Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП

gennadij
сообщение 19.11.2012, 21:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



прошу дать совет как правильнее подключать концевые муфты на кабельных опорах. так как пробой муфты сопровождается установкой соединительной муфты с заменой минимум 12м кабеля . я пробовал например загибать жилы концевой муфты вниз чтобы предотвратить проникновение воды к середине муфты .пока стоят не стреляют. или сделать пару витков кабеля на верху столба. не могу убедить начальство. пару витков кабеля на столбе перед концевой муфтой это могло бы предотвратить стекание масла из муфты

Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 20:20
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.11.2012, 23:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обычно у опоры делается запас в земле и чего то много 12 м. замены при пробое
если муфта сделана нормально, хоть стальная, хоть термоусад влага туда не попадет
а вот гнуть кабель не самый лучший вариант


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.11.2012, 6:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Если муфта выполнена правильно вода туда не попадет никак ,гнуть ничего не надо.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.11.2012, 11:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



На концы жил кабеля наверху на опоре пресуйте наконечники и герметизируйте . Влага проникает с торца жилы, тем более, если она многопроволочная. Масло стекает вниз, влага засасывается. Загибание жил вниз мало что даст, стрельнет все равно, только позже.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2012, 15:37
Сообщение #5





Гости






Цитата(gennadij @ 19.11.2012, 21:05) *
прошу дать совет как правильнее подключать концевые муфты на кабельных опорах. так как пробой муфты сопровождается установкой соединительной муфты с заменой минимум 12м кабеля . я пробовал например загибать жилы концевой муфты вниз чтобы предотвратить проникновение воды к середине муфты .пока стоят не стреляют. или сделать пару витков кабеля на верху столба. не могу убедить начальство.

Запас, как правило, делается не за счёт жил кабеля, а непосредственно кабелем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2012, 16:33
Сообщение #6





Гости






Мужики, кому кому не в тягость, объясните, пожалуйста кандидату в пенсионеры, как правильно, пошагово, прикрепить изображение к сообщению? Ну туплю я! Пытался сделать в соответствии с руководством. облом полный! Вот опять точка вылезла вместо запятой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.11.2012, 16:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



здесь вроде как не положено Гостям изображения прикреплять!!!

Даже у зарегистрированных - лимит в 100 Мб


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2012, 16:57
Сообщение #8





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 20.11.2012, 16:46) *
здесь вроде как не положено Гостям изображения прикреплять!!!

Даже у зарегистрированных - лимит в 100 Мб

Прошу прощения, раз таковы Правила! Попробую зарегистрироваться!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 20.11.2012, 17:15
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



Цитата(uvk2 @ 20.11.2012, 11:26) *
На концы жил кабеля наверху на опоре пресуйте наконечники и герметизируйте . Влага проникает с торца жилы, тем более, если она многопроволочная. Масло стекает вниз, влага засасывается. Загибание жил вниз мало что даст, стрельнет все равно, только позже.
все стрельнувшие концевые муфты мокрые и без масла рано или поздно влага проникает даже через герметик


Цитата(Гость сочувствующий @ 20.11.2012, 15:37) *
Запас, как правило, делается не за счёт жил кабеля, а непосредственно кабелем.
конечно кабелем только я хотел этот запас повесить на опору . я знаю что так нигде не делают . а почему бы нет?


Цитата(с2н5он @ 19.11.2012, 23:06) *
обычно у опоры делается запас в земле и чего то много 12 м. замены при пробое
если муфта сделана нормально, хоть стальная, хоть термоусад влага туда не попадет
а вот гнуть кабель не самый лучший вариант
восемь метров столб и муфту под столбом не положишь она согнется при подъеме кабеля .отступаем еще 4 метра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.11.2012, 17:20
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
рано или поздно влага проникает даже через герметик
Через герметик нифига не проникает, если правильно сделано. У нас кабель с термоусадочными муфтами (вы ведь о них говорите?) вообще лежит в болоте. А мачтовки действительно первое время стреляли, причину я объяснил. Так что это пройденый этап.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 20.11.2012, 18:34
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



Цитата(uvk2 @ 20.11.2012, 17:20) *
Через герметик нифига не проникает, если правильно сделано. У нас кабель с термоусадочными муфтами (вы ведь о них говорите?) вообще лежит в болоте. А мачтовки действительно первое время стреляли, причину я объяснил. Так что это пройденый этап.

в болоте лучше а вот через наконечники проникает сначала окисление алюминия а потом и вода .ну это я имею в виду лет 10 . а вообще то я хотел бы услышать мнение о запасе кабеля на столбе. стрельнуло -отрезал проверил -если сухой -опускаем на землю -ставим концевую муфту - поднимаем подключаем.

Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 18:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.11.2012, 18:46
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Куда его там спрятать, на столбе? Если только в землю зарыть кольцо, но вроде бы нельзя.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 20.11.2012, 20:16
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



Цитата(ez81 @ 20.11.2012, 6:20) *
Если муфта выполнена правильно вода туда не попадет никак ,гнуть ничего не надо.
предлагается вариант с запасом кабеля на опоре
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.11.2012, 20:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.11.2012, 17:33) *
Мужики, кому кому не в тягость

так можно и сторонними ресурсами пользоваться


Цитата(Гость сочувствующий @ 20.11.2012, 17:57) *
Попробую зарегистрироваться!

насколько помню Вам предлагали icon_biggrin.gif

Цитата(gennadij @ 20.11.2012, 18:15) *
1. конечно кабелем только я хотел этот запас повесить на опору . я знаю что так нигде не делают . а почему бы нет?


2. восемь метров столб и муфту под столбом не положишь она согнется при подъеме кабеля .отступаем еще 4 метра

1. чтобы масло быстрее стекало?
2. не совсем понял - у Вас вместе с муфтой ещё несколько метров кабеля пробивает?
просто делается запас (не кольцо) рядом с опорой, потом просто откапывается сколько нужно и добавляется (поднимается) на опору


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 20.11.2012, 20:26
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



Цитата(uvk2 @ 20.11.2012, 18:46) *
Куда его там спрятать, на столбе? Если только в землю зарыть кольцо, но вроде бы нельзя.
а зачем прятать . не эстетично но зато практично
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.11.2012, 20:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gennadij @ 20.11.2012, 21:16) *
предлагается вариант с запасом кабеля на опоре

а кольцо каким диаметром получится? тем более, что кольцом делать нельзя, тем более представьте, что техника к опоре не подойдёт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 20.11.2012, 20:29
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



Цитата(с2н5он @ 20.11.2012, 20:25) *
так можно и сторонними ресурсами пользоваться



насколько помню Вам предлагали icon_biggrin.gif


1. чтобы масло быстрее стекало?
2. не совсем понял - у Вас вместе с муфтой ещё несколько метров кабеля пробивает?
просто делается запас (не кольцо) рядом с опорой, потом просто откапывается сколько нужно и добавляется (поднимается) на опору

не пробивает а промокает когда например идет дождь а повреждение пока найдешь кабель протек на 8 метров.а еще мы ставим соединительные муфты прямо на кабельной опоре см фото

Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 21:48
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.11.2012, 20:47
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это же сколько дней повреждение ищете? icon_eek.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadij
сообщение 20.11.2012, 22:21
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 17.8.2011
Пользователь №: 23967



Цитата(с2н5он @ 20.11.2012, 20:25) *
так можно и сторонними ресурсами пользоваться



насколько помню Вам предлагали icon_biggrin.gif


1. чтобы масло быстрее стекало?
2. не совсем понял - у Вас вместе с муфтой ещё несколько метров кабеля пробивает?
просто делается запас (не кольцо) рядом с опорой, потом просто откапывается сколько нужно и добавляется (поднимается) на опору
ясно что вы не в курсе дела . бывает перед тем как происходит пробой кабель уже мокрый на несколько метров плюс за то время пока идет поиск дождь еще заливает через пробитую концевую муфту


Цитата(с2н5он @ 20.11.2012, 20:47) *
это же сколько дней повреждение ищете? icon_eek.gif
достаточно одного дня чтобы кабель промок до низа столба


Цитата(с2н5он @ 20.11.2012, 20:27) *
а кольцо каким диаметром получится? тем более, что кольцом делать нельзя, тем более представьте, что техника к опоре не подойдёт
240 кабель понятно не согнешь я имею в виду хотя бы 150 й . диаметр будет 2 -2.5 метра а техники у нас не было никогда все на когтях делаем


Цитата(gennadij @ 20.11.2012, 22:04) *
ясно что вы не в курсе дела . бывает перед тем как происходит пробой кабель уже мокрый на несколько метров плюс за то время пока идет поиск дождь еще заливает через пробитую концевую муфту


достаточно одного дня чтобы кабель промок до низа столба


240 кабель понятно не согнешь я имею в виду хотя бы 150 й . диаметр будет 2 -2.5 метра а техники у нас не было никогда все на когтях делаем

а почему же нельзя кольцом то . под столбом порой кабель сгибают довольно круто.

Цитата(с2н5он @ 20.11.2012, 20:25) *
так можно и сторонними ресурсами пользоваться



насколько помню Вам предлагали icon_biggrin.gif


1. чтобы масло быстрее стекало?
2. не совсем понял - у Вас вместе с муфтой ещё несколько метров кабеля пробивает?
просто делается запас (не кольцо) рядом с опорой, потом просто откапывается сколько нужно и добавляется (поднимается) на опору

масло не стечет через вертикальное кольцо даже если оно на высоте столба . а кольца под столбом делают ничего в этом плохого нет . ток не запутается . у нас 22 концевые муфты которые стреляют круглый год . делал их не я а специалисты"профи"

Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 23:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.11.2012, 23:03
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23106
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. максимум попадалось метра на 2 мокрый и сомневаюсь что через муфту "заливает", только если муфта "вдребезги", тоже и про один день - ни разу не сталкивался
2. нельзя кольцом, потому что ПУЭ запрещает п.2.3.15
пысы: не нужно цитировать одно сообщение несколько раз


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 10:26
Rambler's Top100     