Вопрос 1: имеем трансформатор ТМ -400/10, высота установки которого составляет до 2000 метров над уровнем моря и имеем такой же трансформатор ТМ-400/10 высота установки которого составляет до 5000 метров над уровнем моря. Каковы конструктивные отличия этих трансформаторов?

Вопрос 2: что будет с иностранным трансформатором напряжения который разработан для частоты 60 Гц, если его использовать при частоте 50 ГЦ?

Чем подробнее ответ - тем лучше! Заранее Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.11.2012, 5:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



1 Радиаторы охлаждения масла могут быть больше у высотного, может быть другое масло и его больше. А так особо ничем не отличается, вроде.
2 потеряет 1/6 мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Душман 83
сообщение 11.11.2012, 14:43
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 332
Регистрация: 25.4.2012
Из: Славянск
Пользователь №: 27193



Мощность само собой упадет и сильно выростет ток ХХ на 50 Гц .Скорей всего быстро сгорит icon_biggrin.gif


--------------------
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 12.11.2012, 6:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Душман 83 @ 11.11.2012, 17:43) *
Мощность само собой упадет и сильно выростет ток ХХ на 50 Гц .Скорей всего быстро сгорит icon_biggrin.gif

почему же тогда другая техника не горит, где пишут так "50/60 Гц" ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 12.11.2012, 7:14
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(smitrol @ 10.11.2012, 22:03) *
Вопрос 1: имеем трансформатор ТМ -400/10, высота установки которого составляет до 2000 метров над уровнем моря и имеем такой же трансформатор ТМ-400/10 высота установки которого составляет до 5000 метров над уровнем моря. Каковы конструктивные отличия этих трансформаторов?...

Здравствуйте. Посмотрите ГОСТ 15150-69 п.3, 4, и 9.3 по 9.5 Но там нет информации как конкретное оборудование поведет себя при изменении высоты установки. Приводится только падение давления и температурный режим при повышении высоты установки. Для тр-ров думаю надо получить информацию от завода-изготовителя, т.к. их в основном выполняют для высот до 1000м над уровнем моря. На сколько процентов можно\необходимо снижать нагрузку и можно ли в общем применять их на высоте 4500м и выше могут подсказать производители. У нас тр-ры стоят на высоте 1700м и 2200м над уровнем моря. По памяти, нагрузка должна быть понижена до 0.9-0.95 от номинальной, но могу и ошибаться.
С уважением.