![]() Глюк проводки , Помогите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Глюк проводки , Помогите |
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго время суток!!!
Проблема в том, что после установки китайской люстры, при ее включении в розетке появляется вторая фаза. При выключенной люстре розетки работают нормально, но на люстре включаются диоды при включении чего либо в розетку, при этом выключатель не работает. Распайку делал сам, вроде все как надо, всего 3 скрутки: 1. фаза, 2. ноль, 3. лампа+выключатель. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Я когдато тоже подключал розетку от выключателя, включал утюг и свет включался.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Распайку делал сам, вроде все как надо Тогда стоит это показать на рисунке, чтобы всем было понятно о чём речь, тогда и будет ясно "как надо"
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
верно,провода в распаечной коробке перепутали.а люстра со светодиодной иллюминацией?приходилось подключать подобную.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Гость_Максим_*_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
пересмотрите еще раз скрутки, есть ощущение, что не совсем по рисунку они
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
а может быть глюк в самой люстре???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
маловероятно. у вас получается, что устройство в розетке является чем-то вроде выключателя.
свет горит в ту же силу? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата а может быть глюк в самой люстре??? Скажите, а выключатель у вас с подсветкой или без? |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Глюк про выключатель я знаю.
Свет работает на 100%. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Проверили распайку? Такое ощущение, что просто перепутали пары проводов розетка/выключатель.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Глюк про выключатель я знаю. Ну так есть подсветка в выключателе или нет7 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
А что Вы в розетку втыкаете, когда она работает "нормально"?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
В этом и проблема, что распайка под натяжным потолком, поэтому проверить ее нет варианта.
Выключатель не причем я его снимал и ставил другой. В розетку втыкали чайник, печку и др. приборы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... при ее включении, в розетке появляется вторая фаза. И это все? 1. Чем определяете "появление второй фазы"? 2. А диоды светятся? 3. В каком состояние розетка ... она в рабочем состоянии? Чайник к примеру, греется или не греется? При выключенной люстре, розетки работают нормально, но на люстре включаются диоды при включении чего либо в розетку, при этом выключатель не работает. 1. Сколько у Вас розеток ... один или ... 2. В каком смысле не работает? Раз у Вас диоды уже горят, что еще должен включить или отключить выключатель? з.ы. склоняюсь к мысли ... что, что то не так в скрутках. з.ы. з.ы. Просьба ... расставляйте, где надо, запятые ... чтоб двойного варианта, в понимании Вашей мысли, не было. Я когдато тоже подключал розетку от выключателя, включал утюг и свет включался. Тут маленько разница проглядывается ... Вы от выключателя на розетку, а ТС от розетки на выключатель. ![]() А чем черт не шутит ... может и он на те же грабли?!! -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
Гость_Гость_максим_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Еле разобрался, но все исправил.
Поток пришлось немного демонтировать. Я по запаре приходящий провод перепутал с проводом выключателя, т.к. все было зашито гипсокартоном и торчал большой пучек, поэтому так происходило. Но спасибо всем кто откликнулся. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 21:01 |
|
![]() |