Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Анатолий 154
сообщение 23.11.2012, 11:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303



Конвекторный обогреватель NOBO, 1200 Вт, отработал лет 6. Перестал работать сетевой выключатель. Разобрал. Стоит обычный клавишный выключатель, двух контактный, рвет и фазу и ноль - 250 в на 16 ампер.. Аналогичные стоят в удлинителях. Обуглилась пластмасса вокруг контактов. Нашел в Москве единственную гарантийную мастерскую, звоню. Есть ли на замену выключатель? Да, стоит 870 руб !!! ?? Но, говорят, виновата плата управления и надо менять её - цена 2200 руб. !! Конечно проще купить новый обогреватель. Покупаю в "Электромонтаже" аналогичный выключатель - 45 руб. (250 в на 16 ампер). Меняю, включаю обогреватель, все работает,Греет, термостат работает (это отдельный блок от платы управления). Все выключаю (и сеть соответственно). Трогаю контакты, нагрелись - рука не держит, градусов 70-80. Контакты перед подключением подобжал. Это нормально или при долгой эксплуатации снова выгорит переключатель или виновата плата управления. Чем она управляет: защита от перегрева??...??

Посоветуйте, кто может советом. С уважением, Анатолий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 23.11.2012, 11:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А фото в разобраном виде можете выложить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий 154
сообщение 23.11.2012, 11:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303



Приеду домой , сделаю.
Спасибо за оперативную реакцию на вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 23.11.2012, 12:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ну если по памяти, выключатель только разрывает цепь, плата управления на него никоим образом не влияет. Хотя если нагрев идет не полным напряжением, а импульсами тогда согласен. Вышла из строя плата - потребление максимальное - перегрев выключателя. Регулировать удается? если да, то плата в порядке или регулятор обычный как на утюге-биметалл? 1200 Вт -порядка 5,5 А посмотреть ток выключателя может он 6А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.11.2012, 12:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Перегрев выключателя 250В/16А на нормально работающем обогревателе 1200 Вт может быть следствием только двух причин:
- выключатель плохого качества (например, явная китаёза, не соответствующая заявленным параметрам)
- плохой контакт на выключателе (из-за кривых ручек, из-за некачественных клемм, из-за оставшегося нагара на клеммах)

ИМХО. Влияние платы управления ... под большим сомнением.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.11.2012, 20:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Припаяйте концы к выключателю. Клеммы, если от перегрева потеряли упругость, толку не будет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий 154
сообщение 26.11.2012, 9:11
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303



Фото сгоревшего переключателя, платы управления сзади(полностью пока не смог разобрать), в верхней части блок термостата.
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 88%
Прикрепленное изображение
2048 x 1536 (594.11 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий 154
сообщение 26.11.2012, 10:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303



Установленный выключатель : С фиксацией. С подсветкой.
Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
Номинальный ток: 16 А.
Кол-во контактов: 2 «замыкающихся».

Степень защиты: IP 00.

Изготовитель: «Emas» Турция.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
Прикрепленное изображение
250 x 250 (7.29 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 10:35
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А наконечники туго заходят на контакты выключателя или легко?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий 154
сообщение 26.11.2012, 10:50
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303



Сначала болтались. При замене контакты обжал. Вошли плотно. Сам переключатель сделан добротно. Фирма известная, выпускает много эл. оборудования. Может конечно внутренние контакты - коромысла. Но они по параметрам должны выдерживать до 16А. Ну, а здесь по мощности как чайник, ну 6 ампер, не больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 26.11.2012, 12:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Анатолий 154 @ 26.11.2012, 13:50) *
Ну, а здесь по мощности как чайник, ну 6 ампер, не больше.

Возьми клещи ради любопытства и измерь, может не 6ть давно уже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий 154
сообщение 26.11.2012, 12:46
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303



Завтра обещали принести клещи, буду мерить. Но, не понятно от чего мог ток так вырасти, ведь и не к.з.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 26.11.2012, 12:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Анатолий 154 @ 26.11.2012, 15:46) *
Завтра обещали принести клещи, буду мерить. Но, не понятно от чего мог ток так вырасти, ведь и не к.з.

Так клещи я Вам по рекомендовал для опытов, чтобы глянуть изменение тока, как говорится пределы узнать icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий 154
сообщение 26.11.2012, 13:46
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303



Для этого и принесут, понять хоть о каких токах надо толковать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 26.11.2012, 15:22
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Наконечники меняйте,они продаются цена около рубля за штуку.Провод похоже предется перепаять,так как старый из наконечника вытащить почти невозможно.

Цитата(Анатолий 154 @ 26.11.2012, 16:46) *
Завтра обещали принести клещи, буду мерить. Но, не понятно от чего мог ток так вырасти, ведь и не к.з.

Можете и китайской цэшкой измерить, у вас есть разрыв между наконечником и выключателем,получится проще и точнее

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.11.2012, 15:24


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.11.2012, 15:32
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Можете и китайской цэшкой измерить, у вас есть разрыв между наконечником и выключателем,получится проще и точнее

А разве простые китайские цешки меряют ток переменки? Там же вроде ток постоянки можно только измерить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 26.11.2012, 16:07
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Согласен,китай простой типа DT 832 ток только постояннка.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.11.2012, 16:11


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий 154
сообщение 27.11.2012, 16:48
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303



Клещи привезли, сегодня буду меритьдома.
Замерили на эл. чайнике - 7,8 А, по паспорту 8,2 А. Близко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 27.11.2012, 21:49
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Анатолий 154)
Покупаю в "Электромонтаже" аналогичный выключатель - 45 руб. (250 в на 16 ампер). Меняю, включаю обогреватель, все работает,Греет, термостат работает (это отдельный блок от платы управления). Все выключаю (и сеть соответственно). Трогаю контакты, нагрелись - рука не держит, градусов 70-80. Контакты перед подключением подобжал. Это нормально или при долгой эксплуатации снова выгорит переключатель или виновата плата управления.
Плата управления не при делах, а вот эти выключатели не будут долго держать ток в 16 Ампер. Пусть пишут что угодно, но мне их 7 лет приходилось менять постоянно при нагрузке в 3 раза меньшей (1 кВт).
Для фирмы заказывал упаковками их!
Раньше такие выключатели делали действительно достаточно хорошо, но сейчас уже давно таких нет на нашем рынке.
Греется от как из-за контакта внутри, так и от контакта клемм - я не удивлён!
А ещё они имеют свойства "рассыпаться", но это в основном там, где часто пользуются им. Да и пластмасса у них хрупкая...


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий 154
сообщение 28.11.2012, 9:14
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 23.11.2012
Пользователь №: 29303



Всем спасибо за участие в теме. Замерил ток клещами 6,4 А. Уточнил срок службы обогревателя и мощность - 7 лет, 1500 Вт. Ток для такой мощности в пределах нормы. Буду искать выключатель лучшего качества (В Электромонтаже есть какие - то пр-во Англия). ну и контактные наконечники. Прикладываю фото сгоревшего переключателя. С телефона качество не очень. Обогреватель NOBO пр- во Норвегия, на выключателе Made in E.E.C., поэтому наверно так долго отработал. Два таких же обогревателя работают нормально. Надо посмотреть, что с их выключателями. Срок службы на NOBO заявлен 25 лет.

Всем еще раз спасибо. Будем искать. Что получится отпишу, кому - то может тоже поможет.

С уважением, Анатолий

Фото выключателя.
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 67%
Прикрепленное изображение
800 x 600 (80.47 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 12:29
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены