добрый день.случилась такая беда.за неделю сгорело 2 холодильника и стиральная машина.в садике.в холодильниках накрылись компрессора в машинке двигатель.это то что мне сообщили.еще ничего не ходил не смотрел.оборудование старое.завтра пойду гляну но сразу хочу спросить.может ли такое быть изза качества эл.энергии?слышал,что когда компенсирующие устройства в сети забирают больше чем положено реактивной мощ-ти то может что то и сгореть(особенно лампочки).но опять же.там и компьютеры работают и другое оборудование.в общем вопрос такой.при условии что я не обнаружу проблем на месте с напряжением(вторая фаза вместо нуля итд.).то что это может быть?)спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
плохой ноль - перваое, что надо проверить.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
но опять же.там и компьютеры работают и другое оборудование.в общем вопрос такой.при условии что я не обнаружу проблем на месте с напряжением(вторая фаза вместо нуля итд.).то что это может быть?)спасибо. Плохой ноль скорей всего, а компы и др. оборудование которое не сгорело, возможно они сидят на другой фазе с отдельным ( другим нормальным нулём, ну т. е. на отдельной линии), и потом у компов как правило стоят бесперебойники и сетевые фильтра, а они защищают от такого в сети. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А холодильники не трехфазные?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
нет.холодильники однофазные.тодже склонялся к отгоревшему нулю как здесь говорили знающие люди,но остальные варианты тоже хотел знать.завтра схожу посмотрю что там.потом отпишу результат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
При низкой (просаженной) напруге, движки горят, а компы со своими импульсными блоками питания терпют.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а компы со своими импульсными блоками питания терпют. При повышенной напруге - вырубаются, а при пониженной - загибаются. Ток растёт... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
и снова здравствуйте.сходил посмотрел.напряжение 220в.ноль на месте.машинка находится в прачке.1й холодильник на кухне,второй толи у завхоза толи где то еще.до него я не добрался.да и было не принципиально.тоесть все запитано с разных распредилительных шкафов.уточнил подробности происшествия.в один день сгорел холодильник с машинкой.на следующий день второй холодильник.машинка работала на износ,стирают там каждый день по нескольку раз.холодильник старый.советский.сзади все ржавое.могло в принципе само сломаться.но вот смущает что как то все вместе.на кухне со сгоревшим холодильником стоит радио,мясорубка однофазн.печь 3х фазн,еще один холодильник(целый).в обшщем в потеряный ноль я не верю)вероятно было или повышение или понижение напруги.и сгорело самое "слабое".что думаете друзья?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
и снова здравствуйте.сходил посмотрел.напряжение 220в.ноль на месте. Это в момент осмотра "напряжение 220в", а когда оборудование горело, какое напряжение было? Это Вам кто-либо может сказать? "ноль на месте" - где Вы его проверяли? В щитках, ВРУ, ТП? Могло и такое быть: ноль не обгорел совсем, а просто контакт в цепи "ноля" ослаб, т.е. "ноль" пропал, на какое-то время, а потом снова "прикипел", тут следует копать и копать. |
![]() |
|
Гость_Гость_сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
напряжение проверял в распред щитках с которых запитывалось оборудование.и конкретно в розетках.совет дельный буду копать.осмотрю главный щит.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Ну что при перегрузе, неважно от чего он возник, сгорело самое дряхлое оборудование, это однозначно, "где тонко, там и рвётся".
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
имхо совпадение просто.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 ![]() |
То, что уцелели компы наводит на мысль именно о скачке напряжения. Посмотрите черз, что они подключены, если через сетевые фильтры, то как пить дать--скачек
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Скачок врядли. Чтобы спалить движок нужно более или менее длительное перенапряжение или наоборот. Компы. В детском садике. Не думаю, что там какие либо супер-пупер сетевые фильтры. Чаще всего это пятиместная розетка, в которой в лучшем случае варистор, а в худшем ничего. Как вариант могу предположить перекос из-за большой однофазной нагрузки и недостаточного для неё сечения нулевого провода. У меня на работе, когда включают обогреватель типа "козёл" с потреблением 42 ампера, напряжение на одной из фаз возрастает до 255 вольт. И это при том, что питающая подстанция за стеной.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 ![]() |
Тогда может кто-то что-то подключил, а потом тихонечко и выключил, что б не получить по голове? А вам теперь голову ломать
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |