Скажите пожалуйста! Можно ли две 400 Вт ДНАТ лампы подсоединить через один ПРА ????
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Скажите пожалуйста! Можно ли две 400 Вт ДНАТ лампы подсоединить через один ПРА ???? нет -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
можно, но работать будет какая-то одна. При включении загораются обе, но какая-то на режим выходит чуть раньше, и вторая гаснет. смысл такого включения - резервирование. если одна лампа перегорит - вторая продолжит работать. или если на секунду пропадет питание - работающая лампа погаснет, и поскольку горячая - не зажжётся, а зажжется и продолжит работать соседняя, потому что холодная.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
можно, но работать будет какая-то одна. При включении загораются обе, но какая-то на режим выходит чуть раньше, и вторая гаснет. смысл такого включения - резервирование. если одна лампа перегорит - вторая продолжит работать. или если на секунду пропадет питание - работающая лампа погаснет, и поскольку горячая - не зажжётся, а зажжется и продолжит работать соседняя, потому что холодная. Очень интересно. Информация проверенная? Вы так сами включали? А то есть проблема с подкрановым освещением: при скачках токосъемника погасают ДРЛки и долго снова разгораются. Может так же подключить? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Volt380 прав.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Очень интересно. Информация проверенная? Вы так сами включали? А то есть проблема с подкрановым освещением: при скачках токосъемника погасают ДРЛки и долго снова разгораются. Может так же подключить? Не поможет, эффект-то заключается в том, что "если одна лампа перегорит - вторая продолжит работать". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Суть в другом, Костян Челябинский про дрл вещает потому что они долго зажигаются .
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
меня интересует именно это утверждение:
или если на секунду пропадет питание - работающая лампа погаснет, и поскольку горячая - не зажжётся, а зажжется и продолжит работать соседняя, потому что холодная. как быстро зажжется вторая лампа? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Не поможет, эффект-то заключается в том, что "если одна лампа перегорит - вторая продолжит работать". поможет, будет работать так же как я описал и про ДНаТ. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
поможет, будет работать так же как я описал и про ДНаТ. Да чем поможет-то? То, что ДРЛ-ки будут работать так же как ДНАТ понятно. У человека проблема с подкрановым освещением: "при скачках токосъемника погасают ДРЛ-ки и долго снова разгораются". Подключим к одному ПРА две ДРЛ-ки, при включении зажгётся одна. Происходит "скачёк токосъёмника" горящая лампа гаснет, начнёт зажигаться вторая. Но зажигаться-то она быстрее не будет, будет как при обычном включении. "смысл такого включения - резервирование. если одна лампа перегорит - вторая продолжит работать. или если на секунду пропадет питание - работающая лампа погаснет, и поскольку горячая - не зажжётся, а зажжется и продолжит работать соседняя, потому что холодная". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
совершенно верно, но, исключается время остывания лампы, в течении которого она не загорится. если автора это устраивает, то пожалуйста..
попробую даже сравнить: время выхода лампы на режим - порядка 2 минут, но уже через пол минуты лампа набирает приличную яркость. время остывания до повторного зажигания - порядка 3 минут. т.о. чтобы дождаться света от ДРЛ-ки после скачка нужно порядка 3,5 минут, зато если к одному пра подсадить две лампы в параллель, после скачка через пол минуты будет уже приличная освещённость. как то так... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
совершенно верно, но, исключается время остывания лампы, в течении которого она не загорится. если автора это устраивает, то пожалуйста.. попробую даже сравнить: время выхода лампы на режим - порядка 2 минут, но уже через пол минуты лампа набирает приличную яркость. время остывания до повторного зажигания - порядка 3 минут. т.о. чтобы дождаться света от ДРЛ-ки после скачка нужно порядка 3,5 минут, зато если к одному пра подсадить две лампы в параллель, после скачка через пол минуты будет уже приличная освещённость. как то так... Здесь есть ещё один нюанс, дело в том, что у "горячих" (да и у холодных тоже) нет определённого времени зажигания. Иногда "горячая" лампа после погасания, при пропадании напряжения, загорается при его появлении моментально, иногда средне, а иногда только после полного остывания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Здесь есть ещё один нюанс, дело в том, что у "горячих" (да и у холодных тоже) нет определённого времени зажигания. Иногда "горячая" лампа после погасания, при пропадании напряжения, загорается при его появлении моментально, иногда средне, а иногда только после полного остывания. Нихт при любом темп. режиме только холодная зажжётся. Проверьте. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
горячие могут перезажечься только ДНаТ и МГЛ малой мощности, если хорошее ИЗУ. ДРЛ горячая никогда не перезажжется, если только не помочь киловольтами сорока))))
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Ребята, я, ведь не с бухты-барахты говорю, есть такое явление! Если бы не сталкивался с этим, зачем об этом толковать? тип лампы, с которой сталкивались в студию! самому интересно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
ДРЛ горячая никогда не перезажжется, если только не помочь киловольтами сорока)))) Ну это ты конечно слишком хватанул. Всего лишь 0,4кВ. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Спасибо всем ответившим, понял все по времени разгорания, вариант двух ламп на один ПРА не до конца устраивает, т.к. время зажигания все равно большое. Блин, хоть на ЛН переходи или УПС на лампы присобачивай.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.11.2012, 13:55 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Ну это ты конечно слишком хватанул. Всего лишь 0,4кВ. да ладно, что был опыт подключения светильников к 380?))) Спасибо всем ответившим, понял все по времени разгорания, вариант двух ламп на один ПРА не до конца устраивает, т.к. время зажигания все равно большое. Блин, хоть на ЛН переходи или УПС на лампы присобачивай. светодиодные прожектора ставят... -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |