Добрый вечер!
Необходимо установить контактор и автомат так,чтобы после нажатия кнопки в розетках пропадало питание. Контактор ESB 20-11. Вопрос. на контакторе А1 и А2 это подача напряжения на катушку. надо ли на неё подавать фазу и ноль или только фазу как указанно в схеме. Верна ли эта схема? и как она будет работать? заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
установите независимый расцепитель.Кнопки в нужных местах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
- А1 и А2 это питание катушки контактора
- подавать и фазу и ноль - что на схеме нарисовано, не понятно, а посему и судить о её работоспособности невозможно... ![]() Например, что есть "L с сигнализации" и "к питанию розетки"?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 29103 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Да, будет. Только... У вас там что-то завязано на пожарную сигнализацию. Если правильно понимаю, при срабатывании последней должны обесточиваться розетки. Так? А ежели вдруг пропадет питание в схеме сигнализации, или её кто-то отключит, на розетках снова появится напряжение. В таком разе лучше независимый расцепитель на автомат повесить, он его отрубит, а последующее включение уже вручную. Если будет что включать, тьфу, тьфу. Но всеже думаю, что у вас должен быть проект на всё это, самодельщина здесь дело опасное.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата контактор имеет нормально замкнутый контакт R3;R4. он будет размыкаться только при подаче напряжения на контакты А1 и А2 ( катушку)? Именно так.По представленной схеме: Если нижние на схеме контакты 1 и 2 (НО), то при включенном автомате (верх схемы) при нажатии на кнопку на корпусе контактора, он включается и самоблокируется контактами 1 и 2, а контакты R3 и R4 разрывают цепь питания нагрузки (выход нарисован не верно**) Снять питание с контактора можно только автоматом (верх схемы) или снятием общего питания. ** с нижнего контакта НЗ не может идти на общий провод, если только не собрались сделать КЗ ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 29103 ![]() |
Да вы все поняли правильно.
Огромное спасибо всем. |
![]() |
|
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Извините.вот полная схема. А суть вопроса вот в чем. контактор имеет нормально замкнутый контакт R3;R4. он будет размыкаться только при подаче напряжения на контакты А1 и А2 ( катушку)? Если возможно поясните. Схема нарисована правильно,кнопкой у вас является н.о. контакт пожарной сигнализации,при его замыкании ноль подается на А2,контактор включается и размыкает контакт R3-R4 и питание с розеток снимается. Именно так. По представленной схеме: Если нижние на схеме контакты 1 и 2 (НО), то при включенном автомате (верх схемы) при нажатии на кнопку на корпусе контактора, он включается и самоблокируется контактами 1 и 2, а контакты R3 и R4 разрывают цепь питания нагрузки (выход нарисован не верно**) Снять питание с контактора можно только автоматом (верх схемы) или снятием общего питания. ** с нижнего контакта НЗ не может идти на общий провод, если только не собрались сделать КЗ ![]() Вы не правы,схема нарисована верно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы не правы,схема нарисована верно. Ну коль так, то будьте добры, дорисуйте на последней схеме нагрузку (например ЛН), подпишите контакты (что бы знать какой контакт чему принадлежит и как обзывается). Тогда и будет видно что и как правильно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... Вы не правы,схема нарисована верно. Утверждаете? А то, что при включении автомата, фаза подключается к корпусу (согласно схемы) ... это мелочь. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Действительно, схема нарисована странно, поэтому столько споров. Александр, нарисуйте нормальную схему.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Добрый вечер! Необходимо установить контактор и автомат так,чтобы после нажатия кнопки в розетках пропадало питание. Контактор ESB 20-11. Вопрос. на контакторе А1 и А2 это подача напряжения на катушку. надо ли на неё подавать фазу и ноль или только фазу как указанно в схеме. Верна ли эта схема? и как она будет работать? заранее спасибо. Работать будет так: Замыкаешь автомат, на катушке появляется напряжение. Размыкается контакт нормально-замкнутый! По твоей схеме что до подачи напряжения на катушку что после один хрен в розетках электричества нет. Вот если возьмешь питание до автомата, то твоя схема должна заработать! |
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Утверждаете? А то, что при включении автомата, фаза подключается к корпусу (согласно схемы) ... это мелочь. ![]() Интересно где это вы увидели фазу на корпусе(это называется "смотрим в книгу видим фигу")?Там четко написано к нагрузке,правильно заметил "Шахтер" ,схема коряво нарисована. |
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Ну мужики Вы вроде все VIPы,а в элементарной схеме не можете разобраться,все нарисовано правильно,в нормальном режиме работы контактор всегда отключен и розетки находятся под напряжением,при аварии контакт пожарной сигнализации замыкается и включает контактор н.з. контакт размыкается и обесточивает розетки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
для гостя - на изображении, согласно ГОСТу, показано подключение к земле, а не просто оборван провод
|
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
для гостя - на изображении, согласно ГОСТу, показано подключение к земле, а не просто оборван провод Да при чем здесь ГОСТ,если придираться там на схеме и силовой н.з. контакт нарисован не по ГОСТу,спор о том что схема нарисована правильно,но почему-то многие утверждают обратное и выискивают мелкие косяки которые на общую картину ни как не влияют. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Да при чем здесь ГОСТ,если придираться там на схеме и силовой н.з. контакт нарисован не по ГОСТу,спор о том что схема нарисована правильно,но почему-то многие утверждают обратное и выискивают мелкие косяки которые на общую картину ни как не влияют. Индивидуум, ты это читал: "Необходимо установить контактор и автомат так,чтобы после нажатия кнопки в розетках пропадало питание." Объясни наличие питания в розетках в начальный момент времени!!!! А хотя не надо мы же всю схему не видим, там с другой стороны питание приходит и мы его не видим, либо напряжение из воздуха берется? Чувак, ты сам хоть понял что сказал? Нарисуй контур протекания тока! Тут Фаза одна, и она подходит сверху, к контакту А1. Либо план Б: срабатывает сигналка, замыкаются реле выходного реле сигналки, появляется питание на катушке, которое убегает в землю, если это земля. При этом обесточиваются розетки, но тогда вопрос: на хуа нужна тогда кнопка??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ну мужики Вы вроде все VIPы,а в элементарной схеме не можете разобраться... Так Вас и попросили, нарисуйте эту правильную схему "некоряво" с букафками, чтобы VIPы покраснели и больше не придирались. Вопрос будет закрыт и до взаимных оскорблений и мордобития дело не дойдёт... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
scasi успокойся, народ бывает разный или просто не разобрался.
Alexandr2412, если это для пожарной сигнализации, то подход сразу неверный. Есть такое правило: если ты хочешь обесточить всё, то у тебя вообще ничего не должно работать. А у тебя по замыслу наоборот, ты обестачиваешь розетки, а контактор остаётся под напряжением, т.е. в работе. А если в это время что-то произойдёт(контактор вышел из строя например), то у тебя розетки опять окажутся под напряжением. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |