узо IEK. нажал "Тест" - затрещало, задымилось. вышибло вводный автомат. открыл щит - там со стороны "сеть" нагрузка подходит, а со стороны "нагрузка" - сеть. это по идее не должно влиять. что с ним произошло?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.11.2012, 13:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Еще как повлияло. Посмотрите схему внутренностей УЗО. При нажатии кнопки Тест воявляется цепь тока утечки, которая рветься при отключении УЗО, точнее при пропаже напряжение на выходе УЗО. Что в вашем случие не произошло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dummi
сообщение 22.11.2012, 13:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 22.11.2012
Пользователь №: 29270



вышло из строя от того что мейд ин китай. заменить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.11.2012, 13:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Если написано "Сеть" значит там и должна быть сеть, где написано "нагрузка" значит там нагрузка. Полностью согласен с Работник.

Цитата
вышло из строя от того что мейд ин китай. заменить

Нет, вышло из строя от неправильного подключения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 22.11.2012, 14:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



т.е. у меня там резистор в цепи теста сгорел, получается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.11.2012, 14:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Думаю скорее датчик тока, от слишком длительного протекания его.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 22.11.2012, 15:16
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.11.2012, 15:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



По идее резистор при нажатии "Тест" создает искусственный ток утечки.Резистор выгорел,т.к. узо должно было выключится при нормальном подключении,но этого не произошло по причине ошибки монтажа.
Меняйте узо.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.11.2012, 15:30


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 24.11.2012, 7:18
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



появился такой вопрос. почему цепь утечки рвется только при отключении узо или пропадании напряжения на выходе, как пишет Работник. кнопка тест ведь не фиксирует своего нажатого положения. она и рвет цепь тока утечки. получается, просто кнопка залипла?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.11.2012, 9:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Кнопка не фиксируется, но цепь протекания тока сохраняется всегда. Не знаю почему. Может ток там течет не через кнопку потом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.11.2012, 9:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Captain Kirk @ 22.11.2012, 16:11) *
узо IEK. нажал "Тест" - затрещало, задымилось. вышибло вводный автомат.
КЗ в УЗО.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 5:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены