![]() Отличия ячеек КСО от КРУ , чем высоковольтные ячейки КСО отличаются от высоковольтных ячеек КРУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Отличия ячеек КСО от КРУ , чем высоковольтные ячейки КСО отличаются от высоковольтных ячеек КРУ? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23097 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
выходит, что КРУ - изолировано от окружающей среды, а крун - находится на открытом воздухе? |
![]() |
|
Гость_Гость_marsel_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Здравствуйте Уважаемые. Объясните, пожалуйста, чем отличается КРУ от КРУН? КРУ обслуживается изнутри. Т.е. заходишь в железный "домик", там находятся выключатели, ТН, релейные шкафы и т.д., как правило В и ТН выкатного исполнения. Выкатываешь нужную тележку и обслуживаешь ее там же, в "домике". А КРУН открываешь дверцу с улицы и обслуживаешь оборудование. Как правило в одной ячейке КРУН по 2 дверца (в отсек) с каждой стороны. На верних с каждой стороны расположены разъединители (шинный, трасформаторный, линейный или секционирующий), на нижних: выключатель и ТТ, ТН или ТСН с одной стороны, и привода выключателей и релейная защита с другой стороны. Все это в КРУН обслуживается с улицы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
КРУ обслуживается изнутри. Т.е. заходишь в железный "домик", там находятся выключатели, ТН, релейные шкафы и т.д., как правило В и ТН выкатного исполнения. Выкатываешь нужную тележку и обслуживаешь ее там же, в "домике". А КРУН открываешь дверцу с улицы и обслуживаешь оборудование. Как правило в одной ячейке КРУН по 2 дверца (в отсек) с каждой стороны. На верних с каждой стороны расположены разъединители (шинный, трасформаторный, линейный или секционирующий), на нижних: выключатель и ТТ, ТН или ТСН с одной стороны, и привода выключателей и релейная защита с другой стороны. Все это в КРУН обслуживается с улицы. спасибо))) подробно разъяснили |
![]() |
|
|
Гость_Akvilon_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Ячейки КРУ в отличие от КСО разделены на отсеки: отсек кабельный, отсек выключателя и отсек сборных шин, каждый из которых имеет свой выхлопной канал. Отсеки разделены между собой сплошными перегородками. При постановке на производство ячейки КРУ подвергаются испытаниям в специализированых сертификационных центрах на локализационную способность. Согласен, с Цитата(Ховмяк @ 12.1.2010, 15:31) локализация - это и есть основное отличие КРУ от КСО. Здравствуйте! Долгое время был с Вами согласен, пока не столкнулся с ячейками КСО "Аврора" Отсеки в этих ячеках разделены перегородками. Я бы привел фотоматериалы в качестве доказательства, но не смог разобраться как это делается. Так или иначе, это снова делает актуальным вопрос: "Чем отличается яейка КСО от КРУ?" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Основная путаница с понятием "камера", которое пытаются распространить на камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) происходит из-за совпадения терминов. Отдельные картинки (см. «Электрические станции и сети» Баптиданов Л.Н. 1963 г) отражают требования к камерам КСО-2 с установленными выключателями, разъединителями, которые применялись в 50-60 гг. прошлого века. Как правило, камеры были встроены в помещение РУ с центральным коридором обслуживания, выполнялись из бетона или кирпича, на стене крепился силовой масляный выключатель, разъединители, измерительные трансформаторы тока и напряжения, кабельные муфты, дверь в камеру выполнялась сетчатой, сверху монтировалась открытая СШ. На некоторых ТЭЦ проектов 1947-1951 годов до сих пор РУСН-6 кВ выполнено именно такими камерами КСО с установленными внутри МВ ВМГ-133, ШР типа РВ, ТТ и кабельной сборкой. Начиная с 1960-х годов начали устанавливать ячейки КРУ с выкатными элементами ( тот же ВМГ-133 только на колесах). В настоящее время в соответствии с ПУЭ 4.2.14 «Камера — помещение, предназначенное для установки аппаратов, трансформаторов и шин». С началом массового производства (в 60-е гг.) комплектных распределительных устройств КРУ, КСО, КТП термины "камера", "камера закрытая", "камера взрывная", "камера ограждённая" можно оставить только применительно к помещению для установки силовых трансформаторов, реакторов, но не КСО. Отсюда неразбериха у проектировщиков и в эксплуатации.
Все-таки принципиальное отличие КСО- возможность доступа к любому отсеку из коридора управления при установке вплотную к стене, а наличие отсеков обусловлено требованиями защиты аппаратуры РЗА и др от последствий КЗ в силовых цепях. Что касательно КСО Аврора то это и есть камеры сборные с односторонним обслуживанием, т.е. доступ к ТТ, КЛ, РЗА, ВВ,ШР, ЛР возможен только с лицевой стороны камер. Ячейки КРУ - доступ к КЛ, ТТ, ОПН с задней стороны, СШ либо сверху доступ либо с задней стороны, ВВ, отсек РЗА - с передней панели ячеек. ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ : http://www.ngpedia.ru/id74082p4.html |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |