![]() подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата делал их не я а специалисты"профи" А... А эти спецы, может с тем расчетом и делали, чтобы без работы не остаться? Скажите, сколько времени "живет" сделаная ими муфта? У нас в городе нимало кабелей на опору поднимается, но нигде никаких колец, тем более уж на опоре. И ничего не стреляет. Хотите поверьте, хотите проверьте, (советую проверить) но правильно смонтированая концевая создаёт достаточную герметизацию, чтобы воспрепятствовать оттоку масла с кабеля, а уж говорить о том, что он промокает на несколько метров после дождя - это значит что там вообще нет муфты. Сделайте сами, без "профи". В каждой муфте лежит подробная инструкция как это сделать. Наконечники обязательно, а поверх них усаживаете короткую трубку с клеевым слоем, чтобы перекрыла и наконечник и жилу.PS. На фотке в #17 плохо видно на левом кабеле, но там больше похоже на воронье гнездо в разделке, чем на муфту. Сообщение отредактировал uvk2 - 21.11.2012, 6:07 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
А... А эти спецы, может с тем расчетом и делали, чтобы без работы не остаться? Скажите, сколько времени "живет" сделаная ими муфта? У нас в городе нимало кабелей на опору поднимается, но нигде никаких колец, тем более уж на опоре. И ничего не стреляет. Хотите поверьте, хотите проверьте, (советую проверить) но правильно смонтированая концевая создаёт достаточную герметизацию, чтобы воспрепятствовать оттоку масла с кабеля, а уж говорить о том, что он промокает на несколько метров после дождя - это значит что там вообще нет муфты. Сделайте сами, без "профи". В каждой муфте лежит подробная инструкция как это сделать. Наконечники обязательно, а поверх них усаживаете короткую трубку с клеевым слоем, чтобы перекрыла и наконечник и жилу. у нас на линиях 22 концевые муфты и мы уже задолбались с ними . щас делаем сами а до того шабашники делали ,но они постоянно ими занимаются опыт у них есть. то ли муфты такие были .была муфта из которой вытекало масло так как другая опора была выше . а насчет не промокает вы зря .если перчатка отлетела полностью и при этом весь день идет дождь протекает до низа столба особенно если провод многожилка как через дуршлаг. а вот выловил снимок из рекламы муфт можно однако разместить запас кабеля на опоре чего я и добиваюсь
PS. На фотке в #17 плохо видно на левом кабеле, но там больше похоже на воронье гнездо в разделке, чем на муфту. Сообщение отредактировал gennadij - 21.11.2012, 20:53
Эскизы прикрепленных изображений
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата если перчатка отлетела полностью Бог ты мой... Если перчатка отлетела полностью то таким мастерам надо руки отрывать полностью, или как минимум отказываться от их "услуг". Делайте сами, там ничего сложного нет, терпение и аккуратность, и инструкции имеются. Масло вытекало - вот вам показатель негерметичности. Там ничего вытекать ни втекать не должно. Либо муфты некачественные, либо небрежность и нарушение технологии монтажа. Типа неочищеная и необезжиренная поверхность. И герметика в разделку кладется целый воз. Как-то пытались разобрать стрельнувшую концевую, разрезали, и то с большим трудом еле разодрали. Кстати, какими муфтами пользуетесь, марку назовите?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
да вы не поняли я имею в виду когда муфта стреляет порой отгорают все три конца кабеля и кабель торчит голым концом вверх а жилы муфты которые после перчатки идут мотаются на сип .недавно такое было . а муфты сейчас подольского завода электромонтажных изделий покупаем
Сообщение отредактировал gennadij - 21.11.2012, 21:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата жилы муфты которые после перчатки идут мотаются на сип Вот это и неправильно. Еще раз повторю - на жилах должны быть наконечники герметезированные термоусадкой с клеевым слоем. Если у вас голые жилы болтаются в воздухе, стопудово будет сосать влагу и течь масло. Это уже всё пройдено.Да, вот. Подольские КНтп-10 могут поставляться и без наконечников. Не исключаю что у вас именно такой вариант. Местные "кроилы" из снабжения выбрали их как чуть-чуть более дешевые. А наконечники необходимы, иначе так и будуте трахаться с ними. P.S. Наши счтают лучшими муфтами (не реклама) производства Питерской компании "ЭРГ". Сообщение отредактировал uvk2 - 22.11.2012, 5:55 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
опять я не о том говорил . муфты конечно с наконечниками ставили . что рано или поздно муфта стреляет пусть через 10 лет . при этом прострел происходит обычно в перчатке ее разрывает и дождь заливает в дыру а найти не получается сразу . да и в дождь я не полезу эту дырку затыкать . если кабельные жилы многопроволочные то вода протекает особенно далеко . спасти положение мог бы загиб кабеля перед концевой муфтой
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
не знаю допускается ли это нормативами, но эстетически?... Ладно где в чистом поле, а в населенных пунктах городить такое не айс. Ну если архитектура шею не намылит, значит проскочили.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Геннадий правильно говорите если стреляет в шейке муфты то воды насосет 100% ,еще к тому-же если на другом конце муфта не айс то масло со временем (особенно в лето) потихоньку покидает вертикальную часть кабеля. Делайте петлю на опоре коли есть запас кабеля. Ну, а главное качество монтажа муфт.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
а у нас все именно в поле и в лесу где никто не видит . одна проблема не хочет начальство экспериментов лучше каждый раз копать землю и покупать соединительную муфту и к ней 20 метров кабеля . или другой кусок по метражу какой продадут. и бывает еще сырой кабель привезли как то с купировкой по джутовой оплетке хотя правильно надо купировать алюминиевую оболочку .естественно кабель насосал влагу через оплетку и купировку!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 1:12 |
|
![]() |