Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29051 ![]() |
Вопрос 1: имеем трансформатор ТМ -400/10, высота установки которого составляет до 2000 метров над уровнем моря и имеем такой же трансформатор ТМ-400/10 высота установки которого составляет до 5000 метров над уровнем моря. Каковы конструктивные отличия этих трансформаторов?
Вопрос 2: что будет с иностранным трансформатором напряжения который разработан для частоты 60 Гц, если его использовать при частоте 50 ГЦ? Чем подробнее ответ - тем лучше! Заранее Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
1 Радиаторы охлаждения масла могут быть больше у высотного, может быть другое масло и его больше. А так особо ничем не отличается, вроде.
2 потеряет 1/6 мощности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Мощность само собой упадет и сильно выростет ток ХХ на 50 Гц .Скорей всего быстро сгорит
![]() -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Вопрос 1: имеем трансформатор ТМ -400/10, высота установки которого составляет до 2000 метров над уровнем моря и имеем такой же трансформатор ТМ-400/10 высота установки которого составляет до 5000 метров над уровнем моря. Каковы конструктивные отличия этих трансформаторов?... Здравствуйте. Посмотрите ГОСТ 15150-69 п.3, 4, и 9.3 по 9.5 Но там нет информации как конкретное оборудование поведет себя при изменении высоты установки. Приводится только падение давления и температурный режим при повышении высоты установки. Для тр-ров думаю надо получить информацию от завода-изготовителя, т.к. их в основном выполняют для высот до 1000м над уровнем моря. На сколько процентов можно\необходимо снижать нагрузку и можно ли в общем применять их на высоте 4500м и выше могут подсказать производители. У нас тр-ры стоят на высоте 1700м и 2200м над уровнем моря. По памяти, нагрузка должна быть понижена до 0.9-0.95 от номинальной, но могу и ошибаться. С уважением. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2025, 12:15 |
|
![]() |