частотный преобразователь simoмovert p 6se70 , спасите помагите взрываются промежуточные конденцаторы

nestklik
сообщение 19.11.2012, 10:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 29168



Частотник установлен на портальном кране .лебедка.взрываются промежуточные конденсаторы и сгорают силовые предохранители 200 А. ошибок никаких не пишет после замены работает часа 3-4. мозгов уже не хватает .будте добры подскажите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.11.2012, 11:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Что за конденсаторы?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nestklik
сообщение 19.11.2012, 11:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 29168



на панели собраны 8 конденсаторов 6000mf 400v подсоединяются после выпрямительных диодов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.11.2012, 12:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2457
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



поставьте ограничитель скорости нарастания тока в звене постоянного тока.
это стандартная беда промежуточных конденсаторов. не выдерживают резкого скачка тока
как пример - перед силовыми диодами поставьте еще один мост из маломощных диодов, чтобы он срабатывал на полсекунды раньше хотя бы. проблема должна уйти
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 19.11.2012, 12:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Напряжения по фазам все нормально?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nestklik
сообщение 19.11.2012, 12:46
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 29168



теоретически понял а как это сделать практически не понял.а из за чего могут происходить резкие скачки тока

на этих фазах стоят еще три аналогичных преобразователя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.11.2012, 13:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(nestklik)
из за чего могут происходить резкие скачки тока....на этих фазах стоят еще три аналогичных преобразователя
Вы хотите сказать, что все 3 преобразователя идентичны по параметрам и на всех их совершенно одиниковые идентичные нагрузки, а проблема при этом только с одним?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nestklik
сообщение 19.11.2012, 13:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 29168



один из них полностью идентичен а горит только один
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.11.2012, 14:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Если это действительно так (при одинаковых или одних и тех же нагрузках), тогда это общая неисправность преобразователя и причину этого (выход из строя конденсаторов) просто так не решить, сколько бы раз кондёры ни менялись.
Тут нужно опытному электронщику этим делом заняться, если хотите проблему решить самостоятельно....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.11.2012, 14:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2457
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(nestklik @ 19.11.2012, 12:46) *
теоретически понял а как это сделать практически не понял.а из за чего могут происходить резкие скачки тока

Ток в звене постоянного тока не меньше, чем в 3 раза больше, чем подходящий ток. с напряжением такая же история. в свое время в дипломе подбирал тиристоры, так по обратно приложенному напряжению оказалось, что необходимо иметь стойкость почти в 1000 В при подходящих 380.

как только вы включаете оборудование, сразу начинается насыщение конденсатора, но это слишком для него большая амплитуда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nestklik
сообщение 19.11.2012, 15:02
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 29168



пытался решить проблему заменой всего что только можно .результат тотже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.11.2012, 15:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2457
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а частотники местами поменять можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nestklik
сообщение 19.11.2012, 15:27
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 29168



если умрет еще один частотник то следующей жертвой буду я
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.11.2012, 17:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Предполагать можно, но большого смысла нет. Да и все предположения достаточно типичны.
Но автор что-то недоговаривает, поэтому я просил (спросил) его о типах и нагрузках преобразователей.
Ответ был несколько уклончивый, а на возможность поменять местами одинаковые преобразователи, получаем ответ:
Цитата
если умрет еще один частотник то следующей жертвой буду я
Это я к тому, что не нужно сразу говорить, что при 2-х одинаковых один работает, а второй "в непонятке".
Если реально разбираться, то думаю будет всё понятно, а если на ту же самую нагрузку второй преобразователь работает без проблем, тогда проблемный преобразователь на полнейшую диагностику и ремонт.

PS: Нам отсюда ничего не видно, в т.ч. в какой момент кондёры выходят из строя!
А это уже на некоторые мысли может навести, иначе это уже дистанционное гадание на кофейной гуще.
Возможно я не прав, но вижу это именно так....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nestklik
сообщение 19.11.2012, 17:30
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 29168



насчет сопротивления крайне интересно .будем туда смотреть

прошу прощения если что то не договариваю просто если бы я мог грамотно и правильно все это объяснить, я бы написал в тему вопросы профессионала.а здесь сразу признаюсь что чайник .но работать приходится с таким оборудованием.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nestklik
сообщение 19.11.2012, 18:19
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.11.2012
Пользователь №: 29168



есть резисторы стоят параллельно с конденсаторами буду изучать их более досконально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.11.2012, 19:12
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11134
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



При наличии гармоник конденсатор начинает греться. Причина, как правило, в том, что конденсатор обладает ещё и индуктивным сопротивлением - по причине того, что обкладки скручены. Рекомендую зашунтировать большие кондёры меньшими, с меньшей индуктивностью.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.11.2012, 19:15
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Мощность резисторов будет не хилой!
Думаю это частичное решение проблемы, поскольку кроме зарядного, есть ещё и разрядный ток и условным режимом близкому к "разрядному КЗ", кондёры так же долго не живут.
Тут что-то другое и возможно как-то связано с нагрузкой....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.11.2012, 19:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Rezo @ 19.11.2012, 19:15) *
Мощность резисторов будет не хилой!
Думаю это частичное решение проблемы, поскольку кроме зарядного, есть ещё и разрядный ток и условным режимом близкому к "разрядному КЗ", кондёры так же долго не живут.
Тут что-то другое и возможно как-то связано с нагрузкой....

Возможно, большие токи вследствие чего разряд -заряд ёмкости и далее выход из строя выпрямителя, а потом и бах емкости уж очень они большие 6000 мкф. выпрямитель почти накороткую работает в момент заряда. Где-то должен быть плавный пуск.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.11.2012, 20:46
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ez81)
....выпрямитель почти накороткую работает в момент заряда. Где-то должен быть плавный пуск.
Так автор толком ничего не говорит! Я уже в который раз хочу знать, в какой момент сгорают предохранители или выходят из строя конденсаторы (или и то и другое)?
Если об этом не говорит, значит возможно и не в момент пуска, что и побудило меня уже подумать о нагрузке и её характере.
Кстати!.... А какая там максимальная частота конкретно этого преобразователя?
Цитата(nestklik)
... взрываются промежуточные конденсаторы (на панели собраны 8 конденсаторов 6000mf 400v подсоединяются после выпрямительных диодов) и сгорают силовые предохранители 200 А.
А почему они промежуточные, если сразу после моста включены?
Эту панель вы (ваша фирма) сами собирали что ли?
Уж если задали вопрос и хотите получить хотя бы какие-то ответы, тогда "колитесь" до конца!... pain23.gif crush.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 19.11.2012, 21:08


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения