Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
ez81
сообщение 24.11.2012, 19:41
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Джоуль @ 24.11.2012, 20:16) *
Просто впервые слышу о цешке в такой ситуации. А когда КЛ большой протяжённости да ещё переходящая в воздушку.. Я Вас умоляю. Чего Вы там намеряете цешкой?

Легко ,добавлю можно и аркашкой . Пусть хоть 5км КЛ. Попробуйте получиться.

Цитата(gennadij @ 24.11.2012, 18:41) *
нет так для нас дороже выйдет так как питающая станция не наша . и друзей там нет ,им проще сделать включение и выключение. и за то спасибо если пол дня не прождешь


конечно мы иногда записываем фазировку при ремонте ,но бывает не до того лишь бы дать света людям время поджимает или условия мокрые и грязные . а вот за удлинить концы спасибо ,надо подумать как это сделать

По первому абзацу, да такое часто бывает приходиться ждать, по второму использовать всю длинну термоусадочной трубки .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 24.11.2012, 19:55
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(ez81 @ 24.11.2012, 23:41) *
Попробуйте получиться.


Попробую как-нибудь, просто самому интересно.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 24.11.2012, 20:27
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



да можно удлинить уже оконцованный кабель он у нас многожильный и не гнется только пружинит . при перефазировке помучаешься пока выгнешь как надо . вот бы удлинить с помощью цельнотянутого более гибкого . взять соединительную муфту соединить наконечники кабеля с удлинительными проводниками с помощью наконечников и болтов . изолировать термоусадками из муфты и гнуть можно сколько хош
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.11.2012, 22:37
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
соединить наконечники кабеля с удлинительными проводниками с помощью наконечников и болтов
Ой, ой, ой... На болтах, кошмар какой! Содиняйте гильзами, а дальше все верно. Насчет чужой подстанции. Конечно никто там ничего вам делать не будет, да и не обязан. Это уж вы сами должны. Оформляете наряд, допускаетесь и работаете. Чем ждать-то полдня.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 24.11.2012, 23:46
Сообщение #25


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



uvk2, в условиях когда надо все быстрее допускаться - такой продолжительный геморрой, по крайней мере у нас. Напиши письмо, получи положительный ответ, направь бригаду на инструктаж. Дня три...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.11.2012, 23:55
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



У нас такой же. Хорошо, если о вашем письме там не забудут или не потеряют. А то и три месяца...Но пройти инструктаж раз в год можно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 25.11.2012, 19:50
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



да гильзами лучше пожалуй . будет отключение может и удлиним проводники . хорошо что нашим удается договариваться чтобы там на ртп подождали пока мы делаем фазировку и сразу включают нашу линию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 7:42