![]() кнопка тест на узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кнопка тест на узо |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 ![]() |
узо IEK. нажал "Тест" - затрещало, задымилось. вышибло вводный автомат. открыл щит - там со стороны "сеть" нагрузка подходит, а со стороны "нагрузка" - сеть. это по идее не должно влиять. что с ним произошло?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Еще как повлияло. Посмотрите схему внутренностей УЗО. При нажатии кнопки Тест воявляется цепь тока утечки, которая рветься при отключении УЗО, точнее при пропаже напряжение на выходе УЗО. Что в вашем случие не произошло.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.11.2012 Пользователь №: 29270 ![]() |
вышло из строя от того что мейд ин китай. заменить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если написано "Сеть" значит там и должна быть сеть, где написано "нагрузка" значит там нагрузка. Полностью согласен с Работник.
Цитата вышло из строя от того что мейд ин китай. заменить Нет, вышло из строя от неправильного подключения |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 ![]() |
т.е. у меня там резистор в цепи теста сгорел, получается?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Думаю скорее датчик тока, от слишком длительного протекания его.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 ![]() |
спасибо
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
По идее резистор при нажатии "Тест" создает искусственный ток утечки.Резистор выгорел,т.к. узо должно было выключится при нормальном подключении,но этого не произошло по причине ошибки монтажа.
Меняйте узо. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.11.2012, 15:30 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.3.2012 Пользователь №: 26695 ![]() |
появился такой вопрос. почему цепь утечки рвется только при отключении узо или пропадании напряжения на выходе, как пишет Работник. кнопка тест ведь не фиксирует своего нажатого положения. она и рвет цепь тока утечки. получается, просто кнопка залипла?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Кнопка не фиксируется, но цепь протекания тока сохраняется всегда. Не знаю почему. Может ток там течет не через кнопку потом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
узо IEK. нажал "Тест" - затрещало, задымилось. вышибло вводный автомат. КЗ в УЗО.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |