![]() прошу совета по эл.снабжению дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() прошу совета по эл.снабжению дома |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29113 ![]() |
всем доброго времени суток. прошу дать замечания и предложения по схеме щита в частном доме.
Попросил человечек сделать ему проводку, а ни проекта, ни точного расположения электроточек и нагрузок нету, вот и мучаюсь сам по тихоньку. раньше работал по готовому проекту, никаких проблем не было, а вот тут задачка появилась... 1й этаж дома- пеноблок, 2й- дерево, гараж встроен в дом. на кухне сказали будет много бытовой техники, поэтому решил все 3 фазы туда завести (для равномерности). может каки-то ошибки закрались в мою схему QF- автоматический выключатель QFD- диф.автомат QD- УЗО и еще один вопросик не по теме немного: если ставить общее УЗО (ДИФ) на группу розеток, а за ним несколько автоматов(допустим 5) , то фазы на группы пойдут от этих автоматов, а как быть с нолями? под одну клемму УЗО они не влезут никак всем заранее огромное спасибо за помощь
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вроде около дела
не понятно только везде дифы, а на ванну узо+автомат на декор что за кабель? на стиралку 4-ки не лишковато? на кухне плита будет? ну а про ноль - шинка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата а как быть с нолями? под одну клемму УЗО они не влезут никак поставить для нулей клемник. По схеме: 1. Зачем вы устанавливаете дифавтомат, а потом еще и автоматы? Можно ставить УЗО и после него автоматы. 2. Освещение можно и не защищать по дифзащите. то есть освещение защитить только автоматами. 3. Там где стиральная машина. Вы даете кабель 3х4, а ставите автомат на 16 А. Или берите кабель 3х2,5 мм. кв под автомат на 16 А, или тогда кабель 3х4 под автомат на 25 А. 4. Там где освещение и розетки 2-ой этаж. Освещение и розетки должны быть отдельными групами ИМХО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29113 ![]() |
на ванну не нашел дифа 16А 10мА, поэтому поставил УЗО с автоматом
декор кабель- декоративный кабель с изоляцией + в оплетке из ткани( прокладывается на роликах по дереву) на стиралку кинул 4мм2, т.к. точно не уверен, что там только стиралка будет сидеть, т.е если что то добавится, то я просто поменяю диф в щите на более мощный без замены кабеля на кухне эл. духовка, а плита газовая + много разных приборов бытовых и работать все может одновременно тоже думал на 2 этаж отдельно розетки и свет, но там декоративный кабель (или провод) на роликах прокладывать буду, вот и решил, что красивее одну линию тянуть на все и просто распайки ставить на розетки и лампы с выключателями. диф стоит чуть дороже чем УЗО, поэтому решил ставить дифы (лишний контроль п перегрузке не повредит, думаю) по поводу света: решил, раз уж ставлю дифы на все приборы, на свет тоже лишним не будет, мало ли какие случаи в жизни бывают, ведь утечка может и через люстру быть то есть на нули могу просто клемник WAGO поставить на нужное количество жил? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата то есть на нули могу просто клемник WAGO поставить на нужное количество жил? Лучше латунную шинку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
у леграна есть диф 16а/0.01а. только цена у него не кошерная. поэтому да узо+автомат дешевле выйдет.
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29113 ![]() |
Лучше латунную шинку.
что то я не слышал про такие. это обычная шинка для нулей и земли в щитах с винтовыми контактами? мне на ленранд срок выставили 2 недели, так что даже про цену не узнал ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата это обычная шинка для нулей и земли в щитах с винтовыми контактами? Да. Они выполнены в основном из латуни. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.11.2012 Пользователь №: 29113 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 21:34 |
|
![]() |