=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО в гарантийном центре не хорошие люди работают.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... Откуда там рабочий ноль? А РЕ, даже если он есть (чисто гипотетически), тут вообще не при делах Выродил ... наконец ... а теперь, объясните плз... как по двум имеющимся проводам, можно определить 127В? Нуля нет ...Ваши слова.И чем это отличается от наших 220В? Или могу попроще ... где будет комфортнее, для примера, утюгу или тому же стабилизатору? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
1. Вот даже не задумывался, как догадаться, что там 127. Насколько знаю, одна из фаз заземлена. И что там будут показывать вольтметры и неонки относительно земли ... шут его знает.
А теперь Вы мне объясните: за каким *** ТС вообще что-то определять? Эта инфа не является какой-л. тайной: ни местный электрик, ни энергосетевая не будут держать рот на замке: да, у нас старая система - две фазы по 127. Потому что у нас нет денег на её реорганизацию. Я, сколько себя помню, всегда знал, что в розетке 220. Я ещё и слова такого - "вольтметр" - знать не знал. А вот что у меня дома в розетке 220 - знал!!! Мне для этих знаний не надо было с щупами носиться. 2. Лампочкам и утюгам пофиг, что там. Думаю, как и всем остальным потребителям 220-230 В. И не надо выдёргивать из контекста. Мой пост №14 был ответом на Ваш, который Вы позднее удалили. В том посте Вы оспаривали пост №11 (Гость Сочувствующий). Затем чего-то прицепились к тому, что я назвал 220 в данной сети как линейное двух фаз по 127. Тут же Вы откуда-то взяли третий провод с нулём... И понеслось... У меня, конечно, бессоница, но и Вас я спрошу: а Вы, сударь, вменяемы сегодня? Может, проспаться надо??? Я в том посте про ноль вообще ни слова не говорил. Вот цитата, пост 15, целиком (а то ещё и его удалите) То есть у ТС трех_проводная линия ... фаза+фаза+нуль? Вы сами верите в это? Тогда у меня тоже в квартире две, по 127В , фазы ... только вот нулевой провод не протянули... icon_sad.gif Каким макаром ноль имеет отношение к линейному напряжению, я так и не въеду... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 27.11.2012, 4:40 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Есть такая вещь, как делитель напряжения. Принцип, берем одно напряжение на выходе получаем нужное. По логике сложив два можно получить суммарное напряжение на входе. Так ли оно не в курсе, с этими устройствами не сталкивался. Я вот что предлагаю, хотя мой бывший преподаватель на ругал бы меня. Из 127В сделать постоянку 12В и с помощью инвертора поднять напряжение до 220В.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
1. Вот даже не задумывался, как догадаться, что там 127. Насколько знаю, одна из фаз заземлена. И что там будут показывать вольтметры и неонки относительно земли ... шут его знает. Заземлена она или нет, без разницы ... между ними 220В. Тоесть хочу пояснить ... ТС, ну никак не мог определить, что у него на линии 127В, в двойном размере.А теперь Вы мне объясните: за каким *** ТС вообще что-то определять? Эта инфа не является какой-л. тайной: ни местный электрик, ни энергосетевая не будут держать рот на замке: да, у нас старая система - две фазы по 127. Потому что у нас нет денег на её реорганизацию. На фига это знать однофазному потребителю? Каким боком, эта инфа его касается?2. Лампочкам и утюгам пофиг, что там. Думаю, как и всем остальным потребителям 220-230 В. Полностью с Вами солидарен.И не надо выдёргивать из контекста. Мой пост №14 был ответом на Ваш, который Вы позднее удалили. В том посте Вы оспаривали пост №11 (Гость Сочувствующий). В данный момент, приношу свои извинения, не дочитав до конца все посты в теме, я написал ответ автору темы, но потом увидел, что мой пост дублировал ответ другого человека ( вроде от ув. Rezo) ... вот и получилось, что получилось ... извините, если что. ![]() Затем чего-то прицепились к тому, что я назвал 220 в данной сети как линейное двух фаз по 127. Тут же Вы откуда-то взяли третий провод с нулём... И понеслось... У меня, конечно, бессоница, но и Вас я спрошу: а Вы, сударь, вменяемы сегодня? Может, проспаться надо??? Я в том посте про ноль вообще ни слова не говорил. Да признаюсь ... меня чутка задевает ... когда в рассуждают о линейном и фазном напряжениях, при двух_проводной линии. В моем понимании, они имеют право быть, только в много_фазных линиях, к которым относится и трех_фазная. В данной теме, ТС имеет 220В ... любое упоминание о 127В. - не корректно, оно только запутывает людей, мало знакомых с электрикой.Каким макаром ноль имеет отношение к линейному напряжению, я так и не въеду... Надеюсь разобрались ... в отдельно взятой квартире (двух_проводной) ... нет линейного напряжения.Вообще то, не считаю себя последним пунктом инстанции, и скорее всего в чем то ошибаюсь ... поправте если что ... буду благодарен. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Надеюсь разобрались ... в отдельно взятой квартире (двух_проводной) ... нет линейного напряжения. Извиняюсь что встреваю в вашу дискуссию, но в системе 220/127 В как раз эти 220 В и беруться с линейного напряжения. Линейное напряжение- это напряжение между двумя фазами. В системе 220/127 В говорить о фазном напряжении не имеет смысла поскольку нуля в такой системе нету. В дом от ТП заходит трехжильный кабель (три фазы), а в каждую квартиру заходят две фазы с линейным напряжением между ними 220 В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Извиняюсь что встреваю в вашу дискуссию, но в системе 220/127 В как раз эти 220 В и беруться с линейного напряжения. Линейное напряжение- это напряжение между двумя фазами. В системе 220/127 В говорить о фазном напряжении не имеет смысла поскольку нуля в такой системе нету. В дом от ТП заходит трехжильный кабель (три фазы), а в каждую Все это так ... в масштабе дома это линейное, но в отдельно взятой квартире (2 провода), нет смысла обсуждать и делить на линейное и другое. Стабу ТС без разницы, лишь бы 220В. Зачем в данном случае рассуждать о 127В? Вот к чему я. квартиру заходят две фазы с линейным напряжением между ними 220 В. ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.11.2012, 10:25 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
ну в старых сетях бывают и приколы с заземлением одной фазы
![]() ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... приколы с заземлением одной фазы ![]() ![]() Извините тут я не догнал ... тормоз однако. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 29364 ![]() |
Для ответа на этот вопрос, сначала Вы сами должны всё толком рассказать! А то читаешь и не совсем понимаешь что откуда и что за проблемы возникла вдруг.... Расскажите как было сначала, что предпринималось и что есть на сегодняшний день? Из Вашего описания толком ничего не понятно: А почему это проблема и с какого времени (момента) Вы стали считать это проблемой? Вот никак не пойму это! Опять ничего не понятно.... Значит сначала после покупки и нормальной работы стабилизатора проблема (наверное проблема пониженного напряжения) была решена, а теперь Вам говорят, что стабилизатором проблему не решить - это как понимать? Если знакомый и слышал что-то по этому созвучию, то это совершенно не касается Вашего вопроса (проблемы). Пусть Ваш знакомый не занимается игрой слов, если не понимает то, о чём говорит! Ну так в чём Ваша оснополагающая проблема всё же - в 2-фазах по 127 Вольт (а как кстати Вы это измерили?) или в смысле приобретения нового стабилизатора? И ещё вопрос - какое напряжение проказывает прибор (скажем тестер) между этими двумя фазами по 127 Вольт каждая? Ответы на все эти вопросы важны для выводов и рекомендаций, поскольку нужны какие-то реальные данные.... Расскажу по порядку. Квартиру купил 2 года назад, дом двух этажный 8 квартир, живу на втором этаже. Есть две основные проблемы и остальные вытекающие. Основные: 1) Это малое напряжение в сети в зимний период ( достигает до 160 В) 2) Большие скачки напряжения в сети. Чтоб решить эти проблемы я купил стабилизатор напряжения FORTE SDC-5000VA" он Сервоприводный, жужит не сильно но звуки при стабилизации характерные издавал. Теперь вытекаюжие проблемы: При установке стабилизатора, отключил автомат в квартире который был установлен до меня предыдущим хозяином (свет погас, согласен надо было проверить тестером но я не удосужился), начал устанавливать и меня долбануло током когда я опёрся на газовую трубу. Пробником обнаружил что напряжение на одном из проводов осталось. Включил автомат и проверил пробником в розетке на двух оказалась фаза. Замерял тестером 215В. Меряю к одному и газовой трубе 110В на тестере, к другому и трубе 135 В на тестере. Пошел к соседу (старый дед который строил этот дом) спрашиваю что за……???? Он грит- две фазы внучок по 127В вот пробки в щитке выкручуй и будет тебе щастье. Вынял две разетки провод алюминиевый, так как начал делать минимальный ремонт то заменил вводный кабель на квартиру и всю проводку на розетки и гдето 25% на освещение (согласен надо было всё менять но время не было, жена беременна, оставалось не долго ждать, надо заканчивать ремонт, быстрее вселятся, с деньгами напряг) установил во дворе заземление, перештукатурил всё быстренько, перекрасил, установил стабилизатор. Заселился. Первая зима прошла с интерестным проишествием при выключении света в коридоре (проводка старая осталась) лампочка горела в пол накала а энергосберегающая давала тусклый свет, (про энергосберегаюжие лампы отдельный разговор, они у меня при выключеном свете очень-очень тускло горят, а если выключатель с диодной подсветкой то вообще ярко мигают как азбукой морзе сигналы подают). Полез на чердак, сосед поставил бак с водой (в случае конца света решил обеспечить себя водой на первое время ) который лопнул и затопил его ну и смежную со мной стену в коридоре. Вот и случилось чудо в пол накала. Другой сосед подключал сварочный аппарат и варил машину, стабилизатор у меня истерил и бился в конвульсивных звуках. Итак зима прошла, весна лето всё в порядке. Тут возвращаюсь домой полтора месяца назад стабилизатор показывает напряжение но стоит тихо не издавая ни звука, проходит неделя- молчит, я к нему, клацаю кнопкой чтоб показал что на входе 225 В на выходе 235 В, на следующий день 190В то на выходе 197 В, и тд. Я смотрю гарантию, срок её истёк. А теперь почему я это всё спрашиваю. Я думаю может стабилизатор не предназначен для такой сети, звоню по магазинам консультируюсь, все говорят звони в энергосеть, у тебя должна быть фаза и ноль, как будет приходи покупай, а нет то ставь на свой страх и риск будешь нашим постоянным клиентом, сделаем тебе скидку. Ну вот я и подумал как сделать так чтоб была у меня фаза и ноль чтоб подключать однофазный стабилизатор, не к двухфазной сети, а к нормальной сети. И тут знакомый говорит мудрость – СУММАТОР ФАЗ! Я спрашиваю что за …….???? Он грит что его знакомый знакомого у которого такая же проблема как у меня купил такую штуку у старого деда на радиобазаре и теперь счастлив в личной жизни и нет у него проблем ни с электричеством ни с нравоученьями тёщи о несостоятельности обеспечить нормальное цивилизованое электричество в доме где растёт ребёнок . Я на радиобазар , там мне грят-был такой у нас старый Кулибин который был праправвнуком Теслы и делал диковинные вещи которые ни пером описать ни словами сказать, но нету деда больше и тайны унёс с собой. Я в интернет там «0» по этому вопросу. Вот думаю повишу на форумах……. Итак основные проблемы которые я должен уяснить для себя: Стабилизатор напряжения мог испортится от такой двухфазной сети как у меня или его добили в моё отсуцтвие недобрые соседи и энергосеть? Есть ли смысл дальше продолжать искать как сделать у меня фазу и ноль? Если я куплю новый стабилизатор то какой брать чтоб не добили соседи и тп, и чтоб я жил счастливо и забыл про всё это как страшный сон? Ну и правильно ли я сделал что сделал заземление? Ну и ваши варианты и добрые советы чтоб вы сделали в такой ситуации…………. Сообщение отредактировал kucheriavyi - 27.11.2012, 11:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Ну вот ситуация немного (для меня
![]() Теперь вопрос к спецам ... у ТС получается схема питания организована по схеме на рис 1? Сообщение отредактировал Topmo3 - 27.11.2012, 11:13
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата у ТС получается схема питания организована по схеме на рис 1? че-то рисунок ваш не раскрываеться |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Тормознуло ... чето
![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Судя по всему второй рисунок. Но вот у меня возник вопрос. Автор пишет
Цитата установил во дворе заземление Это имеется ввиду заземление для корпусов электрооборудования (ну типа РЕ проводник) или на этот контур подключена одна из фаз? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Представляется такая штука, что у ТС или треугольник на низкой стороне ТП с заземленной "фазой" и в дом на ВРУ идет три провода(в квартиру два). Или же у них там звезда, как обычно, но с высокой стороны 6кВ, а ТП 10/0,4. Тогда схема питания ВРУ обычная, но в квартире две фазы, а между фазой и землей 127(между фазами 220). А может вообще какая допотопная подстанция, шо ее только менять.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(kucheriavyi) Есть ли смысл дальше продолжать искать как сделать у меня фазу и ноль? Сначала скажите с какой целью у себя землю сделали и главное - куда и как её подключили?! Цитата Стабилизатор напряжения мог испортится от такой двухфазной сети как у меня или его добили в моё отсуцтвие недобрые соседи и энергосеть? У стабилизат ора откзался работать сервопривод, поэтому от показывает некое пропорциональное напряжение. Думаю причина его выхода примерно в этом: Цитата стабилизатор у меня истерил и бился в конвульсивных звуках. Ну а стабы с сервоприводами этого не любят....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 29364 ![]() |
Но вот у меня возник вопрос. Автор пишет Это имеется ввиду заземление для корпусов электрооборудования (ну типа РЕ проводник) или на этот контур подключена одна из фаз? контур закопал во дворе и вывел третий провод, для корпусов. Сначала скажите с какой целью у себя землю сделали и главное - куда и как её подключили?! у меня индивидуальное отопление (централизированого нет) и стоит котёл газовый атмосферный, не хотели ставить на гарантию без заземления. ((( Сообщение отредактировал kucheriavyi - 27.11.2012, 12:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Мне начинает казаться что такая древняя сеть как у вас просто не справляеться с теперешними потребителями. Я имею ввиду не только ваши потребители, а и все потребители вашего дома в целом. И стабилизаторы долго не проживают с таким режимом работы. Могу вам только посочувствовать. А этот суматор фаз (если он и существует в природе) ситуацию не изменит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
А в доме что, контура нет на щитовой?
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
А в доме что, контура нет на щитовой? Бывал в таких домах. И там, где ещё 10 лет назад было 127 (как сейчас - не знаю), и там, где не стали морочиться при переводе со 127 на 220 и загнали в квартиры вместо нуля вторую фазу 127/220. Счётчтки поменяли. В розетках - линейное напряжение. Заземлена ли там третья фаза (точнее, "вторая", приходящая во все квартиры вместо "нуля") - не знаю. А вот щиты там - это что-то!!! Потолки, как правило, - высокие, метра по четыре. Под самым потолком прикреплён к стене МРАМОРНЫЙ(! ) щит (залитый в пять слоёв побелкой), на котором закреплены четыре бронзовые полоски-шинки, а к шинкам прижат (наподобие как в "орехе") кабель-стояк (алюминиевый, естественно), зачищенный в этом месте от изоляции. Проводка в квартиры (медный витой шнур на роликах) примотана к этому щиту как попало. Хорошо, если под прижим, а то и на шпильку намотана. Какой там контур? Какое там заземление? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |