#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 ![]() |
Добрый день дорогие коллеги. Проектирую электроснабжение гаража-стоянки (один подземный, четыре надземных этажа), заезд на а/м по рампе, в виду малого количества места было решено установить ВРУ под рампой на первом этажа S=13 м^2. Относительно ПУЭ п. 7.1.29. это сделать можно, но с точки зрения СН и пожарной безопасности. Можно ли в одном помещении установить и ВРУ и вент.камеру, и что очень важно все это под рампой на которой ездят машины? (Можно ли в принципе использовать помещение под рампой для этих нужд?)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вроде в ПУЭ запрета нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 ![]() |
вроде в ПУЭ запрета нет Да я и говорю что ПУЭ говорит что не запрещено, но СН или с точки зрения пожарников этого делать нельзя? Кстати с точки зрения ПУЭ вент. камеру нельзя ставить. Ибо в помещении электрощитовой допускается только транзит без ответвлений! Исключение только ответвление только для самой вентиляции помещения электрощитовой. Господа жду вашу критику, поделитесь опытом, что то да должно быть! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Кстати с точки зрения ПУЭ вент. камеру нельзя ставить. Ибо в помещении электрощитовой допускается только транзит без ответвлений! Исключение только ответвление только для самой вентиляции помещения электрощитовой. ну про венткамеру вы сами ответили. Тем более что приточные системы могут быть с водяными калориферами, а это уже совсем никуда не годиться. А на счет щитовой под рампой думаю проблем нет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 ![]() |
ну про венткамеру вы сами ответили. Тем более что приточные системы могут быть с водяными калориферами, а это уже совсем никуда не годиться. А на счет щитовой под рампой думаю проблем нет. Хотя с другой стороны согласно СП 31-110-2003 п 13.1 "В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.)." По Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный аппаратура - аппарату́ра ж. 1) Оборудование лаборатории, цеха и т.п. 2) То же, что: аппараты (1*1). Согласно толковому словарю Ожогова ОБОРУДОВАНИЕ , -я, ср. 1. см. оборудовать. 2. собир. Совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходимых для работы, производства. Новое о. Лабораторное, заводское о. Стало быть все токи можно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Добрый день дорогие коллеги. Проектирую электроснабжение гаража-стоянки (один подземный, четыре надземных этажа), заезд на а/м по рампе, в виду малого количества места было решено установить ВРУ под рампой на первом этажа S=13 м^2. Относительно ПУЭ п. 7.1.29. это сделать можно, но с точки зрения СН и пожарной безопасности. Можно ли в одном помещении установить и ВРУ и вент.камеру, и что очень важно все это под рампой на которой ездят машины? (Можно ли в принципе использовать помещение под рампой для этих нужд?) В дополнение к вышеперечисленныным. Я бы настаивал на отдельных помещениях, т.к. электрощитовая-помещение, куда должны иметь доступ специально обученные люди с допуском. Слесарь- вентиляционщик может не иметь должной квалификации и допуска, если его "токнет", кто будет в ответе? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
В дополнение к вышеперечисленныным. Я бы настаивал на отдельных помещениях, т.к. электрощитовая-помещение, куда должны иметь доступ специально обученные люди с допуском. Слесарь- вентиляционщик может не иметь должной квалификации и допуска, если его "токнет", кто будет в ответе? Правильно, только речь идёт о размещении в одном помещении ВРУ и венткамеры, а не об электрощитовой. Дело в том, что ВРУ, иногда размещается даже в подъездах жилых домов, под лестницей. Просто само ВРУ должно закрываться на замок для исключения доступа посторонних лиц. Правда не могу сказать существует ли такая практика в настоящее время. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ещё как существует, особливо при кап. ремонтах в старых зданиях
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 ![]() |
Правильно, только речь идёт о размещении в одном помещении ВРУ и венткамеры, а не об электрощитовой. Дело в том, что ВРУ, иногда размещается даже в подъездах жилых домов, под лестницей. Просто само ВРУ должно закрываться на замок для исключения доступа посторонних лиц. Правда не могу сказать существует ли такая практика в настоящее время. Однако это двойственность Шопен Гаура отходить на второй план. Дорогие знатоки! Внимание вопрос "Можно ли под рампой (спиралька такая по которые машинки на этажи заезжает) делать помещение электрощитовой?" c с точки зрения пожарной безопасности. Сообщение отредактировал energetic_1941 - 8.11.2012, 9:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Однако это двойственность Шопен Гаура отходить на второй план. Дорогие знатоки! Внимание вопрос "Можно ли под рампой (спиралька такая по которые машинки на этажи заезжает) делать помещение электрощитовой?" c с точки зрения пожарной безопасности. Так электрощитовая или ВРУ защищенного исполнения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 ![]() |
Так, с ВРУ мы вроде бы разобрались (вопрос в первом # посте), теперь надо разобраться с электрощитовым помещением, что следующее на очереди, ТП, РП? А тебе не ,,,,,,,,,,,,, все равно ВРУ там или Электрощитовая (коллеги не надо думать что ВРУ и электрощитовая это две разные вещи) словарь читайте внимательно. Хотя если думать логически то важно отделять первостепенные от второстепенных вещей, вопрос звучал: "можно ли под рампой делать такое помещение и ,,,,,,,,,,,, все равно чем оно реализовано, не с точки зрения ПУЭ а с точки зрения пожарной безопасности Сообщение отредактировал с2н5он - 9.11.2012, 12:46
Причина редактирования: читайте внимательнее Правила форума
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
А тебе Думаю всем без разницы если Вы путаете эл. шкаф (ВРУ) с Эл. помещением. ВРУ можно ставить даже во взрыво-пожарных зонах, но соответствующего исполнения (защита, подпор воздухом и др. мероприятия). Эл. помещение также можно встраивать в зоны пожаро и взрыво. Но тогда это к строителям. Пусть устраивают тамбуры, обеспечивают огнестойкость, вентиляцию и другие требования, чтобы в эл. щитовой была нормальная среда и обеспечены габариты по высоте и проходам. Сообщение отредактировал с2н5он - 9.11.2012, 12:50
Причина редактирования: не нужно цитировать полностью предыдущие посты, тем более такие и тем более добавлять от себя
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 29005 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
А пункт из нормативного документа можно? ПУЭ: 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ). 7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ещё один мат и тема закрыта
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |