Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15582 ![]() |
Коллеги подскажите в каком НТД (желательно со ссылкой) оговаривается группа по электробезопасности дизелиста. Заранее спасибо.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Абориген_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Этот дизель что крутит, насос, генератор. компрессор?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Коллеги подскажите в каком НТД (желательно со ссылкой) оговаривается группа по электробезопасности дизелиста. Заранее спасибо. ПТЭЭП п.3.3.9. Для обслуживания ТЭП должен быть выделен подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих действиях должен руководствоваться требованиями инструкции по обслуживанию и эксплуатации ТЭП в соответствии с нормативными документами. Конкретно и не укажут. Много зависит от должностных обязанностей и характера выполняемой работы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15582 ![]() |
Дизельная электростанция для резервного питания токоприемников на напряжение 380 В.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Если дизелист производит переключения, то это уже оперативный персонал, а это значит - 3 группа по электробезопасности
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
III группа. Специально в Ростехнадзоре недавно уточнял.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Тоже возник такой вопрос.
назначается два человека для обслуживания аварийного ДГ Электриик с группой 3, занимается электрикой. Какая группа должна быть у механика по обслуживанию дизеля? Емсли он занимается чисто механикой и в электричество сам не лезет. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
как минимум вторая в составе бригады с электриком с третьей
или третья для самостоятельной работы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
А каким документом это регламентируется?
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
это уже сложнее. в принципе, это регламентируется тем, что дизель можно рассматривать как электроустановку со всеми вытекающим
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
это уже сложнее. в принципе, это регламентируется тем, что дизель можно рассматривать как электроустановку со всеми вытекающим Бытовая розетка, это тоже часть электроустановки со всеми вытекающими. Все определяется обязанностями. Одно в щить лезть или оперативные переключения производить, а другое по команде кнопку нажать и топливо долить |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Вы подобный бред хоть раз пробовали высказывать государственному инспектору?
"Всё" определяется не обязанностями, а нормативной документаций Сообщение отредактировал yur - 15.11.2012, 22:37 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас электрикой занимается монтер с 3 и выше гр., механикой - обычный водитель - ни разу претензий от РТН не было
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
У нас примерно так же и происходит. )
Вот скоро проверю насчет "претензий" ) Правда, у нас другое государство. Незалэжность, туды её в качель -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Все определяется обязанностями. Тоже так считаю. Сантехник, подключающий бойлер к трубе - ему тоже группа нужна? А электрику, подающему 220 на АОГВ, тоже прикажете получать аккредитацию Газпрома? Путейцы на ЖД (обходчики, мастеры, ОПМС) - им тоже высоковольтный допуск давать? Они же с рельсами - с одним из полюсов электроснабжения - ковыряются! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
где-то на заре молодости своей читал, что вообще, любому владельцу квартиры заочно присвоена 2 гр. по ЭБ
как минимум из-за того, что в его управлении находится ЭУ и он ответственный за ЭХ(после счетчика его ответственность) с другой стороны, сварщикам ( дуга) в обязательном порядке присваивают 2 гр, хотя из всех встреченных мною ранее представителей этой профессии не всегда вообще понимают, чем ноль от фазы отличается |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
сварщикам ( дуга) в обязательном порядке присваивают 2 гр Утверждать не буду, но по-моему, 4 ОРП. А что касается квартиросъёмщиков и владельцев зажигалок, водителей а/м - так вообще, свыше 1000 Вольт. Пьезоэлементы, свечи, ЭЛТ в теликах и мониторах... Жуть! ИРТН, наверное, побольше гаишников, пожарных и таможни имеют!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
абсолютно точно, что не 4 гр у сварщиков.
ну а насчет остального - нужно действительно смотреть, что и как. уборщица баба Нюра в типовом офисе хоть и пользует пылесос, об электричестве знает лишь то, что провода от пилотов ее жуть как достали, путаются все время под ногами пропылесосить мешают. однако если пойдет сия баба Нюра на работу в машзал какой-нибудь ГЭС, то как минимум без третьей группы ее туда точно не пустят полы подметать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
У нас машинисты ДГУ - электротехнологический персонал, имеют 2-ю группу. Работают на пару с электромонтёрами, у которых группа 4. У тех и других расширенная зона, работают бригадой в составе 1 машинист + 1 электромонтёр как на электрооборудовании, так и на ДВС. Ссылку на НТД позже посмотрю - выложу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если машинист "помогает" ЭМ, тогда, да - 2 группа