Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_valek_*
сообщение 9.11.2012, 17:34
Сообщение #1





Гости






подскажите пожалуйста , как правильно расчитать общее потребление объекта (по какой формуле), если известно: U(напрежение 0,4 кВ),(нагрузка) =фаза А -60 Ампер, фаза В=120 ампер, фаза С=80 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 9.11.2012, 18:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Как я понял ... счетчик нельзя подключить или Вы не верите его показаниям?
Конешно не уверен (не теоретик icon_sad.gif ), но ... наверно можно сложить мощности по каждой фазе и умножить на время. Пусть поправят ... если чо. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Topmo3 - 9.11.2012, 18:52


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.11.2012, 19:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вообще, выше сказано верно для поставленного вопроса.
однако есть вопрос для ТС - а вы уверены, что такое потребление на объекте постоянно в течении суток? если нет, то надо делать замеры каждый час, и только потом вычислять среднее значение потребления в сутки. и то, в выходные возможны меньшие мощности.

и от себя лично - перекос у вас чего-то очень большой

Сообщение отредактировал belok5 - 9.11.2012, 19:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.11.2012, 0:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вообще вопрос был
Цитата
как правильно расчитать общее потребление объекта
Видимо в киловатт/часах? Коэффициент мощности не помешал бы ещё.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.11.2012, 1:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



дык, уже во втором сообщении сказано, что надо сложить токи трех фаз, умножить на 0.4 и на 24 и получить искомое.
про коэффициент смысла говорить пока нет, человек явно только активную часть считает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 11.11.2012, 14:36
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Да ничо он не считает ... раз тут не появляется. icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_valek_*
сообщение 13.11.2012, 11:15
Сообщение #7





Гости






появляюсь , и смотрю ответы...
попробую прояснить ситуацию и поподробней обюяснить.
ОТ ТП питаются 5 техзданий, счетчики стоят только общие на потребление, техздания потребляют не всегда одну и туже мощьность....
одно техническое здание может потреблять в течении часа 100кВатт, а потом простаивать потребляя 5кВатт (ПРИМЕР).
Требуется узнать потребление техздания в пик нагрузки (максимальное его потребление), "и в момент простоя", зная при этом Фаза А-60А, В-120А,С-80А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.11.2012, 19:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



мы вам про фому, а вы все про ерему. за вас пиковые нагрузки никто не найдет, таких формул нет.
единственное. что в своей практике, причем скорее учебной, нежели рабочей, встречал, так это эмпирические данные по ряду типовых производств, и там примерные данные есть. не помню, как учебник назывался, попробую поискать.
и еще - вы хотите, зная общие данные, рассчитать данные каждого объекта, не зная ни его пиков, ни его спадов, ни вообще среднего потребления??
надо вам все-таки один-два денька убить и все замеры произвести самостоятельно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
netraktorist
сообщение 13.11.2012, 19:39
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 8.9.2012
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350



Цитата(valek @ 13.11.2012, 11:15) *
появляюсь , и смотрю ответы...
попробую прояснить ситуацию и поподробней обюяснить.
Требуется узнать потребление техздания в пик нагрузки (максимальное его потребление), "и в момент простоя", зная при этом Фаза А-60А, В-120А,С-80А.


прошу прощения,а "в момент простоя" токи по фазам не изменятся,так и будут 60-120-80? не будет такого,нагрузка меняется постоянно,и ток соответственно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.11.2012, 8:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Фаза А-60А, В-120А,С-80А.

В этот момент потребление 57,2 кВА. Не понял из ваших слов, это пиковая нагрузка или нет.
Присоединюсь к ранее сказанному, нужно выравнивать нагрузку по фазам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 14.11.2012, 21:19
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Попробуем выяснить, по порядку, что Вы хотите ...
Вопрос 1. Ваша специальность? Если Вы не специалист ... дальше лучше не читайте.
Цитата(valek @ 13.11.2012, 11:15) *
... ОТ ТП питаются 5 техзданий, счетчики стоят только общие ...

Вопрос 2. Счетчики ... Значит на вводе каждого здания стоит свой счетчик (всего 5 групп учета) ... так?
Цитата(valek @ 13.11.2012, 11:15) *
Требуется узнать потребление техздания в пик нагрузки (максимальное его потребление), "и в момент простоя" ...

Тоесть, будет нарисован график ... по оси Х время (от 8-00 до 17-00 пример ), а по оси Y - потребляемый ток (по фазам).
Вопрос 3. Вы извините, головой, что делаете?
Цитата(valek @ 13.11.2012, 11:15) *
... зная при этом Фаза А-60А, В-120А,С-80А.

Вопрос 4. Простите за не скромный вопрос, эти цифры откуда, как и когда взяты? И что Вы считаете можно с ними сделать?




--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_valek_*
сообщение 15.11.2012, 4:29
Сообщение #12





Гости






По должности , начальник электромеханического отделения в/ч, специалист по большей части (ПРАКТИК) по ремонту КЛ, и энерго оборудования .
Счетчик один, стоит по низкой стороне (0,4кВ), на выходе из трансформатора, и снимает общую ЭЭ всех потребителей ТП.(и то показывают погоду, счетчики 1968 года выпуска)
Мне не требуется токовые значенияв течении времени.
Мне требуется узнать мощьность техздания, зная максимальную пофазную токовую нагрузку, для выбора автономного источника питания для данного объекта.
В документации оборудования на объект максимальная мощьность не написана.

Цифры взяты просто для примера.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 15.11.2012, 5:08
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Перевожу:
Помогите подобрать мощность генератора.
Я правильно откалибровал свой дистанционный мыслечитатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2012, 8:23
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вам нужна ДЭС на каждый объект?
как показывает практика измерением токовых нагрузок, тем более что Вы не целый день с клещами стоите и ловите максимум, так подобрать трудно, хотя и можно, мы в подобных случаях ставим регистратор, который пишет нагрузку как минимум на 2 рабочих и 2 выходных дня, в Вашем случае можно один переносной узел учёта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 15.11.2012, 9:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(valek @ 15.11.2012, 4:29) *
Мне требуется узнать мощьность техздания, зная максимальную пофазную токовую нагрузку, для выбора автономного источника питания для данного объекта.
В документации оборудования на объект максимальная мощьность не написана.

Цифры взяты просто для примера.


P(кВт)=(A+B+C)*0.4 по этой формуле и подсчитайте. единственное, что из практических соображений умножьте полученный результат на 1.3 примерно - надо учесть пусковые токи и реактивную составляющую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_valek_*
сообщение 15.11.2012, 14:54
Сообщение #16





Гости






Цитата(с2н5он @ 15.11.2012, 8:23) *
Вам нужна ДЭС на каждый объект?
как показывает практика измерением токовых нагрузок, тем более что Вы не целый день с клещами стоите и ловите максимум, так подобрать трудно, хотя и можно, мы в подобных случаях ставим регистратор, который пишет нагрузку как минимум на 2 рабочих и 2 выходных дня, в Вашем случае можно один переносной узел учёта

кто деньги даст на этот регистратор, за свои 25000 руб. я его не куплю, а спросить с начальства , месяц объеснять за чем он тебе нужен, потом 2 года ждать когда тебе на него выделят деньги......и тд...и тп
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.11.2012, 14:56
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда счетчик с ТТ, это бюджетнее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 18.11.2012, 21:30
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(с2н5он @ 15.11.2012, 15:56) *
тогда счетчик с ТТ, это бюджетнее
Ага ... только, чтоб узнать время максимального потребления ... всеравно придется с клещами "подежурить". icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.11.2012, 9:22
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет, в в/ч достаточно рядового с бумагой и ручкой и пусть получасовки пишет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vilebone
сообщение 19.11.2012, 11:12
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 26852



Как у (после) Сердюкова все печально стало
Вернуться в начало страницы