилизатор у меня истерил и бился в конвульсивных звуках. Итак зима прошла, весна лето всё в порядке. Тут возвращаюсь домой полтора месяца назад стабилизатор показывает напряжение но стоит тихо не издавая ни звука, проходит неделя- молчит, я к нему, клацаю кнопкой чтоб показал что на входе 225 В на выходе 235 В, на следующий день 190В то на выходе 197 В, и тд. Я смотрю гарантию, срок её истёк.
А теперь почему я это всё спрашиваю. 
Я думаю может стабилизатор не предназначен для такой сети, звоню по магазинам консультируюсь, все говорят звони в энергосеть, у тебя должна быть фаза и ноль, как будет приходи покупай, а нет то ставь на свой страх и риск будешь нашим постоянным клиентом, сделаем тебе скидку. Ну вот я и подумал как сделать так чтоб была у меня фаза и ноль чтоб подключать однофазный стабилизатор, не к двухфазной сети, а к нормальной сети. И тут знакомый говорит мудрость – СУММАТОР ФАЗ! Я спрашиваю что за …….???? Он грит что его знакомый знакомого у которого такая же проблема как у меня купил такую штуку у старого деда на радиобазаре и теперь счастлив в личной жизни и нет у него проблем ни с электричеством ни с нравоученьями тёщи о несостоятельности обеспечить нормальное цивилизованое электричество в доме где растёт ребёнок . Я на радиобазар , там мне грят-был такой у нас старый Кулибин который был праправвнуком Теслы и делал диковинные вещи которые ни пером описать ни словами сказать, но нету деда больше и тайны унёс с собой. Я в интернет там «0» по этому вопросу. Вот думаю повишу на форумах…….
Итак основные проблемы которые я должен уяснить для себя:
Стабилизатор напряжения мог испортится от такой двухфазной сети как у меня или его добили в моё отсуцтвие недобрые соседи и энергосеть?
Есть ли смысл дальше продолжать искать как сделать у меня фазу и ноль?
Если я куплю новый стабилизатор то какой брать чтоб не добили соседи и тп, и чтоб я жил счастливо и забыл про всё это как страшный сон?
Ну и правильно ли я сделал что сделал заземление?
Ну и ваши варианты и добрые советы чтоб вы сделали в такой ситуации………….

Сообщение отредактировал kucheriavyi - 27.11.2012, 11:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 11:06
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Ну вот ситуация немного (для меня icon_smile.gif ), прояснилась. Насчет стабилизатора ... имхо ... стабилизатор напряжения испортился только из за качества энергии, подаваемого энергосетью, ну помогли и соседи вдобавок.
Теперь вопрос к спецам ... у ТС получается схема питания организована по схеме на рис 1?

Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.11.2012, 11:13
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
Прикрепленное изображение
645 x 273 (12.34 килобайт)
 


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.11.2012, 11:13
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
у ТС получается схема питания организована по схеме на рис 1?

че-то рисунок ваш не раскрываеться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 27.11.2012, 11:16
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Тормознуло ... чето icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.11.2012, 11:23
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Судя по всему второй рисунок. Но вот у меня возник вопрос. Автор пишет
Цитата
установил во дворе заземление

Это имеется ввиду заземление для корпусов электрооборудования (ну типа РЕ проводник) или на этот контур подключена одна из фаз?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.11.2012, 11:34
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Представляется такая штука, что у ТС или треугольник на низкой стороне ТП с заземленной "фазой" и в дом на ВРУ идет три провода(в квартиру два). Или же у них там звезда, как обычно, но с высокой стороны 6кВ, а ТП 10/0,4. Тогда схема питания ВРУ обычная, но в квартире две фазы, а между фазой и землей 127(между фазами 220). А может вообще какая допотопная подстанция, шо ее только менять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.11.2012, 11:54
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(kucheriavyi)
Есть ли смысл дальше продолжать искать как сделать у меня фазу и ноль?
Сначала скажите с какой целью у себя землю сделали и главное - куда и как её подключили?!
Цитата
Стабилизатор напряжения мог испортится от такой двухфазной сети как у меня или его добили в моё отсуцтвие недобрые соседи и энергосеть?
У стабилизат ора откзался работать сервопривод, поэтому от показывает некое пропорциональное напряжение. Думаю причина его выхода примерно в этом:
Цитата
стабилизатор у меня истерил и бился в конвульсивных звуках.
Ну а стабы с сервоприводами этого не любят....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kucheriavyi
сообщение 27.11.2012, 12:08
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2012
Из: Украина
Пользователь №: 29364



Цитата(Shturman1 @ 27.11.2012, 10:23) *
Но вот у меня возник вопрос. Автор пишет

Это имеется ввиду заземление для корпусов электрооборудования (ну типа РЕ проводник) или на этот контур подключена одна из фаз?

контур закопал во дворе и вывел третий провод, для корпусов.

Цитата(Rezo @ 27.11.2012, 10:54) *
Сначала скажите с какой целью у себя землю сделали и главное - куда и как её подключили?!

у меня индивидуальное отопление (централизированого нет) и стоит котёл газовый атмосферный, не хотели ставить на гарантию без заземления. (((

Сообщение отредактировал kucheriavyi - 27.11.2012, 12:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.11.2012, 12:28
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Мне начинает казаться что такая древняя сеть как у вас просто не справляеться с теперешними потребителями. Я имею ввиду не только ваши потребители, а и все потребители вашего дома в целом. И стабилизаторы долго не проживают с таким режимом работы. Могу вам только посочувствовать. А этот суматор фаз (если он и существует в природе) ситуацию не изменит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.11.2012, 13:08
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



А в доме что, контура нет на щитовой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.11.2012, 14:01
Сообщение #40





Гости






Цитата(protector @ 27.11.2012, 13:08) *
А в доме что, контура нет на щитовой?

Бывал в таких домах.
И там, где ещё 10 лет назад было 127 (как сейчас - не знаю), и там, где не стали морочиться при переводе со 127 на 220 и загнали в квартиры вместо нуля вторую фазу 127/220. Счётчтки поменяли. В розетках - линейное напряжение. Заземлена ли там третья фаза (точнее, "вторая", приходящая во все квартиры вместо "нуля") - не знаю.
А вот щиты там - это что-то!!!
Потолки, как правило, - высокие, метра по четыре.
Под самым потолком прикреплён к стене МРАМОРНЫЙ(! ) щит (залитый в пять слоёв побелкой), на котором закреплены четыре бронзовые полоски-шинки, а к шинкам прижат (наподобие как в "орехе") кабель-стояк (алюминиевый, естественно), зачищенный в этом месте от изоляции.
Проводка в квартиры (медный витой шнур на роликах) примотана к этому щиту как попало. Хорошо, если под прижим, а то и на шпильку намотана.
Какой там контур? Какое там заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения