![]() подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение концевой муфты к линии 10кв , способы крепления и установки муфт на опорах ЛЭП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
прошу дать совет как правильнее подключать концевые муфты на кабельных опорах. так как пробой муфты сопровождается установкой соединительной муфты с заменой минимум 12м кабеля . я пробовал например загибать жилы концевой муфты вниз чтобы предотвратить проникновение воды к середине муфты .пока стоят не стреляют. или сделать пару витков кабеля на верху столба. не могу убедить начальство. пару витков кабеля на столбе перед концевой муфтой это могло бы предотвратить стекание масла из муфты
Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 20:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
обычно у опоры делается запас в земле и чего то много 12 м. замены при пробое
если муфта сделана нормально, хоть стальная, хоть термоусад влага туда не попадет а вот гнуть кабель не самый лучший вариант -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если муфта выполнена правильно вода туда не попадет никак ,гнуть ничего не надо.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
На концы жил кабеля наверху на опоре пресуйте наконечники и герметизируйте . Влага проникает с торца жилы, тем более, если она многопроволочная. Масло стекает вниз, влага засасывается. Загибание жил вниз мало что даст, стрельнет все равно, только позже.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
прошу дать совет как правильнее подключать концевые муфты на кабельных опорах. так как пробой муфты сопровождается установкой соединительной муфты с заменой минимум 12м кабеля . я пробовал например загибать жилы концевой муфты вниз чтобы предотвратить проникновение воды к середине муфты .пока стоят не стреляют. или сделать пару витков кабеля на верху столба. не могу убедить начальство. Запас, как правило, делается не за счёт жил кабеля, а непосредственно кабелем. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Мужики, кому кому не в тягость, объясните, пожалуйста кандидату в пенсионеры, как правильно, пошагово, прикрепить изображение к сообщению? Ну туплю я! Пытался сделать в соответствии с руководством. облом полный! Вот опять точка вылезла вместо запятой!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
здесь вроде как не положено Гостям изображения прикреплять!!!
Даже у зарегистрированных - лимит в 100 Мб -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
На концы жил кабеля наверху на опоре пресуйте наконечники и герметизируйте . Влага проникает с торца жилы, тем более, если она многопроволочная. Масло стекает вниз, влага засасывается. Загибание жил вниз мало что даст, стрельнет все равно, только позже. все стрельнувшие концевые муфты мокрые и без масла рано или поздно влага проникает даже через герметик Запас, как правило, делается не за счёт жил кабеля, а непосредственно кабелем. конечно кабелем только я хотел этот запас повесить на опору . я знаю что так нигде не делают . а почему бы нет?обычно у опоры делается запас в земле и чего то много 12 м. замены при пробое восемь метров столб и муфту под столбом не положишь она согнется при подъеме кабеля .отступаем еще 4 метра если муфта сделана нормально, хоть стальная, хоть термоусад влага туда не попадет а вот гнуть кабель не самый лучший вариант |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата рано или поздно влага проникает даже через герметик Через герметик нифига не проникает, если правильно сделано. У нас кабель с термоусадочными муфтами (вы ведь о них говорите?) вообще лежит в болоте. А мачтовки действительно первое время стреляли, причину я объяснил. Так что это пройденый этап.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
Через герметик нифига не проникает, если правильно сделано. У нас кабель с термоусадочными муфтами (вы ведь о них говорите?) вообще лежит в болоте. А мачтовки действительно первое время стреляли, причину я объяснил. Так что это пройденый этап. в болоте лучше а вот через наконечники проникает сначала окисление алюминия а потом и вода .ну это я имею в виду лет 10 . а вообще то я хотел бы услышать мнение о запасе кабеля на столбе. стрельнуло -отрезал проверил -если сухой -опускаем на землю -ставим концевую муфту - поднимаем подключаем. Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 18:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Куда его там спрятать, на столбе? Если только в землю зарыть кольцо, но вроде бы нельзя.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Мужики, кому кому не в тягость так можно и сторонними ресурсами пользоваться Попробую зарегистрироваться! насколько помню Вам предлагали ![]() 1. конечно кабелем только я хотел этот запас повесить на опору . я знаю что так нигде не делают . а почему бы нет? 2. восемь метров столб и муфту под столбом не положишь она согнется при подъеме кабеля .отступаем еще 4 метра 1. чтобы масло быстрее стекало? 2. не совсем понял - у Вас вместе с муфтой ещё несколько метров кабеля пробивает? просто делается запас (не кольцо) рядом с опорой, потом просто откапывается сколько нужно и добавляется (поднимается) на опору -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
предлагается вариант с запасом кабеля на опоре а кольцо каким диаметром получится? тем более, что кольцом делать нельзя, тем более представьте, что техника к опоре не подойдёт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
так можно и сторонними ресурсами пользоваться насколько помню Вам предлагали ![]() 1. чтобы масло быстрее стекало? 2. не совсем понял - у Вас вместе с муфтой ещё несколько метров кабеля пробивает? просто делается запас (не кольцо) рядом с опорой, потом просто откапывается сколько нужно и добавляется (поднимается) на опору не пробивает а промокает когда например идет дождь а повреждение пока найдешь кабель протек на 8 метров.а еще мы ставим соединительные муфты прямо на кабельной опоре см фото Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 21:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это же сколько дней повреждение ищете?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 ![]() |
так можно и сторонними ресурсами пользоваться ясно что вы не в курсе дела . бывает перед тем как происходит пробой кабель уже мокрый на несколько метров плюс за то время пока идет поиск дождь еще заливает через пробитую концевую муфту насколько помню Вам предлагали ![]() 1. чтобы масло быстрее стекало? 2. не совсем понял - у Вас вместе с муфтой ещё несколько метров кабеля пробивает? просто делается запас (не кольцо) рядом с опорой, потом просто откапывается сколько нужно и добавляется (поднимается) на опору это же сколько дней повреждение ищете? достаточно одного дня чтобы кабель промок до низа столба![]() а кольцо каким диаметром получится? тем более, что кольцом делать нельзя, тем более представьте, что техника к опоре не подойдёт 240 кабель понятно не согнешь я имею в виду хотя бы 150 й . диаметр будет 2 -2.5 метра а техники у нас не было никогда все на когтях делаемясно что вы не в курсе дела . бывает перед тем как происходит пробой кабель уже мокрый на несколько метров плюс за то время пока идет поиск дождь еще заливает через пробитую концевую муфту достаточно одного дня чтобы кабель промок до низа столба 240 кабель понятно не согнешь я имею в виду хотя бы 150 й . диаметр будет 2 -2.5 метра а техники у нас не было никогда все на когтях делаем а почему же нельзя кольцом то . под столбом порой кабель сгибают довольно круто. так можно и сторонними ресурсами пользоваться насколько помню Вам предлагали ![]() 1. чтобы масло быстрее стекало? 2. не совсем понял - у Вас вместе с муфтой ещё несколько метров кабеля пробивает? просто делается запас (не кольцо) рядом с опорой, потом просто откапывается сколько нужно и добавляется (поднимается) на опору масло не стечет через вертикальное кольцо даже если оно на высоте столба . а кольца под столбом делают ничего в этом плохого нет . ток не запутается . у нас 22 концевые муфты которые стреляют круглый год . делал их не я а специалисты"профи" Сообщение отредактировал gennadij - 20.11.2012, 23:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. максимум попадалось метра на 2 мокрый и сомневаюсь что через муфту "заливает", только если муфта "вдребезги", тоже и про один день - ни разу не сталкивался
2. нельзя кольцом, потому что ПУЭ запрещает п.2.3.15 пысы: не нужно цитировать одно сообщение несколько раз -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |