Контактор , Нужна помощь и консультация при включении

Alexandr2412
сообщение 13.11.2012, 17:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 29103



Добрый вечер!
Необходимо установить контактор и автомат так,чтобы после нажатия кнопки в розетках пропадало питание. Контактор ESB 20-11.
Вопрос. на контакторе А1 и А2 это подача напряжения на катушку. надо ли на неё подавать фазу и ноль или только фазу как указанно в схеме. Верна ли эта схема? и как она будет работать? заранее спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
netraktorist
сообщение 13.11.2012, 17:41
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 8.9.2012
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350



установите независимый расцепитель.Кнопки в нужных местах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.11.2012, 17:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



- А1 и А2 это питание катушки контактора
- подавать и фазу и ноль
- что на схеме нарисовано, не понятно, а посему и судить о её работоспособности невозможно... icon_wink.gif

Например, что есть "L с сигнализации" и "к питанию розетки"?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr2412
сообщение 13.11.2012, 18:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 29103



Извините.вот полная схема.
А суть вопроса вот в чем. контактор имеет нормально замкнутый контакт R3;R4. он будет размыкаться только при подаче напряжения на контакты А1 и А2 ( катушку)? Если возможно поясните.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.11.2012, 18:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Да, будет. Только... У вас там что-то завязано на пожарную сигнализацию. Если правильно понимаю, при срабатывании последней должны обесточиваться розетки. Так? А ежели вдруг пропадет питание в схеме сигнализации, или её кто-то отключит, на розетках снова появится напряжение. В таком разе лучше независимый расцепитель на автомат повесить, он его отрубит, а последующее включение уже вручную. Если будет что включать, тьфу, тьфу. Но всеже думаю, что у вас должен быть проект на всё это, самодельщина здесь дело опасное.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.11.2012, 18:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
контактор имеет нормально замкнутый контакт R3;R4. он будет размыкаться только при подаче напряжения на контакты А1 и А2 ( катушку)?
Именно так.
По представленной схеме: Если нижние на схеме контакты 1 и 2 (НО), то при включенном автомате (верх схемы) при нажатии на кнопку на корпусе контактора, он включается и самоблокируется контактами 1 и 2, а контакты R3 и R4 разрывают цепь питания нагрузки (выход нарисован не верно**)
Снять питание с контактора можно только автоматом (верх схемы) или снятием общего питания.

** с нижнего контакта НЗ не может идти на общий провод, если только не собрались сделать КЗ icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexandr2412
сообщение 13.11.2012, 19:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 29103



Да вы все поняли правильно.
Огромное спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 14.11.2012, 17:35
Сообщение #8





Гости






Цитата(Alexandr2412 @ 13.11.2012, 18:15) *
Извините.вот полная схема.
А суть вопроса вот в чем. контактор имеет нормально замкнутый контакт R3;R4. он будет размыкаться только при подаче напряжения на контакты А1 и А2 ( катушку)? Если возможно поясните.


Схема нарисована правильно,кнопкой у вас является н.о. контакт пожарной сигнализации,при его замыкании ноль подается на А2,контактор включается и размыкает контакт R3-R4 и питание с розеток снимается.

Цитата(savelij® @ 13.11.2012, 18:59) *
Именно так.
По представленной схеме: Если нижние на схеме контакты 1 и 2 (НО), то при включенном автомате (верх схемы) при нажатии на кнопку на корпусе контактора, он включается и самоблокируется контактами 1 и 2, а контакты R3 и R4 разрывают цепь питания нагрузки (выход нарисован не верно**)
Снять питание с контактора можно только автоматом (верх схемы) или снятием общего питания.

** с нижнего контакта НЗ не может идти на общий провод, если только не собрались сделать КЗ icon_wink.gif


Вы не правы,схема нарисована верно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2012, 20:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Алексей. @ 14.11.2012, 18:35) *
Вы не правы,схема нарисована верно.

Ну коль так, то будьте добры, дорисуйте на последней схеме нагрузку (например ЛН), подпишите контакты (что бы знать какой контакт чему принадлежит и как обзывается).
Тогда и будет видно что и как правильно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 14.11.2012, 21:26
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Алексей. @ 14.11.2012, 17:35) *
... Вы не правы,схема нарисована верно.
Утверждаете? А то, что при включении автомата, фаза подключается к корпусу (согласно схемы) ... это мелочь. icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 15.11.2012, 2:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Topmo3 @ 14.11.2012, 21:26) *
Утверждаете? А то, что при включении автомата, фаза подключается к корпусу (согласно схемы) ... это мелочь. icon_smile.gif
Да на первый взгляд похоже,но быстрей всего у чела просто так небрежно нарисован провод.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 15.11.2012, 7:29
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Действительно, схема нарисована странно, поэтому столько споров. Александр, нарисуйте нормальную схему.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 15.11.2012, 8:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Alexandr2412 @ 13.11.2012, 20:35) *
Добрый вечер!
Необходимо установить контактор и автомат так,чтобы после нажатия кнопки в розетках пропадало питание. Контактор ESB 20-11.
Вопрос. на контакторе А1 и А2 это подача напряжения на катушку. надо ли на неё подавать фазу и ноль или только фазу как указанно в схеме. Верна ли эта схема? и как она будет работать? заранее спасибо.

Работать будет так: Замыкаешь автомат, на катушке появляется напряжение. Размыкается контакт нормально-замкнутый! По твоей схеме что до подачи напряжения на катушку что после один хрен в розетках электричества нет. Вот если возьмешь питание до автомата, то твоя схема должна заработать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 15.11.2012, 8:25
Сообщение #14





Гости






Цитата(Topmo3 @ 14.11.2012, 21:26) *
Утверждаете? А то, что при включении автомата, фаза подключается к корпусу (согласно схемы) ... это мелочь. icon_smile.gif


Интересно где это вы увидели фазу на корпусе(это называется "смотрим в книгу видим фигу")?Там четко написано к нагрузке,правильно заметил "Шахтер" ,схема коряво нарисована.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 15.11.2012, 8:51
Сообщение #15





Гости






Ну мужики Вы вроде все VIPы,а в элементарной схеме не можете разобраться,все нарисовано правильно,в нормальном режиме работы контактор всегда отключен и розетки находятся под напряжением,при аварии контакт пожарной сигнализации замыкается и включает контактор н.з. контакт размыкается и обесточивает розетки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 15.11.2012, 9:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



для гостя - на изображении, согласно ГОСТу, показано подключение к земле, а не просто оборван провод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 15.11.2012, 9:34
Сообщение #17





Гости






Цитата(belok5 @ 15.11.2012, 9:01) *
для гостя - на изображении, согласно ГОСТу, показано подключение к земле, а не просто оборван провод


Да при чем здесь ГОСТ,если придираться там на схеме и силовой н.з. контакт нарисован не по ГОСТу,спор о том что схема нарисована правильно,но почему-то многие утверждают обратное и выискивают мелкие косяки которые на общую картину ни как не влияют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 15.11.2012, 10:17
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Алексей. @ 15.11.2012, 12:34) *
Да при чем здесь ГОСТ,если придираться там на схеме и силовой н.з. контакт нарисован не по ГОСТу,спор о том что схема нарисована правильно,но почему-то многие утверждают обратное и выискивают мелкие косяки которые на общую картину ни как не влияют.

Индивидуум, ты это читал: "Необходимо установить контактор и автомат так,чтобы после нажатия кнопки в розетках пропадало питание." Объясни наличие питания в розетках в начальный момент времени!!!! А хотя не надо мы же всю схему не видим, там с другой стороны питание приходит и мы его не видим, либо напряжение из воздуха берется? Чувак, ты сам хоть понял что сказал? Нарисуй контур протекания тока! Тут Фаза одна, и она подходит сверху, к контакту А1.
Либо план Б: срабатывает сигналка, замыкаются реле выходного реле сигналки, появляется питание на катушке, которое убегает в землю, если это земля. При этом обесточиваются розетки, но тогда вопрос: на хуа нужна тогда кнопка???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.11.2012, 11:59
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Алексей. @ 15.11.2012, 9:51) *
Ну мужики Вы вроде все VIPы,а в элементарной схеме не можете разобраться...

Так Вас и попросили, нарисуйте эту правильную схему "некоряво" с букафками, чтобы VIPы покраснели и больше не придирались.
Вопрос будет закрыт и до взаимных оскорблений и мордобития дело не дойдёт...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 15.11.2012, 12:01
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



scasi успокойся, народ бывает разный или просто не разобрался.
Alexandr2412, если это для пожарной сигнализации, то подход сразу неверный. Есть такое правило: если ты хочешь обесточить всё, то у тебя вообще ничего не должно работать. А у тебя по замыслу наоборот, ты обестачиваешь розетки, а контактор остаётся под напряжением, т.е. в работе. А если в это время что-то произойдёт(контактор вышел из строя например), то у тебя розетки опять окажутся под напряжением.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения